Славка 21.11.2017 10:07

Посмотрите в настройках разницу температур включения котла и скорость насоса.

@Olego2002, при нормальной системе отопления именно увеличение температуры теплоносителя ведёт к увеличению тактования, а не снижение её.

Простой пример и цифры образные:
Выставлена температура в комнате 20 градусов. Теплоноситель 80. Дельта 60 градусов, соответственно набрать в комнате нехватающие 3 градуса надо 3 минуты.
При температуре теплоносителя 45 градусов дельта будет 25 градусов и для получения того же тепла необходимо затратить уже не 3 минуты, а 15. Соответственно при снижении температуры теплоносителя мы уменьшаем число тактов в 5 раз.

Могу предположить что увеличение расхода вызвано комнатным датчиком, который при высокой температуре теплоносителя не успевает реагировать и за счёт большого выбега перегревает помещение. Чего нет при низкой температуре.

Но скорее всего начали прогреваться ранее не работающие холодные полы, которым для этого, естественно, нужна энергия

Что даст добавление радиаторов не вкурил.

@trmntr, раз уж экспериментируете, то попробуйте отключить комнатный датчик вообще и поставить минимальную температуру теплоносителя. И ещё вопрос: термоголовы на радиаторах стоят?

Lama 21.11.2017 10:13

@Славка, лично я пример вообще не понял :)

Olego2002 21.11.2017 10:22

Если вы за 3 минуты можете поднять температуру на 3 градуса. Я снимаю шляпу. Повпшеиу лучше что бы котёл вкл. откл. каждые 3 минуты, но на 40 градусах. Или работал 30-40 минут на 55-60? Повторюсь, мы говорим о малых домах.

Славка 21.11.2017 11:10

@Olego2002, научитесь читать наконец-то! "цифры образные"

Объясните с какого перепуга при одинаковых теплопотерях котёл работающий на 40 градусах будет отключаться чаще, чем котёл работающий на 55-60 градусах? А тем более каждые 3 минуты против 30! Размер дома значения не имеет!

Если вам нужны точные цифры, то мне не составит труда их посчитать. Но только после представления расчёта вашего утверждения.

---------- Сообщение добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее было в 10:57 ----------

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 299095)
тактования не избежать. Можно только уменьшить его двумя путями:
1) увеличить время работы котла, у еньшив мощность. Назовём его, условно, правильным способом, т.к. это и есть более плавная работа.
2) увеличить время простоя котла, отключив всякие пза и накрутив температуру теплоносителя, тем самым получив большие периоды остывания, что, возможно, нормально для радиаторов, но не очень нормально для ТП.

1) Есть несколько способов уменьшения вырабатываемой мощности. Можно понизить программно, модулируя горелку до минимума. И можно понизить температуру теплоносителя, тогда для поддержания минимальной температуры котёл сам смодулирует её до минимума. Лучше использовать сразу 2 этих варианта, этим избежим перерасхода при розжиге.

2) накрутив температуру сможем только убрав комнатный термостат, который установлен на 15 градусов. Убрав термостат можем и без накрутки температуры сделать более плавную работу

trmntr 21.11.2017 11:30

@Славка,
Цитата:

trmntr, термоголовы на радиаторах стоят?
Нет. Обычные радиаторные краны (itap)

---------- Сообщение добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее было в 11:25 ----------

Если бы плитку я в санузле и на кухне положил месяцем ранее перед запуском отопления, то добавил бы больше на ТП чем +25

Славка 21.11.2017 11:37

@Lama, попробую пошагово :))

1) По комнатному термостату котёл отключится при достижении заданной температуры воздуха в помещении и включится при падении её в пределах гистерзиса. Пусть он 3 градуса.

2) По теплоносителю котёл так же работает в заданном параметре вкл/выкл. Обычная заводская настройка дельты теплоносителя 10 градусов.

3) Обычная физика: на нагрев воды с 30 до 40 градусов и с 60 до 70 градусов, т.е. на указанную дельту 10 градусов, требуется совершенно одинаковое количество энергии и соответственно одинаковое количество газа.

4) Опять физика обыкновенная: Скорость нагрева помещения зависит от разницы температур воздуха в помещении и радиатора. При температуре в комнате 20 градусов и радиаторов 40 и 70 мы имеем разницу в 20 и 50 градусов, т.е. нагрев помещения во первом случае будет проходить медленнее минимум в 3 раза.

5) Если мы предположим что дельте 20 градусов термостатная разница в 3 градуса нагреется за 3 минуты, то в случае с 50 градусами это будет 1 минута.

6) Ну а теперь считаем циклы: 3 минуты разогрев - 10 остывание и 1 минута разогрев и 10 остывание. Итого за 24 часа в первом случае 110, а во втором 130 циклов вкл/выкл

trmntr 21.11.2017 11:39

@Славка,кстати, вчера вечером выставил на котле тепм теплоносителя с 55 на 45. И на этот момент нагорело всего-то 4 куба газа ... Короче .. чудеса :) посмотрю ещё на показания в конце этого дня

Славка 21.11.2017 11:42

@trmntr, повторю что ваше увеличение расхода газа связано скорее всего с этим:

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 299096)
Но скорее всего начали прогреваться ранее не работающие холодные полы, которым для этого, естественно, нужна энергия

И после разогрева расход стабилизируется. Если конечно тепло не будет в землю уходить ;)

---------- Сообщение добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее было в 11:39 ----------

Цитата:

Сообщение от trmntr (Сообщение 299105)
@Славка,кстати, вчера вечером выставил на котле тепм теплоносителя с 55 на 45. И на этот момент нагорело всего-то 4 куба газа ... Короче .. чудеса :)

Правильно ли я понял: Было 6, понизили температуру и стало 13, а потом 4 куба ?

trmntr 21.11.2017 11:45

@Славка, да. Но показания я мониторю за сутки, .то есть вечером увижу полный расход за этот день.
И заодно снижу минимальную мощность котла с 30% на 15-20%

Юра Добриденев 21.11.2017 13:25

У меня пока температурой в доме управляет только пза, т.е. я выставляют температуру на обоих контурах какую мне нужно, а автоматика по своим алгаритмам насчитывает как это сделать, отталкиваясь от температуры на контурах. Выставил 12, пересчитало не очень правильно до 13. По мере утепления фасада, вначале стало 13,5, потом 14, потом 14.5, вчера доклеили последний лист, сегодня уже 16.3. Расход примерно одинаковый. Залез только что в инженерные настройки, нашёл параметр утепления дома, стоял 50%. Увеличил до 60%, буду наблюдать что из этого выйдет ))
Ещё нашёл параметр скорости нагрева на каждом из контуров, стояло "нормально", поменял на "экономно". Предполагаю что это может влиять на пересчёт пза температуры теплоносителя, т.е. при экономно, теплоноситель будет более низкой температуры. Другого способа повлиять на этот параметр, при наличии пза не представляю, т.к. макс расчетная температура у него всегда почти по максимуму, из возможных 80, расчетная максимум 75, а дальше автоматика сама считает какую температуру делать.