Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Отопление (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=70)
-   -   Нужен совет по схеме отопления (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=9061)

Юра Добриденев 04.12.2017 23:54

не, обходить геморойно, проще одеть изоляцию.

Lama 05.12.2017 02:13

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 299821)
не, обходить геморойно, проще одеть изоляцию.

не, обходить, изоляция ... проще не париться об этом :cc:

agela 05.12.2017 08:35

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 299808)
Ну при -15-25 будут уже чувствительно тёплыми, так сколько такая температура продлиться ? пол месяца.

И правда, сколько той зимы!?

Юра Добриденев 05.12.2017 09:26

Зимы-то у нас хватает, только она обычно вся сопливая, за исключением пары-тройки недель.

bletter 05.12.2017 10:23

Цитата:

Сообщение от mastersven (Сообщение 299762)
В целом обвязка рабочая. Разводка радиаторов по мансарде грамотная, по подвалу не понял (схема мелкая).

В подвале левое плечо - 2 радиатора в котельной (может и 1 оставлю), правое плечо - минимум 2, а может и 4 (1 радиатор добавиться под лестницу и второй в комнату 3)
ТП перерисую без учета шкафчиков и шкафа в маленькой комнате.
Достаточно ли отступить 200 мм от наружной стены для ТП? По букварям - 300 мм.
Стены: Цоколь ФБС 400 мм+50 мм ЭППС
1-й этаж и мансарда ГС блок 400 мм+50 мм пенопласт.
Теплопотери указаны на эскизах

Цитата:

Сообщение от agela (Сообщение 299794)
В помещение 14 радиатор добавьте!
Вы уверены, что без радиаторов ТП "справятся" в самые холодные зимние дни!?

Предусмотрю наверно конвектор (выход на балкон через двустворчатое окно/дверь 1,5х2м)и добавлю еще точку в коллектор.

mastersven 06.12.2017 08:22

Цитата:

Сообщение от bletter (Сообщение 299835)
В подвале левое плечо - 2 радиатора в котельной (может и 1 оставлю), правое плечо - минимум 2, а может и 4 (1 радиатор добавиться под лестницу и второй в комнату 3)
ТП перерисую без учета шкафчиков и шкафа в маленькой комнате.
Достаточно ли отступить 200 мм от наружной стены для ТП? По букварям - 300 мм.
Стены: Цоколь ФБС 400 мм+50 мм ЭППС
1-й этаж и мансарда ГС блок 400 мм+50 мм пенопласт.
Теплопотери указаны на эскизах

Я обычно от стены отступаю не больше, чем на шаг контура. Логического объяснения зачем делать отступ больше не вижу. По теплопотерям: считали Вы, Вам и карты в руки. Разумеется, я не вижу топографии участка (возможно с одной стороны у нас цоколь, а с другой уже заглубленный подвал), но то, что в одном подвальном помещении теплопотери с квадрата составляют 35 Ватт*час, а в другом, аналогичном (с двумя наружными стенами) - больше 85 Ватт*час, настораживает.

bletter 06.12.2017 09:02

Теплопотери в в цоколе в помещениях 2 и 3 посчитаны при +12, думал оставлять их поначалу холодными, а в самой котельной +20, поэтому в помещениях 2 и 3 теплопотери можно грубо умножать на два.
Весь цоколь заглублен одинаково, и торчит от земли примерно на 900 мм от ее уровня.

bletter 12.12.2017 14:58

Перерисовал ТП, отступ от стен 200 мм.
Может как вариант объединить контур С/У и контур корридора в один?
И как можно подключить контур ТП с/у на втором этаже?

http://www.domsovetov.by/imagehostin...fc3a13108b.jpg

Sas 12.12.2017 15:02

@bletter, по полу на втором этаже или клапан RTL к радиаторной гребенке второго этажа или подъем с гребенки полов 1 этажа с установкой развоздушника.

bletter 12.12.2017 15:18

Цитата:

Сообщение от Sas (Сообщение 300210)
по полу на втором этаже или клапан RTL к радиаторной гребенке второго этажа

В этом случае надо предусматривать в радиаторной гребенке дополнительные отводы к контуру ТП или достаточно будет подключиться к самому радиатору?