Цитата:
|
Ещё предложения будут? А то меня уже начинают посещать мысли о добавлении гидрострелки и соответственно плюс четыре "Альфы 2".... но это уже перебор на мой шалашик....
|
|
Сергей 31, оставлять схему как есть и не парится с противостоянием котлового насоса с насосом ТП? Чёт мне кажется, что не оправдана у меня будет гидрострелка и куча насосов
|
Цитата:
1. Что за котел. 2. Что за бойлер 3. Для чего, температурный режим и мощность теплообменника. 4. Т.полы мощность. 5. Радиаторный контур мощность. 6. Предполагается добавление в объвязку коленой других котлов. |
1. одноконтурный атмосферник 28 кВт со встроенным трёхходовым и управлением бойлером
2. бойлер 200 литров, 28 кВт 3. Теплообменник планируется, но скорее всего откажусь от него. Через него хотел сделать воздушное отопление гаража, чтоб не замерзало. Но теперь решил подключить конвектор напрямую, и спрятать чтоб не замерзал. Фактически выход на резерв и если будет работать, то только крайне редко. Не вижу смысла отапливать гараж всегда. 4. ТП около 100 м2, максимум 8 кВт. Один распределительный коллектор 5. Радиаторы 12-16 кВт. Поэтажные коллектора 6. Каскадов не будет и "запасные" котлы не планируются совсем. |
Цитата:
Если от него отказаться то от объвязки котельной можно вообще отказаться. На фоткак покажу как. |
ПРимерно такой
http://www.domsovetov.by/imagehostin...55073375a6.png Планировался на 8 кВт. Все трубы от коллекторов отопления сведены в цоколь, в котельную. Сварен такой распределительный коллектор http://www.domsovetov.by/showthread....565#post169565 ---------- Сообщение добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее было в 14:43 ---------- Вот так сейчас торчат все трубы отопления :)) http://www.domsovetov.by/showthread....405#post169405 |
На первом фото скрытая разводка, от трубы 32мм, смесительный узелтеплого пола в сборе и два радиаторных этажных коллектора.
На втором фото, одноконтурник 28кВт, бойлер 200 литров. Коллектор: первых два отвода это два конвектора, далее радиаторный коллектор(один на два этажа) и смесительный узелтеплого пола в сборе . В обоих вариантах котловой насос обеспечивает работу радиаторов, бойлера, конвектора. Теплый пол своим насосом отберает от котла. http://www.domsovetov.by/imagehostin...5542c3d337.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...5544f6b92f.jpg |
Последняя схема практически мой вариант, только подключения подачи бойлера идёт не на прямую на выход котла, а через тройник.
То что схема рабочая у меня сомнений нет, просто чё-то из-за гидравлики начинаю тупить, чтоб насос ТП не мешал работе котловому. Или если мешал, то незначительно. Сварить гидрострелку не вижу проблемы, но тогда куча насосов появится, а мне не совсем их хочется добавлять в ввиду лимитов на эл-гию. Хоть и можно мой коллектор обрезать, убрав 2 контура, а все радиаторы запитать от одного насоса.... ---------- Сообщение добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее было в 15:08 ---------- Наклейка на котле со схемой подключения бойлера http://www.domsovetov.by/imagehostin...55a096aed1.jpg Меня просто ещё вводит в задумчивость красная надпись в прайсе вайланта и дэу "котёл снимается с гарантии при подключении ТП к котлу без гидрострелки". Хотя может это некое ноу-хау белорусских поставщиков |