нужен совет, как организовать теплый пол (водяной) в санузле мансарды, там порядка 4 квадратов. В мансарде больше нигде не будет теплый пол, от отопления уже не смогу, тянуть ветку или может как-нибудь через полотенцесушитель от ГВС ???
|
А требуемая толщина пирога ТП не создаст ступеньку по полу?
В аналогичной ситуации я предпочел электрический ТП. |
Нет ступеньки не будет, в санузле надо будет делать стяжку около 5-6 см, но это включая толщину трубы
|
Цитата:
|
Запускаю ТП. Что то не хочет мой ESBE VTA 572 работать как ему положено- на 6 положении выдаёт только 36гр. Температуру подымал постепенно раз в сутки. Какие мысли? ::nt::
|
Цитата:
|
Вот фото, (насос сейчас подключен и стоит на 2й скорости, гребенки все открыты полностью)
http://www.domsovetov.by/imagehostin...14f96d5faa.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...14f98583d6.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...14f9aa0bfb.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...14f9cc6581.jpg |
Обывательский вопрос-может насос должен стоять до термоклапана и толкать воду в ТП через клапан?
|
Serguei, как вариант подключить параллельно радиатору через RTL клапан.
---------- Сообщение добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее было в 23:48 ---------- adf, насос стоит правильно, вот только отсутствует обратный клапан. S.G., для начала попробуйте фильтра почистить |
Воздух в ТП?
Я после запуска в первый сезон раза три стравливал. |
Славка,
Да, про фильтра тоже сразу подумал :), но блин - только же включил, ну что там по идее может намыть то :) А обратный клапан стоит - сразу после насоса, перед термометром. |
S.G., где то в теме кидал фотку фильтра после недели работы в новой системе ;)
|
adf, Воздух? Ну не грел бы один из контуров, а тут же прямо сразу с гидрострелки не та температура идет.
Славка, Завтра откручу, вечером отчитаюсь. :) |
вось она
http://www.domsovetov.by/imagehostin...6b5772b3cc.jpg ---------- Сообщение добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее было в 00:02 ---------- Кстати, а сколько подача и в самой стрелке температура? |
По логике-от насоса давление только в одну сторону, и вода в той трубке обратно никак не пойдет.
36 град.-не так и плохо. Сколько град. в той космической емкости? |
Цитата:
А что показывает термометр в контуре радиаторов, сколько выдает котел? |
Фото показательное....
На котле сейчас 53, из стрелки сверху на контура радиаторов уходит 52, возвращается 41. |
Интересно, сколько град. на самом нижнем термометре на фото?
|
adf,
На самом нижнем - 41, это обратка контура радиаторов. |
Если суммарный расход через контур радиаторов и ТП превысит производительность котлового насоса, на трехходовой ТП может идти из стрелки теплоноситель меньшей температуры. Попробуйте включить на малую скорость насосы ТП и радиаторов, следующий шаг: поднять температуру котла.
|
фильтр смонтирован красиво , но неудобно вааще. повернуть бы его.
|
Отчет:
Фильтра промыл, грязи было мало совсем. http://www.domsovetov.by/imagehostin...27d06e74fc.jpg Потом по совету ignatov поднял температуру на подаче, насос котла включил на полную, насосы Контура радиаторов и ТП поставил на 1ю скорость http://www.domsovetov.by/imagehostin...27f4ec087c.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...27f50a5ad9.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...27f52420fd.jpg Попробовал открывать-закрывать сам клапан. Раза с 3го услышал звук- как воздух прошел, и термометр подачи быстренько вскочил на 42. Дальше не пошел, хотя подача со стрелки реально горячая. http://www.domsovetov.by/imagehostin...280c3b9674.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...280c55a304.jpg Подождал 10 минут, поставил на котле 53, через некоторое время термометр подачи ТП опустился на 39. http://www.domsovetov.by/imagehostin...281a300d3c.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...281a561572.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...281a70ed48.jpg Когда берусь за трубу подводящую от ГС к клапану- она реально горячая, градусов 45, держать долго руку не комфортно мягко говоря. Возможно клапан как то подклинивает- стоит туда лезть? Да, еще вопрос - гребенки на ТП открыты полностью - как их регулировать - какой проток л/м должен быть по хорошему? |
В первый сезон после запуска стравливал воздух из ТП. При том,что все контура вроде грели, но как-то неубедительно. Из развоздушника выходила вода в смеси с воздухом, слил неск. 5 литровых ведер, пока система заработала в полную силу. Увеличилась и темп. подачи в ТП, и темп. обратки.
Возможно и у вас похожая ситуация. |
тут чета вспомнилось.
