nivnik 29.01.2014 12:32

да правильно только на подаче,
...выше температуру на котле можно поставить если используете комнатный термостат. ... моя система и на 40градусах на котле в такой мороз вытягивает, но я ставлю 50 чтобы конденсат не образовываля в камере сгорания.

---------- Сообщение добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее было в 11:26 ----------

...70гр. ставят если СО расчитана без запаса ,радиаторы смалят а в доме прохладно, в таком режиме гробятся котел,трубы и т.д.

sergN 29.01.2014 16:14

nivnik, не порите чушь..а то чушь начинает повизгивать и мешает спать.

Alex77 29.01.2014 16:36

Может подскажите это расстояние у KAN, а то нигде не могу найти...

http://www.domsovetov.by/imagehostin...8f599ac819.jpg

artexpress 29.01.2014 17:12

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 173310)
Может подскажите это расстояние у KAN, а то нигде не могу найти...

http://www.domsovetov.by/imagehostin...8f599ac819.jpg

235 мм. в смесителе без насоса.
Не уверен, что это расстояние сильно строгое.

Alex77 29.01.2014 17:59

artexpress, Спасибо! Просто разница цен офигеть можно. За речкой (в Польше) сторговал эту насосную группу за 245$, у нас 4.300.000руб. :ai:

nivnik 29.01.2014 21:30

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 173306)
nivnik, не порите чушь..а то чушь начинает повизгивать и мешает спать.

Непонимаю...

sergN 29.01.2014 21:59

Цитата:

Сообщение от nivnik (Сообщение 173248)
..70гр. ставят если СО расчитана без запаса ,радиаторы смалят а в доме прохладно, в таком режиме гробятся котел,трубы и т.д.

..
за такое на профильном форуме ставят бан и направляют на пересдачу экзаменов(профильных).

nivnik 29.01.2014 22:41

...немного не так высказался, не "гробятся" а уменьшается срок службы,
...тогда назовите плюсы высокотемпературного режима СО.

sergN 29.01.2014 23:07

nivnik, дело не в плюсах.
есть физические основы сжигания газа , дров , угля , дизельки.
от этих условий и приходится плясать.
те не мы выбираем , а вид топлива требует условий.
иногда можно извернуться и улучшить отбор тепла.
за доп деньги и доп хлопоты (чистка или спец материалы).
для этого есть конденсатники и экономайзеры.
в общем инфа есть везде.
я ж не препод.

Славка 30.01.2014 00:37

Цитата:

Сообщение от artexpress (Сообщение 173313)
Не уверен, что это расстояние сильно строгое.

Довольно строгое. Есть два вида насосов. На 130 мм и на 180. В зависимости от их применения в смесительном узле и будет задаваться расстояние между коллекторами.

Если на той стороне Буга вы собрались покупать узел без насоса, то обратите на это пристальное внимание, тк на 180мм насосов валом в каждой хлебной лавке, а вот на 130 придётся серьёзно побегать.

sergN 30.01.2014 01:52

Славка, в минске покупал словенский на 130мм. IMP PUMP/ 2 года назад.
просто не надо их искать у базарных продаванов.

Славка 30.01.2014 02:15

sergN, найди мне альфу2 на 130 мм ;)
Я ж не говорю что их нет вообще. Просто их продажи крайне ограничены. Мало того что количеством, так ещё и модельным рядом. А когда в субботу в мороз ляснет насос, то первое куда пойдёшь, так это к базарным продаванам ;)

Alex77 30.01.2014 10:17

Узел с насосом, как на картинке.

artexpress 30.01.2014 11:32

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 173412)
Довольно строгое. Есть два вида насосов. ...

Я не это имел в виду - там такое крепление, что запросто выйдет +- 3 мм.

---------- Сообщение добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее было в 10:21 ----------

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 173318)
artexpress, Спасибо! Просто разница цен офигеть можно. За речкой (в Польше) сторговал эту насосную группу за 245$, у нас 4.300.000руб. :ai:

Ну не знаю, раньше вроде такой разницы (тут/там) не было.Спросите у AAV точный размер - у него смеситель с насосом.

---------- Сообщение добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее было в 10:25 ----------

Да, еще - мне смеситель от КАН не понравился. Какая-то не совсем понятная конструкция, не совсем очевидные настройки. К тому-же очень мелкие диаметры клапанов. И все это стоит денег.
У меня дюймовая подводка к смесителю, я поставил дюймовый трехходовой.
Трехходовой, плюс перепускной на 3/4 (на байпасс), плюс насос (25/4) - $200. А главное понятно, что и как работает.

sergN 30.01.2014 11:47

Славка, я хрюнфусы по религии не покупаю.
а электронные насосы надо заказывать.
у меня обычные пара лежит. (я плюшкин).
на 130 альфу тоже у нас не купишь с кондочка.

