adf 01.01.2014 10:33

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 169629)
И ещё чёт замучал один вопрос... это обратный клапан на байпасе смесителя тёплого пола... даже у одного и того же производителя есть схемы с ним и без него. у майбеса его нет... долго смотрел схему и не понял (видно шампанского много уже :)) ) нах он нужен или что может заставить воду пойти по байпасу в обратную сторону

На мой обывательский взгляд,исходя из эксплуатации СО, обратный клапан лишним не бывает. Горячую воду гонит в ТП при нагреве бойлера в летнем режиме. Это лечится перекрытием шаровых на ТП в летний сезон, но обратный клапан избавил бы от мелких шероховатостей.

Славка 02.01.2014 13:04

Ещё предложения будут? А то меня уже начинают посещать мысли о добавлении гидрострелки и соответственно плюс четыре "Альфы 2".... но это уже перебор на мой шалашик....

Сергей 31 02.01.2014 14:31

Нечто похожее.http://www.domsovetov.by/imagehostin...53ff931c8d.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...5400dd8bff.jpg

Славка 02.01.2014 14:49

Сергей 31, оставлять схему как есть и не парится с противостоянием котлового насоса с насосом ТП? Чёт мне кажется, что не оправдана у меня будет гидрострелка и куча насосов

Сергей 31 02.01.2014 15:08

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 169693)
Сергей 31, оставлять схему как есть и не парится с противостоянием котлового насоса с насосом ТП? Чёт мне кажется, что не оправдана у меня будет гидрострелка и куча насосов

Не все так просто:
1. Что за котел.
2. Что за бойлер
3. Для чего, температурный режим и мощность теплообменника.
4. Т.полы мощность.
5. Радиаторный контур мощность.
6. Предполагается добавление в объвязку коленой других котлов.

Славка 02.01.2014 15:30

1. одноконтурный атмосферник 28 кВт со встроенным трёхходовым и управлением бойлером
2. бойлер 200 литров, 28 кВт
3. Теплообменник планируется, но скорее всего откажусь от него. Через него хотел сделать воздушное отопление гаража, чтоб не замерзало. Но теперь решил подключить конвектор напрямую, и спрятать чтоб не замерзал. Фактически выход на резерв и если будет работать, то только крайне редко. Не вижу смысла отапливать гараж всегда.
4. ТП около 100 м2, максимум 8 кВт. Один распределительный коллектор
5. Радиаторы 12-16 кВт. Поэтажные коллектора
6. Каскадов не будет и "запасные" котлы не планируются совсем.

Сергей 31 02.01.2014 15:37

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 169696)
Но теперь решил подключить конвектор напрямую, и спрятать чтоб не замерзал.

Уточните что за конвектор?
Если от него отказаться то от объвязки котельной можно вообще отказаться.
На фоткак покажу как.

Славка 02.01.2014 15:46

ПРимерно такой

http://www.domsovetov.by/imagehostin...55073375a6.png

Планировался на 8 кВт.

Все трубы от коллекторов отопления сведены в цоколь, в котельную. Сварен такой распределительный коллектор http://www.domsovetov.by/showthread....565#post169565

---------- Сообщение добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее было в 14:43 ----------

Вот так сейчас торчат все трубы отопления :))

http://www.domsovetov.by/showthread....405#post169405

Сергей 31 02.01.2014 15:58

На первом фото скрытая разводка, от трубы 32мм, смесительный узелтеплого пола в сборе и два радиаторных этажных коллектора.

На втором фото, одноконтурник 28кВт, бойлер 200 литров. Коллектор: первых два отвода это два конвектора, далее радиаторный коллектор(один на два этажа) и смесительный узелтеплого пола в сборе .

В обоих вариантах котловой насос обеспечивает работу радиаторов, бойлера, конвектора. Теплый пол своим насосом отберает от котла. http://www.domsovetov.by/imagehostin...5542c3d337.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...5544f6b92f.jpg

Славка 02.01.2014 16:25

Последняя схема практически мой вариант, только подключения подачи бойлера идёт не на прямую на выход котла, а через тройник.

То что схема рабочая у меня сомнений нет, просто чё-то из-за гидравлики начинаю тупить, чтоб насос ТП не мешал работе котловому. Или если мешал, то незначительно.
Сварить гидрострелку не вижу проблемы, но тогда куча насосов появится, а мне не совсем их хочется добавлять в ввиду лимитов на эл-гию. Хоть и можно мой коллектор обрезать, убрав 2 контура, а все радиаторы запитать от одного насоса....

---------- Сообщение добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее было в 15:08 ----------


Наклейка на котле со схемой подключения бойлера

http://www.domsovetov.by/imagehostin...55a096aed1.jpg

Меня просто ещё вводит в задумчивость красная надпись в прайсе вайланта и дэу "котёл снимается с гарантии при подключении ТП к котлу без гидрострелки". Хотя может это некое ноу-хау белорусских поставщиков