polyzadumchivy 15.10.2012 14:09

sansan, с самого низу не получится, тогда придется топочную замуровать :) Думаю если взять швеллер 18, да сложить вместе на манер двутавра, то выдержит. Но посчитать нужно еще раз

polyzadumchivy 15.10.2012 21:13

Вот посчитал нагрузки для швеллера П18 (максимальный размер, который влезет) и П14 (валяется в гараже). Как думаете, можно ли 14 ставить или обязательно 18?

Расчет номер 1 однопролетной статически определимой балки...[18П

Балка пролетом L=2400 мм загружена:
Сосредоточенными силами:
1 1,50 кН 1900 мм

Распределенными нагрузками:
1 15,70 кН/м 250 мм 2150 мм

Исходные данные:
Максимальный прогиб составляет 1/200 пролета балки
Расчетное сопротивление стали Ry=230,00 МПа
Коэффициент условия работы 0,95
Коэффициент надежности по нагрузке 2,00

Результаты расчета:
Поперечная сила максимальная:
положительная: 15,23 Кн при 0 мм
отрицательная: -16,10 Кн при 2150 мм
Изгибающий момент максимальный:
положительный: 11,19 Кн*м при 1231 мм
отрицательный: 0,00 Кн*м при 0 мм

Подобрано сечение балки из полного сортамента - [18П
Характеристики сечения:
Jx=1090,00 см4 Jy=100,00 см4
Wx=121,00 см4 Sx=70,00 см3
A=20,70 см2

Напряжения в балке:
нормальное: 92,48 МПа; недонапряжение 57,7 %
касательное: 20,28 МПа; недонапряжение 84,0 %

Прогиб балки составляет 1,44 мм или 1/1671 пролета.

************************************************** **********

Расчет номер 2 однопролетной статически определимой балки...[14П

Балка пролетом L=2400 мм загружена:
Сосредоточенными силами:
1 1,50 кН 1900 мм

Распределенными нагрузками:
1 15,70 кН/м 250 мм 2150 мм

Исходные данные:
Максимальный прогиб составляет 1/200 пролета балки
Расчетное сопротивление стали Ry=230,00 МПа
Коэффициент условия работы 0,95
Коэффициент надежности по нагрузке 2,00

Результаты расчета:
Поперечная сила максимальная:
положительная: 15,23 Кн при 0 мм
отрицательная: -16,10 Кн при 2150 мм
Изгибающий момент максимальный:
положительный: 11,19 Кн*м при 1231 мм
отрицательный: 0,00 Кн*м при 0 мм

Подобрано сечение балки из полного сортамента - [14П
Характеристики сечения:
Jx=493,00 см4 Jy=51,50 см4
Wx=70,40 см4 Sx=40,90 см3
A=15,60 см2

Напряжения в балке:
нормальное: 158,96 МПа; недонапряжение 27,3 %
касательное: 27,26 МПа; недонапряжение 78,5 %

Прогиб балки составляет 3,17 мм или 1/756 пролета.

sansan 15.10.2012 21:14

А на проект можно взглянуть?

polyzadumchivy 15.10.2012 21:48

Вложений: 1
А вот он.

Андрей.80 19.10.2012 10:40

Нахожусь в раздумьях по поводу перемычек дверных в несущей стене. В начале думал отлить на всю ширину 40см. и высоту блока 25см., теперь думаю, наверное многовато будет, ведь сверху ещё монолитный пояс такого же сечения будет.
Сейчас думаю, может выложить по краям блоки по 10см. в качестве опалубки, а середину 20см. залить. Нормально будет?

polyzadumchivy 20.10.2012 21:28

Вложений: 1
Что-то тема из одних вопросов :) Но все же рискну спросить: как думаете, а если на швеллер, который будет использован для армирования балки, наварить отрезки арматуры как на рисунке изобразил, это повысит его прочность? Или нет смысла так делать? В швеллере 16П под моей нагрузкой получается прогиб 1,9 мм. Но хочется добавить надежности.

Суслик 22.10.2012 14:45

если наварить, то конечно, добавит.
А ещё будет лучше, если не арматуру а листики металла толщиной этак ... этак... этак не тоньше металла швелера.

Pavel_GGS 22.10.2012 15:20

наварка не поможет . не майтесь бесполезным делом.
швеллер будет нести нагрузку пока кладка высота кладки не станет определенной высоты. там уже арочный эффект и т.п .и швеллер можно срезать :)
(ну конечно не срезайе. я просто изложил смысл.)
кстати лучше 2 швеллера спаренных чем один большой

Pavel_GGS 22.10.2012 15:25

Цитата:

Сообщение от Андрей.80 (Сообщение 104923)
Нахожусь в раздумьях по поводу перемычек дверных в несущей стене. В начале думал отлить на всю ширину 40см. и высоту блока 25см., теперь думаю, наверное многовато будет, ведь сверху ещё монолитный пояс такого же сечения будет.
Сейчас думаю, может выложить по краям блоки по 10см. в качестве опалубки, а середину 20см. залить. Нормально будет?

какой ширины проемы ?

Андрей.80 22.10.2012 17:12

Вложений: 2
Проёмы шириной 1.2м и по 0.9м.. По этим перемычкам ещё ряд блоков 0.25м. и поверх них арм.пояс 0.25м.
Я посмотрел как делают перемычки из лотковых блоков, но у меня просто перегородочные на доске лежат. Не разопрёт ли их при заливке, и не продавит при дальнейшей заливке арм.пояса. Подпорки само собой убирать не буду до след. сезона.
Ещё таким образом решил устроить перемычки над окнами в не несущих стенах(перегородочные с двух сторон и утеплитель 50мм. ближе к улице). Получается перемычка 150х250мм. длиной 2.3м. и 4-е нитки 12-й арматуры с каркасом. Ширина окна 1.8м, опирание сделал 250мм. Сразу над окном, после перемычки буду лить арм.пояс такого-же сечения.