Повторюсь. С гидравликой проблем быть не должно. Контур в 50 м ¾-дюймовой гофрированной нержи без проблем прокачает циркуль 15-40. Не забывайте, что в отличие от работы на поливочный шланг при циркуляции по замкнутому контуру большой напор не нужен. Да и расходные характеристики там относительно скромные.
Но есть один нюанс ;) Мы как-то на объекте с воздушными тепловентиляторами обсчитались по скорости потока. Как же он «запел»! :) Это я о гибком шланге на подводке к прибору. Пришлось менять на больший диаметр. |
я думаю, что ставить 20ку на ТП это кучеряво. проще экспериментально рассчитать оптимальную скорость потока.
|
Цитата:
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 07:41 ---------- Предыдущее было в 07:39 ---------- Цитата:
|
Добрый день. Может здесь есть люди у которых в доме теплый пол водяной? Были проблемы? Нам предложили сделать и сказали про много +, но нет знакомых. Мы нашли где купить материалы, но хотим узнать мнения пользователей.
|
Доброе утро, форумчане!
Не перепутана ли у меня подача с обраткой? Расходомеры стоят на обратке (синие трубы), а должны на подаче (красные)? Умом понимаю, перепутана, но всё же есть небольшая надежда, что чего-то не понимаю.http://www.domsovetov.by/imagehostin...272be25fca.jpg ---------- Сообщение добавлено в 07:51 ---------- Предыдущее было в 07:49 ---------- Коллектор теплого пола справа |
Коллектора на фото похожи на Кан-терм, у них расходомеры двух видов, для обратки и для подачи. При выключенном насосе пола индикатор расхода (красная шайба в прозрачной трубке) находится внизу (вариант для обратки) или вверху (вариант для подачи). Если непонятно, пришлите качественное фото расходомера.
|
Да, все верно, коллектор KAN 71 a
---------- Сообщение добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее было в 09:21 ---------- Т.е. , насколько я понял, все правильно (уффф...), а то уже расстроился очень)). Хочу отбалансировать самостоятельно напор подачи по расходомерам, а то контура греются неравномерно. На кухне и в прихожей слишком теплый пол, в гостиной местами холодный или слегка теплый. Фото лучшего качества могу прислать только в субботу (дом в деревне, бываю только на выходных). Но спасибо, Вы меня успокоили)). ---------- Сообщение добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее было в 09:29 ---------- Если я Вас правильно понял, то моем случае если я хочу большую температуру в контуре, расходомер нужно покрутить так, чтобы красная шайба поднялась вверх. Верно? |
Да, шайба двигается по направлению потока теплоносителя, соответственно, чем сильнее поток, тем выше шайба (на обратке).
|
Фото расходомеров после регулировки. Регулировал по длине контуров. Максимальный расход 2,4 л/мин выставил самому длинному контуру, далее пропорционально длинам остальных контуров. Сейчас пол греется равномерно. Правда пришлось отключить сервоприводы, их у меня 6, управляются двумя термостатами kermi. Один привод на ванную, 5 - на гостиную и кухню. Почему то сервоприводы перекрывают подачу воды в отдельных контурах, пока не знаю почему. Буду разбираться. Усложняет процесс разбирательств то, что нет нормальной инструкции на русском к этим термостатам.
---------- Сообщение добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее было в 15:30 ---------- http://www.domsovetov.by/imagehostin...977a9b63af.jpg |