Domik315 11.06.2016 19:32

Может не все так плохо? Чего их столько продают, если с ними в душ нормально не сходить? Просветите плиз, может я свою систему переделаю.
А ванну можно набрать?

VAR 11.06.2016 19:36

Насколько понимаю - система с двухконтурником обходится дешевле. Система с одноконтурником подразумевает использование БКН плюс насос плюс расш бачек, краны ...

Sas 11.06.2016 19:42

@Domik315, потому что дешевле, чем 1 контурный.
но реально, на одну точку с не очень большим расходом хаатает и 2контурного. Лейки ведь тоже разные бывают, но про тропический душ однозначно можно забыть. Для частного дома только котел с бойлером.

Domik315 11.06.2016 19:44

У меня сейчас все электро, но к осени будем запускать газ. Думал про двухконтурный котел, но уже как-то не уверен. Но и лишних наворотов тоже не хочется.

Sas 11.06.2016 19:50

@Domik315, растояние до точек водоразбора большое? сколько точек?

Domik315 11.06.2016 19:58

Цитата:

Сообщение от Sas (Сообщение 265540)
@Domik315, растояние до точек водоразбора большое? сколько точек?

от котла ванна, душ, кухня. от котла до кухни 6.5 метров. Все на одной линии.

Sas 11.06.2016 20:05

@Domik315, только котел с бойлером.

Domik315 11.06.2016 20:47

Цитата:

Сообщение от Sas (Сообщение 265543)
@Domik315, только котел с бойлером.

может не так все категорично???
У меня водонагреватель на 30 литров, и неудобства только при наборе ванны. неужели с двухконтурным будет хуже?? Я могу его оставить до или после газового...

Славка 11.06.2016 21:01

По сравнению с набором ванны через 30 литровый бойлер будет просто супер!!!

Domik315 11.06.2016 21:06

Вот и я думаю, что все не так плохо. Все делается под нормальную систему, но сразу все не охватить, вот и делаю бюджетный минимум с возможностью модеренизации:)

Sas 11.06.2016 21:27

Не больше одной точки. Тот же газ 6000 и Дражице на 160 л обойдутся меньше чем в тысячу евро

Славка 11.06.2016 22:38

@Domik315, модернизация в вашем случае = замене всего оборудования.
Сначала тратим 600 на котёл, а потом за тысячу покупаем новое и доплачиваем за монтаж пару бумаг. Нет в этом экономии.
Двухконтурный котёл после 30 литров бойлера покажется хорошим выбором, но на самом деле при выборе бюджетных моделей это начальная ступенька. Как говорят не видя белого и серое белым кажется. У вас же котельная, вы не зажаты размерами кухни, так зачем тогда ижти на компромисы?

Sas 11.06.2016 22:52

согласен со Славкой. купите сразу 1контурный котел, и оставьте мести для бойлера. Пока пользуйтесь электро. найдете денег и поставите косвенник

Славка 13.06.2016 11:08

Прикол у нас случился :) Человек месяц ходил определялся с оборудованием. Вроде определился с Аристоном класс эво систем + косвенник дражица или электромет, но всё ему дороговато было... Приходит монтажник и материться, заказчик сэкономил и купил через интернет-магазин. Котёл аристоновский и бойлер косвенный. Вроде всё хорошо, чел сэкономил, а монтажник редиска недоволен... Вот только котёл он купил эгис плюс (двухконтурный) и бойлер электро со встроенным косвенным теплообменником. Вот такая вот экономия! Зато наверное вписался в сумму чуть дороже одного котла :)

Sas 13.06.2016 11:13

@Славка, на самом деле грустно это. Когда в и-нете сидят толпы ИПешников, и продают оборудование людям, не совсем понимающим, также не совсем понимая...

Юра Добриденев 13.06.2016 13:36

Цитата:

Сообщение от Sas (Сообщение 265669)
@Славка, на самом деле грустно это. Когда в и-нете сидят толпы ИПешников, и продают оборудование людям, не совсем понимающим, также не совсем понимая...

Так ему и надо, это налог на тупость и жадность. 21 век, любой может получить нужную информацию или детей попросить это сделать.

sansan 22.07.2016 08:27

Бойлер 200 л. брать или 160 л. достаточно будет?

Sas 22.07.2016 08:48

@sansan, сколько человек, точек ГВС?

sansan 22.07.2016 10:03

3 точки (кухня, ванная, туалет), человек максимум 3-4
Я раньше думал взять 200 л, но засомневался, говорят плохо когда застаивается в нём вода.

Sas 22.07.2016 10:05

@sansan, если ванна не литров 300, а обычная до 200 л, то хватит и 160 л.

sansan 23.07.2016 00:07

Соседу монтируют отопление, котёл который он раньше купил 24 кВт, заменили на 35 кВт (тоже турбо) отапливаемая площадь около 200 м.кв. Сказали необходим запас и котёл будет работать в более правильном режиме... я засомневался, что мне на 170 м.кв. будет достаточно 20 кВт, как мне говорили многие консультанты, я тоже думал хотя бы 24 кВт брать из тех же соображений. Так какая мощность лучше, нужен ли запас по мощности?

