Alex77 23.12.2011 19:50

Поразмыслив, склоняюсь к битумной черепице, Pavel_GGS, поясните пожалуйста, что вы имели ввиду? 50х150 достаточно? и можно ли увеличить шаг стропил под битумку?

Pavel_GGS 23.12.2011 20:08

Alex77 все это лимит. больше нельзя.
и еще : как дела с качеством дерева? в расчете многое зависит от сорта дерева. если с первого сорта перейти на второй, то сечения не хватает. первое мое впечатление ошибочно было. согласен с теми проектировщиками на счет увеличения сечения. нет особой нужды полагатся на здоровый лес

sanyok 23.12.2011 20:11

я за БЧ

misha 23.12.2011 20:12

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 45421)
Поразмыслив, склоняюсь к битумной черепице, Pavel_GGS, поясните пожалуйста, что вы имели ввиду? 50х150 достаточно? и можно ли увеличить шаг стропил под битумку?

тут надо полный расчет делать.ОСБ посчитать.

Pavel_GGS 23.12.2011 20:30

Alex77 определитесь для начала с пирогом кровли. а то варианты долго прикидывать. мона и запутаться. :) или у вас уже попилено дерево под это сечение?

Alex77 24.12.2011 19:08

Pavel_GGS, металлочерепица - окончательно решили.

Славка 24.12.2011 19:17

На вальму оптимально по материалам битумка, обычная черепица и композитная. С м/ч море отходов будет

Pavel_GGS 25.12.2011 22:05

Вложений: 1
короче так : если шаг оставить 600мм и сечения такие же то стропила проходят нормально с хорошим запасом. снизу расчет.
почему проходят т.е почему поменялось решение по несущей способности : потому что снеговой район у тебя 1б для Бреста. разница между Минском и Брестом по расчетной нагрузке в 60кг/м2.
через пару мин прикину для большего шага

Pavel_GGS 25.12.2011 22:12

Вложений: 1
снизу расчет при шаге 800мм. проходит по прочности нормально. но больше шаг не рекомендую ввиду того что уже надо лезть в расчет по прогибам и при увеличении шага не пройдет по ним.
скажу то что для расчето по прогибам используют нормативную нагрузку по временной нагрузке (это снег). тогда и при шаге 1м пройдет. но обычно я это не практикую как бы это не нравилось экспертизе и т.п
расчеты в общих чертах без различных скурпулезных коэффициентов по деревянным конструкциям. но цифры вполне одного порядкас погрешностью процентов 10

Alex77 25.12.2011 22:19

Pavel_GGS, спасибо огромное! Как всегда выручаете. Я так понял, что шаг может быть 800мм. Успокоили вы меня)) Спасибо еще раз.