скорость воды при которой воздух сам подымается в текущей воде- не более 1 м/с. поэтому , если вы ТП проливаете из под напора (как я писал ранее) у вас в трубе никогда не будет воздушек. а вот если тихенько- ну тогда гребенка должна быть выше. |
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 09:16 ---------- Предыдущее было в 09:05 ---------- Прошу прощения за качество снимков моей зеркалки. Система аналогично Вашей на Ффото подача - обратка, клапан стоит на 4. http://www.domsovetov.by/imagehostin...327195b1fc.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...3271bea704.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...3271db4b88.jpg |
Цитата:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...3405d1d0dd.jpg А Вы уверены, что Вам нужно будет выше 40 подавать? Советую подождать, пока полы прогреются, потом делать выводы. |
Цитата:
Значит решил я смонтировать смесительный узел. Схема классическая - и на форумах она проскакивала и в интернете полно описаний именно этой конструкции. Трехходовой работает в режиме смешения потоков. Извиняюсь за неаутентичность схематических обозначений. http://www.domsovetov.by/imagehostin...4e913a0f32.jpg вк - воздушный клапан ок - обратный клапан шк - шаровый кран ф - фильтр т - термометр м - манометр пк - перепускной клапан 3х - трехходовой термостатический клапан н - насос Вот смотрю на схему и понимаю, что не все понимаю... Что будет с потоком, когда трехходовой будет полностью перекрыт? Насос смесительного узла будет гонять по кругу, а насос котла? Получается, что нужно ставить еще один байпасс? Или обеспечивать незакрытие трехходового? |
artexpress, надо гидрострелочку небольшенькую :)
|
artexpress, ставят 4-х ходовой вентиль . и на него сервопривод.
|
artexpress, обратный клапан на обратку перед смесителем. Шаровый кран на подаче к насосу, а не коллектору. При отсутствии сервоприводов на контурах ТП перепускной не нужен. Так же он не нужен при применении смесителей без полного перекрытия протока. Фильтр ставят на общей обратке, не вижу смысла его городить на ТП. А вот балансировочный вентиль на обратке не помешал бы
voffka, при добавлении гидрострелочки добавляется насос на радиаторы. зы. для подключения ТП к настеннику у майбаса есть хороший модуль. Цена около 400 евро ;) |
Имеется первый этаж, хочу полностью отопить с помощью теплых полов, второй этаж и цоколь радиаторы лучевая разводка. Вопрос собственно по теплым полам. Посчитали мне 6 контуров, но я их в упор не вижу. Как по мне так:
1. контур - ванная 2. контур - коридор 3 и 4 - соответственно гостинная-кухня. Гребенку на ТП хочется скрыто разместить в ванной. Спецификация по оборудованию следующая. http://www.domsovetov.by/imagehostin...6311bf3f05.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...632a4704a0.jpg Все комплектующие KAN-овские, получается гребенка с 6-тью отводами, плюс надо 6 сервомоторов и 5 комнатных термостатов - куда мне это все всунуть? - подскажите что тут лишнее. Ну и еще посчитали трубу d18, другие посчитали d16. Неужели надо самому во все это втыкать??? |
Вам хотят разбить конутры, чтобы не было проблем.
Длинный очень контур МП - не есть гуд. Может быть неравномерный нагрев. |
сервоголовки и термометры- это модно. тупо и растратно.
а может у них какая-то супернавороченная система? или ждут -как вы среагируете? если бы они нарисовали- можео было бы и конкретно высказаться. ---------- Сообщение добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее было в 20:08 ---------- Павел, тут 3 контура- это самый максимум. нормальные люди проектируют равные контуры , а не в каждую каморку по своей петле. труба на 16*2 с двойным запасом проходит. |
Павел,
sergN, 3 и 4 контур пробовал сам посчитать с отступом от стен на 30 см и шагом 10 см получились под 100 метров (их чтоли пытаются на два разбить). Или шаг 10 см мне тут не нужен. Не понимаю куда хотят 5 термометров по 25 евро повсовывать?? ---------- Сообщение добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее было в 20:14 ---------- sergN, подскажите как бы вы здесь расположили 3 равных петли? |
1/ коридор+туалет вместе.
2/отступ от стены 10 см. шаг 20 см. (у вас надеюсь дом нормально утеплен?) покрытие-только плитка. 3/если расскажите больше про дом и отопление - можно сказать точнее. |
Может есть программа по раскладке труб теплого пола, и как определить нужный диаметр по трубам.
Может кто из форумчан монтировал себе ТП с сервоприводами и терморегулятором есть ли комфорт от их применения (производитель KAN). |
ga-83, будьте проще.
у вас в распоряжении реально 2 трубы - 16*2 МП и 20*2 Полиэтилен от КАНа. есть еще 14мм от кана-редкий зверь. у вас маленькие контуры. - тут нет никаких траблов. программ много. смысла особого нет вы туда будете вставлять трубы а не наооборот. и получите данные , которые будут попадать в диапазон- вот и все. температуру подачи в пол вы подберете опытным путем. от 35 до 45 градусов. видите , какая разбежка. это даже не соль в салат. -допуски гораздо шире. уже поверьте. (и работает у тысяч людей без сложной автоматики.) я бы на первый этаж вставил 1 большой радиатор.- ТП инерцинны- при резком похолодании будет задержка. (ну или выведите хотя бы трубы под радиатор и заглушите.-там видно будет) |
Цитата:
Если у вас все КАН, то скорей всего и гребенка будет сразу с насосной группой, а она не влезет в этот ящик. |
Цитата:
|
AndreyZvorygin, извините...я имел ввиду 18 от КАНа..(про 20 я толком-то и не знаю.) наскока помню после 18 идет 25 (это мне МП моцк застлал)
в шкафчик влезает насосная группа и гребенки- их для этого и делают (не у меня же одного они стоят.) |