Sas 23.07.2016 07:34

@sansan, если у соседа нет какого-либо мощного потреьителя кроме отопления, типа бассейн, вентиляция, баня, джакузи и т.п. Или дом не из дырок, то его просто разводят. По советским нормам 70х средняя мощность принимается как 1 кВт на 10м2 площади. А строительство ушло далеко вперед, и теплопотери в среднем 0,6-0,8 кВт с 10 квадратов. Т.е. его 35 кВт - это 2 кратный запас по мощности. Почему не посчить теплопотери? Почти все фирмы делают это бесплатно, если покупать у них котел. И на какую суммарную мощность у него установлено отопительных приборов и теплых полов? Тоже на 35? Тоже ненужная переплата? Или мощность радиатооов будет 25 кВт, а котел 35?

Славка 23.07.2016 08:25

Может они ему отопление "закрутят" на 20 кВт, а гвс 35 будет. Типа решили проблему горячей воды.
Зы. При отсутствии бассейна или подогрева тротуара 35 квт деньги на ветер. Имхо.

sansan 23.07.2016 11:09

У него даже тёплых полов не будет, кроме санузла, только радиаторы и пару полотенцесушилок. Мощность суммарную радиаторов я не знаю его конечно, подобраны под размер окон приблизительно. ХЗ, может и развод, частная бригада (ИП), делают быстро, аккуратно, да многие комплектующие (кроме радиаторов и трубы металлопласта) докупали сами, кстати делают лучевую схему, можно отдельно отключать каждый радиатор, сказали это лучший вариант, конечно трубы тоже докупали. А почему категорично забраковали котёл 24 кВт, я не знаю, был Вайлант, поставили Бош 35 кВт.

---------- Сообщение добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее было в 11:07 ----------

У меня напольный будет, запроектирован Logano G124

Славка 23.07.2016 11:35

Интересно кто так взял и поменял котёл

Sas 23.07.2016 12:21

@sansan, лучевая разводка оптимальна с точки зрения балансировки - не требует от сантехников больших навыков. А радиаторы подбираются по мощности, а уже потом по ширине, чтобы попасть в 75-85% ширины окна.

sansan 25.07.2016 14:24

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 268694)
Интересно кто так взял и поменял котёл

Проект в данном случае делается по факту, пришлось чуть приостановить работы, так как возникли какие-то трудности по котельной, но потом желаемый проект согласовали, хотя с какими-то нормами есть несоответствия. Если вопрос замены котла в случае уже готового проекта под конкретный котёл, то это тоже не проблема, можно внести изменения или переделать.

Славка 25.07.2016 14:45

@sansan, я не про изменения в проекте, а про обмен котла в магазине

Sas 25.07.2016 15:06

@sansan, Вайлант у соседа уже был куплен? или только предполагался к установке?

sansan 25.07.2016 15:40

Куплен был давным давно, его не меняли в смысле замены в магазине, он остался у него невостребованным.

Sas 25.07.2016 16:03

@sansan, завидую вашему соседу))

Славка 25.07.2016 16:06

глупость заказчика и наглость монтажников 90 уровня

Korvet068 25.07.2016 17:36

подскажите какой минимальный размер топочной для двух котлов (газовый +ТТ)?

Sas 25.07.2016 19:33

@Korvet068, если у газового закрытая камера, то ненормируется

Korvet068 25.07.2016 21:01

Цитата:

Сообщение от Sas (Сообщение 268852)
, если у газового закрытая камера,

открытая камера и гравитационная система циркуляции (она же ЕЦ)

Sas 25.07.2016 21:52

@Korvet068, вроде как не менее 7.5 м3, если котел до 30 кВт, плюс окно, и вроде пожарные могут попросить дверь наружу

Юра Добриденев 25.07.2016 22:30

Не в тему, но раз уж речь про дверь пошла, а при закрытой камере двери не обязательно наружу ? У меня 2 двери (и окно), одна в коридор, другая в гараж, есть какие-то пункты в нормативке, в которых говорится про открывание ? Просто нужно штробить под электрику и от этого зависит расположение выключателей.

Sas 25.07.2016 22:33

@Юра Добриденев, главное, чтобы не в жилые помещения, в коридор наружу - пожалуйста

Юра Добриденев 25.07.2016 23:14

Так мне как раз внутрь нужно, а не наружу, т.е. внутрь котельной и из коридора и из гаража. Почитать бы где нибудь, пока не прочту, даже пожарникам не поверю, или кто там проверяет-принимает ?

Sas 26.07.2016 12:02

@Юра Добриденев, ТКП 45-2.02-92-2007 «Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях. Объемно-планировочные и конструктивные решения. Строительные нормы проектирования» (5.1.18). Ищите здесь по идее в газовых снипах ссылка на это ткп