Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Отопление (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=70)
-   -   Тёплые полы(водяные) (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=252)

trmntr 09.09.2017 08:24

Подошел к сборке смесительного узла для ТП. Где желательно установить термометры на этом узле? На ютубах ролики показывают аж три штуки: на общей подаче, на подаче в пол после термостатического клапана и третий на обратке из пола. Так и делать?

Икс 09.09.2017 08:54

зачем термометр на общей подаче? температуру общей подачи показывает котел.

оптимально на подаче в пол и возврате.

AndreyZvorygin 10.09.2017 08:36

Цитата:

Сообщение от Икс (Сообщение 296292)
зачем термометр на общей подаче? температуру общей подачи показывает котел.

оптимально на подаче в пол и возврате.

Это если предположить, что термометр котла, показывает до градуса точно столько-же, сколько и устанавливаемый термометр. А если у них показания градуса на три отличаются? Да и от места установки термометра показания зависят.
Дельта в 8 градусов и дельта в 11 градусов - это большая разница.

trmntr 10.09.2017 08:37

@Икс, @AndreyZvorygin,
А какое назначение этих двух дренажных кранов слева от "гребенек" под воздухоотводчиками?
Если для слива воды из теплых полов, то как она сольется, если контура ТП внизу, а краны вверху?
http://st4.stpulscen.ru/images/produ...11/078_big.jpg

Сергей 31 10.09.2017 10:01

На оба эти крана одеваете шланги. Один шланг подключаете к холодной воде, второй в каналию. По очериди открываете и прокачиваете петли теплого пола.

trmntr 10.09.2017 20:31

@Сергей 31, прокачивать в смысле заполнять контуры ТП перед пуском?

sergN 11.09.2017 10:18

я давно прокачивал через соски контуров- вот нарахался..(раньше таких сосок не было у кана.)

mastersven 12.09.2017 09:05

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 296354)
я давно прокачивал через соски контуров- вот нарахался..(раньше таких сосок не было у кана.)

Неправда Ваша, дядьку: R5541 у KAN-а всегда был, просто заказчики как правило жмотились на него в пользу дешёвых полимерных без штуцеров ;)

http://www.domsovetov.by/imagehostin...7793637f6d.jpg

artexpress 12.09.2017 09:59

Цитата:

Сообщение от mastersven (Сообщение 296388)
Неправда Ваша, дядьку: R5541 у KAN-а всегда был, просто заказчики как правило жмотились на него в пользу дешёвых полимерных без штуцеров ;)

http://www.domsovetov.by/imagehostin...7793637f6d.jpg

Опа!
Я оказывается не жмот!

sergN 12.09.2017 20:51

вы правы.
у меня тоже есть сосок на гребенке. он на последней дырке.
только он немного коцаный.
а тут торцевой элемент.