Olego2002 18.03.2018 15:21

Ввод у меня снизу, поэтому логически весь нижний уровень отведен на:
Рубильник -> УЗО 100мА .

Юра Добриденев 18.03.2018 16:42

Цитата:

Сообщение от Lama (Сообщение 304743)
Называю релюхами только условно, по сути их Работы как коммутаторов вкл/выкл :)

Не, я не про слово "реле", я про "контроля фаз", вместо "контроля напряжения". Реле контроля фаз это трёхфазное устройство и оно следит не только за напряжением, но и за наличием этих фаз, их асимметрией и чередованием, т.е. это защита трёхфазных устройств, на работоспособность которых это всё влияет. https://fif.by/catalog/ckf-br
У вас реле напряжения.
По этому все запутались еще в самом начале, когда вы заговорили про это реле.

sergN 18.03.2018 18:37

моё реле контроля фаз стоило кучу денег и теперь лежит и сияет немым укором моей глупости.

Юра Добриденев 18.03.2018 19:01

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 304750)
моё реле контроля фаз стоило кучу денег и теперь лежит и сияет немым укором моей глупости.

х.з. у меня уже есть трёхфазный компрессор, для которого оно не помешало бы, а что будет еще из такого оборудования в будущем неизвестно, вот думаю, тратить деньги на эту штуку или послушать жабу ? ))

sergN 18.03.2018 19:24

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 304751)
трёхфазный компрессор

это объясняет нужду.

Lama 18.03.2018 20:24

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 304745)
Ввод у меня снизу, поэтому логически весь нижний уровень отведен на:
Рубильник -> УЗО 100мА .

Это распределительный шит, тобишь второй. На выходе первого стоит автомат защищающий УЗО стоящее после рубильника. Т.е. в итоге цепь выглядит так: автомат-рубильник-УЗО

Lama 18.03.2018 20:26

@Юра Добриденев, послушать жабу :)
Потом можно будет найти способ доставить, если что даже перед самой розеткой (нагрузкой которая может быть в будущем)

Olego2002 18.03.2018 21:33

Рубильник зачем? Тогда уже рубильник ставить перед автоматом.

"4.1.12. Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты.

Lama 19.03.2018 01:14

@Olego2002, вы наверно не улавливаете всей моей схемы электроснабжения, поэтому такие вопросы.
Вся цепь такова:
Воздушная кабельная линия
рубильник
счетчик
автомат 32А
------------- (ввод в дом, кабель под землей)
рубильник
УЗО 40А
и т.д.

Olego2002 19.03.2018 07:03

Т.е. в итоге цепь выглядит так: автомат-рубильник-УЗ

Вы сами пишите то как? Я ж не ясновидец.

Юра Добриденев 19.03.2018 09:22

Что тут ясновидеть ? Щит учёта на улице, распределительный в доме, как сейчас по другому можно подключиться ?

Olego2002 19.03.2018 09:33

Я сам знаю где и что должно быть. Чел.написал так как написал. Отсюда и комментарии.

Юра Добриденев 19.03.2018 10:09

Ну, если так, то чуть раньше он писал, что у него есть щит учета. Хрен с ним, вы не прочитали, но в этом щите отсутствует счетчик, а это означает, что еще где-то есть....... щит учета.

Olego2002 19.03.2018 10:17

Ты вообще кто такой, что мне тут какие то предъявы кидаешь? Когда себе шкаф соберёшь для начала, тогда и будешь тут всех учить. Стратег блин.

Olego2002 19.03.2018 10:36

https://m.youtube.com/watch?t=5s&v=nJJMZedvxHU

Юра Добриденев 19.03.2018 12:29

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 304794)
Ты вообще кто такой, что мне тут какие то предъявы кидаешь? Когда себе шкаф соберёшь для начала, тогда и будешь тут всех учить. Стратег блин.

Чего развизжался ? Не будешь думать, перед тем как что-то писать, так и будешь носом моканый.
Как влияет техническая сборка на обсуждение вопросов я понять не могу, но, поверь, соберу получше сипициялистов с триццатилетним как буд то это высококвалифицированный труд, щит собрать.

sergN 19.03.2018 12:54

технологически сборка щита-это занятие низкоквалифицированное. те требует минимальной аккуратности и навыка.
главное- правильная топология и нормальные провода.
..
и не забудьте- щит собирают на одножильных. так проще и надежнее.
(только гнуть научиться..8-) )
шинки/гребенки не предлагаю. дороговато на все щиты.(мож подешевело-хз)..
..
кстати интересный моментик.
по ПЭУ 2 проводника под 1 болт должны быть разрезаны. те просто петлю всунуть низя...
есть какие мысли?(шинка же не разрезная!!!!)

Olego2002 19.03.2018 13:10

Ты обыкновенное трепло, ничего из себя не представляющее. И не тебе носом мокать. Смотри кабы самому не окунуться.
Одного не понимаю, как на форуме этот бред читают. Да и вообще ребята давно говорят, нахер ты с этим клоуном споришь.
Видимо правы.

Lama 19.03.2018 13:31

@Юра Добриденев, @Olego2002, не нужно сраться в моей теме!

Спасибо обим за замечания и подсказки.
Оффтоп

Lama 19.03.2018 13:32

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 304809)
кстати интересный моментик.
по ПЭУ 2 проводника под 1 болт должны быть разрезаны. те просто петлю всунуть низя...
есть какие мысли?(шинка же не разрезная!!!!)

А вот это и правда интересный моментик. А зачем так делать, наверняка есть тому обьяснение?
Я планировал так соединять девайсы контроля фаз, там перемычка требуется если без контактора.
Может речь идет именно о классическом болтовом соединении, а не в клемме, кто даст пояснеия?