Sir Alex 30.01.2014 13:10

Цитата:

Сообщение от artexpress (Сообщение 173454)
Да, еще - мне смеситель от КАН не понравился. Какая-то не совсем понятная конструкция, не совсем очевидные настройки. К тому-же очень мелкие диаметры клапанов. И все это стоит денег.

Я купил узел для ТП в сборе (KAN), потому что делал почти все сам и собирать из запчастей у меня не получилось бы.
Конечно, профи в отоплении, смогут на коленке собрать все что угодно.

artexpress 30.01.2014 13:14

Цитата:

Сообщение от Sir Alex (Сообщение 173473)
Я купил узел для ТП в сборе (KAN), потому что делал почти все сам и собирать из запчастей у меня не получилось бы.
Конечно, профи в отоплении, смогут на коленке собрать все что угодно.

Именно потому, что я делаю все сам - я собрал узел сам. :)

майкл 30.01.2014 13:22

Цитата:

Сообщение от artexpress (Сообщение 173476)
Именно потому, что я делаю все сам - я собрал узел сам. :)

Подробней распишите, пожалуйста, процесс и качественный состав узла. А еще лучше - с фотками! Сам подхожу уже к этому моменту в доме

Sir Alex 30.01.2014 13:33

Цитата:

Сообщение от artexpress (Сообщение 173476)
Именно потому, что я делаю все сам - я собрал узел сам.

Если делаешь сам, то нужно понимать что именно делаешь.
Я все покупал в Польше. Не хватило евроконусов под 18x2.5 трубу. Потом на рынке узнал, что у нас никто такую трубу не использует и фитингов под нее нету. Это я к чем, к тому что когда нет опыта и начинаешь делать сам, сюрприз может быть в любом месте :)

artexpress 30.01.2014 13:53

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 173478)
Подробней распишите, пожалуйста, процесс и качественный состав узла. А еще лучше - с фотками! Сам подхожу уже к этому моменту в доме

Фоток нет - пока в режиме "конструктор". Надо съездить на стройку и разобрать обвязку - изначально я подключал распределитель напрямую к котлу, без смесителя. Там есть участок, специально предназначенный для будущего смесителя (будущее наступило :)) - метровые участки с двух сторон на американках.
Состав:
1. Насос Willo 25/4. - (в "Оме" на кольце - 1050000 руб.)
2. Клапан термостатический трехходовой Герц Dn25 (арт. 1776140) - ("ГерцБел" - 470000 руб.)
3. Клапан перепускной проходной Герц Dn20 (арт. 1400432) - ("ГерцБел" - 270000 руб.)
4. Головка термостатическая с накладным датчиком Герц 20-50 (арт. 1742006) - ("ГерцБел" - 343000 руб.)
Все это брал вокруг нового года.

Несколько (2+2) шаровых кранов, обратный клапан, фильтр, термометры, манометр, места для подключения расширительного бака и ветки радиаторов (заглушки) уже смонтированы.

Моя задача - изъять прямой участок и вставить смесительный узел.

майкл 30.01.2014 14:19

Вот еще вопрос назрел. Гребенка теплых полов будет находиться на первом этаже, а один контур (санузел второго этажа) планируется на втором. Возможна проблема с развоздушиванием. Поскольку полы сам думаю раскатать, можно ли сейчас завести петельку в коллекторный шкаф радиаторов второго этажа, а потом спец развоздушник туда поставит? Сам он немного места ведь должен занимать?

artexpress 30.01.2014 14:21

Не совсем понятно...
Развоздушник куда хотите поставить?

майкл 30.01.2014 14:26

Ну с коллектора на первом этаже (для теплых полов) петлю заведу в санузел второго этажа, размотаю пол, а обратку заведу сначала в коллектор на втором этаже (для радиаторов), сделаю петельку, и спущу обратно в коллектор на первом этаже. В коллектор на втором этаже вместе с гребенкой на радиаторы хочу всунуть и развоздушник для этой петли теплого пола, он там сам по себе стоять будет, просто чтобы отдельное место для него не выделять

bullet_fox 30.01.2014 14:35

У меня сделано так. Врезал тройник и вкрутил автоматический развоздушник.http://www.domsovetov.by/imagehostin...a2c3106526.jpg

artexpress 30.01.2014 14:42

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 173490)
Ну с коллектора на первом этаже (для теплых полов) петлю заведу в санузел второго этажа, размотаю пол, а обратку заведу сначала в коллектор на втором этаже (для радиаторов), сделаю петельку, и спущу обратно в коллектор на первом этаже. В коллектор на втором этаже вместе с гребенкой на радиаторы хочу всунуть и развоздушник для этой петли теплого пола, он там сам по себе стоять будет, просто чтобы отдельное место для него не выделять

Если я вас правильно понял - обратка этого контура будет идти, как обратка от радиаторов? Распределитель разиаторов стоит на втором этаже.
Я не думаю, что это сильно плохо, но с ходу могу назвать две причины так не делать - гидравлика и температура.
Если есть возможность - просто врежте кран маевского в ветку второго этажа

-AD- 30.01.2014 14:58

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 173310)
Может подскажите это расстояние у KAN, а то нигде не могу найти...

http://www.domsovetov.by/imagehostin...8f599ac819.jpg

Цитата:

Сообщение от artexpress (Сообщение 173313)
235 мм. в смесителе без насоса.
Не уверен, что это расстояние сильно строгое.

