sansan, с самого низу не получится, тогда придется топочную замуровать :) Думаю если взять швеллер 18, да сложить вместе на манер двутавра, то выдержит. Но посчитать нужно еще раз
|
Вот посчитал нагрузки для швеллера П18 (максимальный размер, который влезет) и П14 (валяется в гараже). Как думаете, можно ли 14 ставить или обязательно 18?
Расчет номер 1 однопролетной статически определимой балки...[18П Балка пролетом L=2400 мм загружена: Сосредоточенными силами: 1 1,50 кН 1900 мм Распределенными нагрузками: 1 15,70 кН/м 250 мм 2150 мм Исходные данные: Максимальный прогиб составляет 1/200 пролета балки Расчетное сопротивление стали Ry=230,00 МПа Коэффициент условия работы 0,95 Коэффициент надежности по нагрузке 2,00 Результаты расчета: Поперечная сила максимальная: положительная: 15,23 Кн при 0 мм отрицательная: -16,10 Кн при 2150 мм Изгибающий момент максимальный: положительный: 11,19 Кн*м при 1231 мм отрицательный: 0,00 Кн*м при 0 мм Подобрано сечение балки из полного сортамента - [18П Характеристики сечения: Jx=1090,00 см4 Jy=100,00 см4 Wx=121,00 см4 Sx=70,00 см3 A=20,70 см2 Напряжения в балке: нормальное: 92,48 МПа; недонапряжение 57,7 % касательное: 20,28 МПа; недонапряжение 84,0 % Прогиб балки составляет 1,44 мм или 1/1671 пролета. ************************************************** ********** Расчет номер 2 однопролетной статически определимой балки...[14П Балка пролетом L=2400 мм загружена: Сосредоточенными силами: 1 1,50 кН 1900 мм Распределенными нагрузками: 1 15,70 кН/м 250 мм 2150 мм Исходные данные: Максимальный прогиб составляет 1/200 пролета балки Расчетное сопротивление стали Ry=230,00 МПа Коэффициент условия работы 0,95 Коэффициент надежности по нагрузке 2,00 Результаты расчета: Поперечная сила максимальная: положительная: 15,23 Кн при 0 мм отрицательная: -16,10 Кн при 2150 мм Изгибающий момент максимальный: положительный: 11,19 Кн*м при 1231 мм отрицательный: 0,00 Кн*м при 0 мм Подобрано сечение балки из полного сортамента - [14П Характеристики сечения: Jx=493,00 см4 Jy=51,50 см4 Wx=70,40 см4 Sx=40,90 см3 A=15,60 см2 Напряжения в балке: нормальное: 158,96 МПа; недонапряжение 27,3 % касательное: 27,26 МПа; недонапряжение 78,5 % Прогиб балки составляет 3,17 мм или 1/756 пролета. |
А на проект можно взглянуть?
|
Вложений: 1
А вот он.
|
Нахожусь в раздумьях по поводу перемычек дверных в несущей стене. В начале думал отлить на всю ширину 40см. и высоту блока 25см., теперь думаю, наверное многовато будет, ведь сверху ещё монолитный пояс такого же сечения будет.
Сейчас думаю, может выложить по краям блоки по 10см. в качестве опалубки, а середину 20см. залить. Нормально будет? |
Вложений: 1
Что-то тема из одних вопросов :) Но все же рискну спросить: как думаете, а если на швеллер, который будет использован для армирования балки, наварить отрезки арматуры как на рисунке изобразил, это повысит его прочность? Или нет смысла так делать? В швеллере 16П под моей нагрузкой получается прогиб 1,9 мм. Но хочется добавить надежности.
|
если наварить, то конечно, добавит.
А ещё будет лучше, если не арматуру а листики металла толщиной этак ... этак... этак не тоньше металла швелера. |
наварка не поможет . не майтесь бесполезным делом.
швеллер будет нести нагрузку пока кладка высота кладки не станет определенной высоты. там уже арочный эффект и т.п .и швеллер можно срезать :) (ну конечно не срезайе. я просто изложил смысл.) кстати лучше 2 швеллера спаренных чем один большой |
Цитата:
|
Вложений: 2
Проёмы шириной 1.2м и по 0.9м.. По этим перемычкам ещё ряд блоков 0.25м. и поверх них арм.пояс 0.25м.
Я посмотрел как делают перемычки из лотковых блоков, но у меня просто перегородочные на доске лежат. Не разопрёт ли их при заливке, и не продавит при дальнейшей заливке арм.пояса. Подпорки само собой убирать не буду до след. сезона. Ещё таким образом решил устроить перемычки над окнами в не несущих стенах(перегородочные с двух сторон и утеплитель 50мм. ближе к улице). Получается перемычка 150х250мм. длиной 2.3м. и 4-е нитки 12-й арматуры с каркасом. Ширина окна 1.8м, опирание сделал 250мм. Сразу над окном, после перемычки буду лить арм.пояс такого-же сечения. |