Olego2002 19.03.2018 13:45

Речь идет о болтовом соединении, да на один болт нельзя соединять несколько проводников. На общей шинке (клеммнике) есть отдельные отверстия с винтами, на них и соединяйте.
В силовых щитах имеется либо шина PE (TN-C-S), к которой подключаются защитные проводники, либо шина PEN (TN-C) к которой подключаются совмещенные проводники, подключение даже двух проводников под один зажим недопустимо. В первом случае при разборке соединения нарушается защита персонала от поражения эл. током. Во втором случае вообще авария (при питании однофазных нагрузок).

sergN 19.03.2018 14:10

@Lama, лично я считаю , что это требование из прошлого.
(я его прочел на профильном форуме- там электрики с большими ...чувством собственного достоинства)
тем более , что медь при перегрузке отваривается. а не становится ПП.(как люминь)
...
другое дело , что например мне было удобнее вставлять скобы , а не целую гребенку (но это частный случай переделки.)хз...

Юра Добриденев 19.03.2018 17:08

Оффтоп

Юра Добриденев 19.03.2018 17:14

Цитата:

Сообщение от Lama (Сообщение 304818)
А вот это и правда интересный моментик. А зачем так делать, наверняка есть тому обьяснение?
Я планировал так соединять девайсы контроля фаз, там перемычка требуется если без контактора.
Может речь идет именно о классическом болтовом соединении, а не в клемме, кто даст пояснеия?

В зажимных контактах, таких как в автоматике, можно (и даже нужно) делать неразрезные шлейфа, но лучше, все таки, делать или гребенкой или гибким многожильным проводом, соединяя его в шлейф наконечниками НШВИ(2)

Lama 19.03.2018 19:45

Цитата:

Сообщение от Lama (Сообщение 304460)
Вот еще пару картинок предварительного дизайна гостинной, не все мне нравится, но в целом неплохо.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...6ffcdec40b.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...6ffd90b1f9.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...6ffe45f657.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...6ffeeef025.jpg

И снова о дизайне. Вот еще варианты, но признаться как-то совсем не понравилось такое изменение в плане цвета декоративки.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...fe894299ee.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...fe8a5a9582.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...fe89d67109.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...fe8a134f03.jpg

ister 19.03.2018 20:22

из разряда " больше грязи-больше связи"...
любимое выражение наших дизайнеров...
пытались как-то связать деревянные панели с цветом дивана и плитки... намешали...
с панно на стене прямо лобби отеля

Barman 19.03.2018 20:48

То, что на облицовке камена нет углублений, который на прошлом рендере образуют какой то крест церковный, имхо - хорошо :)

Uhon 19.03.2018 20:56

Обратил внимание что у вас на картинках топка высоковато посажена, тут конечно дело хозяйское, но рекомендуют что-то в районе 40 см от пола.
По камину пару сохраненных фоток под ваши размеры, может какая-нибудь задумка понравится:

http://dl3.joxi.net/drive/2018/03/19...81915d53a7.jpg
http://dl3.joxi.net/drive/2018/03/19...7d98aeca33.jpg
http://dl3.joxi.net/drive/2018/03/19...912c1bca13.jpg
http://dl4.joxi.net/drive/2018/03/19...8894f5ad4c.jpg

sergN 19.03.2018 21:52

топку можно и опустить..картина-это концепт. хоть веник ...
а вот спаренные светильники поперек-это режет рядность..
привыкнешь и забудешь про все "нервюры"

ister 19.03.2018 22:07

@Lama,
попробуйте заменить плинтус на светлый

Lama 19.03.2018 22:24

@Uhon, вторая фотка мне очень понравилась, спасибо. Покажу дизайнеру

sergN 20.03.2018 01:36

3 и 4 фото тоже хороши. (1 просто дороже будет , наверное)
плинтус темный-это в тон окон и дверей. таково правило.

ister 20.03.2018 17:45

правило из разряда - ковёр должен висеть на стене

sergN 20.03.2018 18:31

белый плинтус соседствует с белыми коробками и дверями.
нет белых дверей/порталов-нет белого плинтуса.
не запутывайте людей. а то выйдет винегрет.

ister 20.03.2018 20:46

какие-то совковые придуманные нормы...
из разряда - туфли и сумка одного цвета ....

sergN 20.03.2018 22:14

к сожалению все законы архитектуры , дизайна и композиции придуманы не в совке , а в буржуинстве.
"флаг может быть любого цвета , при условии , что он американский"

Lama 27.03.2018 01:34

Ну все, Силовой щит готов (единственное уберу 4 автомата вверху и подключу питание от реле на кросс)
Монтаж на шинах очень прост и аккуратен, рекомендую :)
http://www.domsovetov.by/imagehostin...975672c15a.jpg

Olego2002 27.03.2018 11:36

Кульминация наступит когда начнёте кабеля в этом чудо щитке разводить.

Lama 27.03.2018 11:40

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 305209)
Кульминация наступит когда начнёте кабеля в этом чудо щитке разводить.

Думаю вы удивитесь на сколько это будет просто и легко реализовано, с небольшими модификациями от этой картинки ;)
План Расключения на месте, это первое с чего я начал планирование топологии.

Единственное что по прежнему не решил это каким образом реализовать освещение, а точнее зональное его выключение во время ремонта: или как все автоматами или через контроллер. Но думаю что скоро определюсь и от этого будет зависеть место Прокладки кабелей. И Шины заземления наверно добавлю.

Olego2002 27.03.2018 11:51

Интересно будет посмотреть.