только сейчас получилось померить. если ещё актуально, то с насосом тоже 235мм.

майкл 30.01.2014 15:20

Цитата:

Сообщение от artexpress (Сообщение 173494)
Если я вас правильно понял - обратка этого контура будет идти, как обратка от радиаторов? Распределитель разиаторов стоит на втором этаже.
Я не думаю, что это сильно плохо, но с ходу могу назвать две причины так не делать - гидравлика и температура.
Если есть возможность - просто врежте кран маевского в ветку второго этажа

Нет, вот так как у bullet_fox хочу сделать

artexpress 30.01.2014 15:21

Цитата:

Сообщение от bullet_fox (Сообщение 173492)
У меня сделано так. Врезал тройник и вкрутил автоматический развоздушник.http://www.domsovetov.by/imagehostin...a2c3106526.jpg

Сразу картинка отсутствовала - я именно это и предложил.

Павел 30.01.2014 16:22

Как-то чуть не привычно, когда на гребенке подача снизу, а обратка сверху. :)

sergN 30.01.2014 20:32

раньше вместо развоздушника вкручивали кран маевского- роботает нормально.
зачем везде тыкать автоматы?

AndreyZvorygin 30.01.2014 20:58

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 173554)
раньше вместо развоздушника вкручивали кран маевского- роботает нормально.
зачем везде тыкать автоматы?

Так раньше и развлечения были: "уговори чудака с верхнего этажа спустить воздух".

freeze 30.01.2014 21:23

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 173554)
зачем везде тыкать автоматы?

Автоматы чаще внимание к себе привлекают.;)

bullet_fox 31.01.2014 11:06

Цитата:

Сообщение от Павел (Сообщение 173503)
Как-то чуть не привычно, когда на гребенке подача снизу, а обратка сверху. :)

В одном контуре подача оказалась коротковата.;)

Славка 31.01.2014 20:39

У меня на втором этаже воздухоотводчики стоят в двойном "ушастике"-водорозетке.
Прикручен к полу в радиаторном распредящике.

Вот она

http://www.domsovetov.by/imagehostin...bd107d4c75.jpg

Мой смесительный узелок :) Простой как барабан.. наверное :))

http://www.domsovetov.by/imagehostin...bcef79c4c5.jpg

Валтековский смесительный узел

http://www.domsovetov.by/imagehostin...bcf0452cd4.jpg

Покрупнее. Не прикручена только термоголова с выносным капиляром. Капиляр вставляется снизу

http://www.domsovetov.by/imagehostin...bcf1315fe1.jpg

Слева высокотемпературный радиаторный контур, справа низкотемпературный тёплых полов. На радиаторном подача верхний коллектор, на полах подача нижний коллектор. Вот такая вот конструкция.

bullet_fox 31.01.2014 20:52

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 173764)
У меня на втором этаже воздухоотводчики стоят в двойном "ушастике"-водорозетке.
Прикручен к полу в радиаторном распредящике.
Вот она

Я себе такие ставил для циркуляции горячей воды. Только вавиновские.

sergN 31.01.2014 21:47

bullet_fox, а есть ушастики на кольце , а не на опрессовке?

---------- Сообщение добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее было в 20:46 ----------

Славка, так у тебя 2 узла смешения?-
1- наш бюджетный а
2- побогатому?

bullet_fox 31.01.2014 21:50

У вавина точно нет. Мне с прессом понравилось работать. Собрал всю систему, взял на Уручье пресс и за час весь дом опрессовал.

Славка 31.01.2014 21:51

Нет. У меня один узел. Второй "по богатому" у меня в магазине на витрине висит. Идеальный вариант для домика без отдельной котельной. Прячется в "единый" шкаф на этаже.

bullet_fox 31.01.2014 21:53

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 173823)
Второй "по богатому" у меня в магазине на витрине висит

За четыре мульёна 200тыщ.

Славка 31.01.2014 22:41

bullet_fox, это ценник Житомирского двухконтурного котла валяется.

Хотя этот смесительный узел стоит примерно столько же. 14479 российских рублей

http://www.domsovetov.by/imagehostin...be46e5124e.jpg

---------- Сообщение добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее было в 20:57 ----------

Добавил видео



Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна