sansan 17.11.2012 09:33

По длине пустотки короче на 2 см, например ПК66-15, по длине будут 658 см, по ширине 150 см, может чуть меньше, но точно по ширине не на 2 см, я вообще когда измерял ширину отклонений от 150 см не заметил. А по длине све пустотки меньше на 2 см, это стандарт видимо такой. Так что учитывайте этот момент, если планируете опирание на грани допустимого.

85558 18.11.2012 16:43

я уже положил вышло 8-9 см опирания

85558 19.11.2012 18:40

и все равно как то стремно , может есть какой способ быстро и недорого усилить это дело ?

Pavel_GGS 19.11.2012 18:55

у меня по стечению обстоятельств получилось 3-4см на пояс.
расчетом и испытанием все проверил.

85558 19.11.2012 19:37

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 110821)
у меня по стечению обстоятельств получилось 3-4см на пояс.
расчетом и испытанием все проверил.

завидую вашему спокойствию. Как проверяли , какие расчеты использовали ? пояс обычный под это дело был или что то особенное лили ?:)

Pavel_GGS 19.11.2012 19:42

да обычный пояс. проверял пригрузом . т.е ставили в эти места подонны с кирпичем.
Расчеты обычные для этого дела.
По поводу ваших сантиметров не переживайте (блин както двусмысленно :) ). Это хорошее опирание. тем более на пояс

Pavel_GGS 19.11.2012 19:51

Вложений: 4
вот первые три насчета при опирании 30мм
1 на ГС
2 на кирпич
3 на бетон

4. расчет при опирании 80 мм на ГС. результат на лицо. У вас и ГС держит на смятие. а если еще и на пояс то запас ваще в раз 10. Увас плита быстрее развалится чем зона опирания

PS данные принимал быстренько чтоб показать разницу, поэтому расчеты не для поголовного в слепую примеенения !!!

sansan 19.11.2012 22:01

Pavel_GGS, если правильно понял 3 см на ГСБ, не проходят. На пустотелый кирпич - на грани, с минимальным запасом но проходят, нормально только на стене из монолитного бетона.

Pavel_GGS 20.11.2012 01:03

да, так

Balek 20.12.2012 01:54

Помогите разобраться
 
Вложений: 2
Пока только рисую будущий дом. Извините если уже такой вопрос был.
Как положить плиты перекрытия на фундамент:
1. С внутренними стенами все понятно - с двух сторон по 10-20 см опирания по коротким сторонам, если останется промежуток, то заложить раствором.
2. С внешними стенами вопрос. Можно ли положить плиту на всю ширину фундамента 30-50 см? Или сделать как на рисунке?
3. Есть внутренние стенки фундамента. К ним плиты подходят длинными сторонами, но не касаются бетона. Вопрос в том, что делать с образовавшейся канавкой: залить бетоном, заложить кирпичом не касаясь края плит?