Цитата:
|
хм...а шкаф покупали значит раньше смесительной...
так новый пить там же ? (поменять..) |
Друзья, вопрос по по регуляторам КАН для ТП (вернее сервоприводам).
Вводная :) Конденсационный котел Вайлант 24КВт+ погодозависимая автоматика, Отопление первого этажа дома сделано на 80% при помощи ТП - это зал, кухня, коридоры, ванна. По скольку вполне реален перегрев кухни или зала (стоит камин + просто возможно большое количество людей), хочется иметь возможность автоматичексого отключения ТП в этих комнатах. На данный момент куплено: Гребенка 75080-A на 8 контуров http://www.kanshop.pl/pl/p/Rozdziela...TERABATOWA/166 Собираюсь докупать Насосную группу http://www.kanshop.pl/pl/p/Grupa-pom...TERABATOWA/714 Привод Siłownik elektryczny Kan-Therm 230V K-600700 http://www.kanshop.pl/www.kanshop.pl - на те комнаты, где нужна регулировка температуры Комнатный термостат http://www.kanshop.pl/pl/p/Bimetalic...erm-0.6106/313 Остался вопрос - как термостаты соединяются с приводами, и как сделать что бы это работало вместе с ПЗА? :) Спасибо за ответы ) |
у меня одного польша не открывается?
|
Цитата:
|
Цитата:
А на ваш вопрос ответ простой - в каждой комнате ставится вушеуказанный термостат, который дергает за вышеуказанный привод, который перекрывает нужный контур. Допускается одним термостатом дергать за несколько приводов. А ПЗА - это система. Вряд ли там будут использоваться (если только сколхозить) вышеуказанные термостаты. |
AndreyZvorygin, спасибо, но как CalarMatic 470 контур ТП в конкретной комнате сможет перекрыть без этих термостатов? На данный момент еще ничего не смонтировано, вот и хочется все сделать правильно.
Буду очень благодарен за дельные советы - как к примеру соединяются приводы и термостаты? Как одним термостатом несколько контуров (приводов) закрыть? |
ПЗА имеет доп блоки- комнатные- докупаем их. по 60 евро (не помню точно-если надо посмотрю номера.)
470 сам имеет выходы на управление. но вешать 2 сервомотора на 1 клему управления нельзя. сервоприводы не синхронные. высока веротность неправильной регулировки второго. (они не сломаются тк есть/должны быть концевики.) по на подаче после привода стоят термодатчики- понимаешь ли- они идут в логической связке с 470. со своим контуром и комнатным. |
Цитата:
|
artexpress, технически-да.
вставил и оно крутит. логически - должны быть 2 одинаковых помещения и одинаковых в процессе узла смешения. а это не факт.но попробовать можно.. |
Друзья,
у меня в кухне 2 контура, 80м и 100метров - вот их и хочу отключать от одного термостата, но здесь возникает вопрос - если насос будет работать с той же скоростью при отключенных контурах, получится, что по оставшимся контурам будет прокачиваться больше воды, что перевед к перегреву других комнат - те что-то должно снизить обороты насоса или температуру подачи воды ... По комплектации пока выходит так: Термостаты 2шт (зал, кухня) Elektroniczny termostat pokojowy z diodą 230V Kan-Therm K-800100 http://www.kanshop.pl/pl/p/Elektroni...TERABATOWA/311 Siłownik elektryczny Kan-Therm 230V K-600700 3шт http://www.kanshop.pl/www.kanshop.pl Клемная колодка Listwa elektryczna z modułem pompowym 230V Kan-therm B2022 http://www.kanshop.pl/pl/p/Listwa-el...TERABATOWA/316 Насосная группа k-803002 http://www.kanshop.pl/pl/p/Grupa-pom...TERABATOWA/714 Нашел описание клемных колодок http://www.kanshop.pl/pl/c/Listwy/609 Цитата:
Так собственно вопрос - при закрытии части контуров (в моем случае это 3 из 7) как снизить оборыты помпы что бы она меньше прокачивала при изытке тепла в кухе и зале (тк в зале камин)? И как это настраивается с погодозависимой автоматикой? В общем - как правильно организовать отопление, что бы все компоненты системы работали корректно? и насколько я понимаю, лучше брать термостаты, приводы и колодку на 24В? |
помпа =насос.
