mastersven 18.06.2018 08:57

Цитата:

Сообщение от freeze (Сообщение 308988)
Помогите плз разобраться с эксклюзивом. Знакомый купил смесительный узел на ТП и сидим-думаем куда подключить подачу с обратной от котла:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...518b7604b3.jpg
По аналогии с КАН'овским узлом просится подключение подачи с котла вверху слева, а подача снизу слева.

Не надо искать аналогии, надо читать паспорт ;). Перед нами - китайская поделка с немецким именем Профактор Арматурен. Проблема в том, что данный коллектор не предназначен для данной насосной группы (см. весёлые картинки :gv: ниже)

http://www.domsovetov.by/imagehostin...7497fde23d.pnghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...74990f1e7a.pnghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...749ab87551.pnghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...75212e8d33.png

ignatov 18.06.2018 09:31

А, что не так на картинках?

mastersven 18.06.2018 09:34

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 309078)
А, что не так на картинках?

Направление теплоносителя

ignatov 18.06.2018 09:39

Ну так у КАНа такая же картина, смотреть нужно, направление насоса, где подающий, где обратный коллектор, при необходимости переставлять местами.
Только определиться нужно до монтажа, поскольку длина штуцеров под евроконус у них разная.

mastersven 18.06.2018 10:00

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 309083)
Ну так у КАНа такая же картина, смотреть нужно, направление насоса, где подающий, где обратный коллектор, при необходимости переставлять местами.
Только определиться нужно до монтажа, поскольку длина штуцеров под евроконус у них разная.

Так я поэтому и паспорта приложил ;) Под эту насосную группу у Профактора есть другой коллектор с правильными расходомерами ;)


http://www.domsovetov.by/imagehostin...7588c239f7.png
http://www.domsovetov.by/imagehostin...758a7b9f38.png

Lama 18.06.2018 11:06

@freeze, вверху обратка, внизу подача. Насос качает сверху вниз, термоголовка регулирует поступление более тёплого теплоносителя.

ignatov 18.06.2018 11:17

Подающий коллектор и вентиль с термоголовкой не могут быть на одной стороне насоса.

-AD- 18.06.2018 11:30

поменять коллекторы местами и все дела

sergN 18.06.2018 12:13

проволочку сунуть снизу в расходомер. если он подымается-значит на обратку .
рекомендация и запрос - а как это работает-правильно для любого китайца- они
реально не заморачиваются -могут всё что угодно перепутать.

Lama 19.06.2018 00:32

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 309092)
Подающий коллектор и вентиль с термоголовкой не могут быть на одной стороне насоса.

А почему, какие ограничения для работы в такой последовательности?