Подающий коллектор на выходе насоса, а вентиль с термоголовкой(подача) на входе
|
Цитата:
|
@mastersven, Оффтоп
|
Цитата:
|
Цитата:
|
@Lama, последовательность может быть либо рабочей , либо нерабочей.
просто надо медленно проследить движение теплоносителя и смореть на работу моторов клапанов при этом. например , перепутам подачу и обратку , при наличии топметров , носитель вообще не будет попадать в ТП. а будет через байпас крутиться. |
Цитата:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...96305c34ef.jpg |
@ignatov, спасибо, схемки сами по себе понятны, наверно я просто постоянно забываю что циркуляционные насосы не работают как обычные, не нагнетают давления, поэтому с ходу тяжело вникнуть что косяк.
Я думал что если котловой насос будет давать подпитку, при открытом клапане, то будет передавливать насос на гребенке, я так понимаю этого не произойдёт, верно? |
Не произойдет. Скорее насос пола опрокинет циркуляцию в радиаторах. На обратке смесительного узла стоит балансировочный вентиль, который ограничивает расход через кран с термоголовкой, фактически ограничивает влияние насосов друг на друга. В КАНовских узлах зажимаю полностью и открываю на 1,5 оборота. Обычно этого достаточно.
На нижней схеме узел ДЖАКОМИНИ, на мой взгляд, в нем насосы не влияют друг на друга. |
|