насос либо руками , либо с частотным преобразованием.типа альфа 2 (L)..их много таких. |
Насосная группа КАН, на мой взгляд, малопригодна для конденсационного котла, а с ПЗО тем более. Она должна работать под напором котлового насоса и подает на пол заданную вручную температуру, что удобно для простых настенников. Смотрите решения по обвязке от Вайлант.
При закрытии части контуров заметного перегрева остальных не будет, поскольку в них подается теплоноситель постоянной температуры. |
Цитата:
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Пока не совсем понимаю как должна работать связка ПЗА + регулируемый ТП - разъясните плиз или дайте ссылку на толковый материал :) |
Помогите, люди добрые, как поступить???
1.Рядом с теплым полом - красные трубы идут трубы белые (сшитый полиэтилен тоже) к радиаторам температура воды в которых выше можно ли закатать их всех под стяжку (5-6 см) или будут слишком сильно греть или еще чего, планируемое покрытие плитка. http://www.domsovetov.by/imagehostin...d1099911a4.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...d10bf684fc.jpg 2. Трубы полипропиленовые вавин фибер подачи и братки на гребенки, холодной горячей воды и обратки идут под теплым полом можно ли их муровать в стяжку или лучше сверху чем укрыть чтобы позволить небольшую тепловую деформацию, читал в ветке так и не понял можно ли муровать эти трубы и фитинги и уголки и пр. или лучше так не делать http://www.domsovetov.by/imagehostin...d1286bd2ef.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...d12eaa377a.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...d130538ffe.jpg 3. Это маленький тамбур со стеклянной входной дверью? трубы подача и обратка на радиаторы организованы по принципу теплого пола - не будет ли ташкент. так как поджимая подачу отразиться на нагреве батарей правда они в технических помещениях. Или например одеть подачу в гофру или что-нить частично. http://www.domsovetov.by/imagehostin...d171ce2978.jpg уточнение - во всех случаях под перекрытиями будут отапливаемые помещения в будущем заранее благодарю за все рекомендации, надо заливать стяжки, а голову уже сломал, на данном этапе еще можно все усовершенствовать а после стяжки увы. |
трубы к радиаторам должны идти в пешеле . всегда.
тогда вопрос отпадает. |
но я хочу чтобы они давали дополнительное тепло вдоль стен и окна, но чтобы не с перебором, вот в чем вопрос
|
Цитата:
2. лучше не муруйте вообще (оденьте изоляцию). А фиттинги вообще, по-моему, запрещено муровать. |
|
Сергей 31, очень красиво!!!
|
Сергей 31,
на ваших фото изолированы трубы которые идут в конкретном помещении но до другого помещения, а у меня как бы вопрос не будут ли слишком сильно греть стяжку трубы на радиаторы или например завернуть в пешель подачу и оставить открытой обратку. И может что скажете по 2 и 3 вопросу. |
Цитата:
Разрешенная максимальная температура, которую можно пускать в стяжку - 60 градусов. Даже с обратки радиаторов можно такую температуру получить. Вас должна волновать не высокая температура в комнате. Вы рискуете разрушить стяжку. |
погуглил нигде не могу найти температуру разрушения стяжки, в основном только про перепад температур что-то написано и то вскользь
и держа в руках этот пешель тяжело его осознать как теплоизолятор а вспененный полиэтилен или как там его в агрессивной среде известковой вроде изнечтожится за какоето время |
"ANBUS"
Я Вам на ушко, по секрету, но никому не говорите. Фото, это у меня дома. И утеплитель на трубе есть, просто над трубой тонкий слой стяжки. http://www.domsovetov.by/imagehostin...d68f30fae5.jpg |
Сергей 31, могу свою такую же опубликовать.
