Dobrinia 16.05.2016 15:41

вечером нарисую свой вариантик.

Michael. 22.05.2016 18:37

Итак, сегодня опробовал обсуждаемую здесь схему «по принципу проходных выключателей» на действующем макете. Но обо всем по порядку.
Для начала нашел оптроны, которые работают на переменном токе по входу – PC814 – есть в продаже в «Белчипе».

Собрал полную схему (сразу с применением бистабильного реле), подключил к своей разрабатываемой системе автоматизации на Raspberry Pi. Вроде бы все заработало, но сигнализация состояния иногда «подмигивала». Зашунтировал объединенный выход оптронов конденсатором (электролит 2,2 мкФ) – проблема решилась, сигнализация состояния стала очень четкой.

В качестве небольшого видеоотчета см. видео. Комментарий к этому видео – использование 2-х бистабильных реле вызвано тем, что у меня не было бистабильного реле с переключающим контактом, а только с включающим, поэтому включил два в параллель и их контакты работают в «противофазе». На практике так делать, конечно, не стоит – такие реле стоят не очень дешево. Поэтому, лучше сразу брать реле с переключающим контактом. А можно обойтись вообще без бистабильных реле – это мы уже обсуждали.

Казалось бы, можно было считать вопрос решенным, но не тут-то было! Заменив лампу накаливания на светодиодную, оказалось, что в выключенном состоянии она …. светится процентов на пять-десять от номинальной яркости. Что вполне объяснимо – ей для этого хватает тока, протекающего через оптроны схемы контроля. Видимо, придется увеличивать номинал токоограничивающих резисторов по входу оптронов (сейчас там резисторы 100 кОм). Но до этого руки пока еще не дошли….



Видео

Scorpy 22.05.2016 21:27

ну точно. я отключал подсветку выключателя для люмки с эпра.
надо другой вариант колхозить.

Michael. 22.05.2016 21:35

Я, конечно, еще попробую увеличить номиналы резисторов, но видимо, это не поможет. В любом случае протекающий ток должен открывать оптрон, а он будет соизмерим и для оптрона и для светодиодной лампы.
Ладно, придумаем.....

Scorpy 22.05.2016 21:57

я думаю надо смотреть на детектор тока.

Michael. 23.05.2016 10:10

Scorpy, пожалуй, это будет самое правильное решение. Например, применить датчик тока ASC712 - на АЭ их найти не проблема.
Только вот меня беспокоит их чувствительность - сможет ли такой датчик контролировать малые токи - http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=113437

P.S. Кстати, совсем забыл - примененная схема контроля реализуется на одном оптроне даже при установке со стороны. Схему потом выложу

Урри 23.05.2016 13:47

Если не ошибаюсь, 712 датчик тока стоит в одной конструкции, которую буду принимать, возможно завтра. Попробую понять как они ток видят, по ощущениям отпишусь.

Michael. 23.05.2016 21:08

Как и обещал - схема контроля с применением только одного оптрона, установленного на "стороне реле". Схема опробована в работе на макете (см. видео выше)

Обратите внимание, что для подключения одной группы ламп освещения достаточно будет трехжильного кабеля

К1.1 - контакт промреле (из модуля автоматики управления)
К2 и соответственно К2.1 - бистабильное реле

http://www.domsovetov.by/imagehostin...35e171728f.jpg

Dobrinia 24.05.2016 15:33

Я так понимаю при поломке/залипании/обгорании среднего (переключающего) контакта реле или проходного выключателя свет работать не будет?
А еще по схеме не понял .... два реле нужно? как управляются оба реле мне тоже не понятно .... можно подробнее схемку...

Michael. 24.05.2016 15:45

Нужно одно бистабильное реле (К2) с переключающим контактом (К2.1). Контакт реле К1.1 – это контакт реле модуля управления (от системы автоматики) - см. видео выше.
Что бы выгорело бистабильное реле на 16А – это какой же ток потребления лампой должен быть? Разве что при глухом КЗ. :)
Что касается «поподробнее», то после завершения всех экспериментов (как уже отмечал, остается вопрос «подсветки» светодиодных ламп схемой контроля) напишу подробный отчет