(дед до сих пор понять не может-почему..?) |
ANBUS,
Полиэтиленовые трубы имеют большой коэф. расширения, т.е. при прохождении теплоносителя 70гр. они из струны превращаются в змейку. Поэтому подача\обратка к радиаторам - в пешеле, который предохраняет от повреждений и трубу, и стяжку. П\э труба "играет" внутри пешеля. При укладке в пешель все равно будет нагрев стяжки в месте прохождения труб. |
так если я все трубы одену в пешель то будет ли достаточный прогрев пола например в тамбуре на фото из моего поста, или трубы к радиаторам вообще вставить в пешель и прорезать в толщину утеплителя и теплый пол поверх них раскатать расширить так сказать
у меня стяжка будет 6 см примерно,т. е. над трубами 4 см бетона, для прочей подстраховки можно поверх труб сетку сварную положить, стяжку будут делать путсмейстером так сказать полусухую пока думаю с фиброй без сетки. и еще один вопросик если я разрежу пешель вдоль и одену на трубы или это уже не правильно в корне и надо вытягивать трубы и одевать пешель |
На последних фото Сергей 31 по ЭППСу пленка вроде не везде - почему, кто знает? Вообще обязательна она?
|
Не хотите отвечать на предыдущий вопрос, задам следующий - где купить полипропиленовую фибру для стяжки?
|
майкл,
Пленка желательна, т.к. препятствует попаданию раствора между плитами утеплителя и пр. пазами\щелями и предотвращает образование мостиков холода. Фибру полипропиленовую видел в объявках продаж в Минску. |
Я пленку НЕ стелил, т.к. не сильно большие зазоры были между пеноплексом, да и он у меня лежал в 2 слоя на 1 этаже, сквозных швов не было, еще и сам пеноплекс с четвертью. Поэтому на пленке не заморачивался.
Фибру полипропиленовую покупали мне в Минске, в гугле спросил, дали кучу ссылок, брал у Стахемы, около 90 бакс за здоровый мешок. На мои 160 кв. ТП ушло вроде половина этой фибры. Хотя нужность её спорная. Вроде раствор получается с волокнами, но стяжка серавно треснула кое-где (хотя стяжка треснула там, где она была нагружена). На сегодняшний ум я бы лучше сетку положил в стяжку, над трубой. |
Цитата:
Пленку то же не стелил, максимум проклеил стыки скотчем. |
Дайте же единственный правильный ответ на вопросы ANBUS
мне очень нужно)))))) |
Цитата:
2. Зазоров, обеспечиваемых пешелем, может не хватить для компенсации теплового расширения полиэтиленовой трубы при высоких температурах (>70 градусов). Вывод - для решения поставленой задачи - ограничения тепла от подводки к радиаторам, с целью прогрева стяжки пешель не подходит. Во первых по причине нестабильности параметров, во вторых по причине возможного разрушения стяжки. Как решение, могу предложить сделать радиаторы низкотемпературными (максимально 55 градусов). |
Друзья, вопрос - какие пластификаторы лучше добавлять в стяжку ТП
пока что пирог для ТП такой: Грунт/ПГС20см/черновая стяжка 5см/пенополиэстерол 25 100мм/фольга/чистовая стяжка 5см. Еще, что можно положить вместо арматуры? Спасибо. |
Цитата:
Фольгу в топку. Пластификатор любой доступный. |
Вот что ответил мне специалист по отоплению
армированные (в т.ч. стекловолокном) трубы из ПП не требуют дополнительной изоляции т.к. их линейное расширение почти соответствует трубам армированным металлом. Тоже самое написано в монтажном руководстве Экопластик.трубы из сшитого ПЭ идущие к радиаторам также не изолируются если будет применяться низкотемпературное отопление (конденсационный котел) - расчетная температура на радиаторы 65 градусов. Для высоких температур 90 - центральное отопление - укладка труб в гофре обязательна т.к. пластик имеет большое линейное расширениеПо технологии KAN при смене среды (воздух-бетон например возле радиаторов или распределителей) труба должна быть уложена в гофре либо изоляции. |
Полиэтилен заметно играет змейкой при 60гр.
|
Цитата:
это просто ЛОЛ... танками ездить планируете? P.S. Каждый нуб строительства (и я в том числе), мог построить дома на 20-30% дешевле без ущерба качеству и надежности К сожалению это поздно понимаешь... |