wilson 05.02.2012 21:50

Вложений: 2
1 фото - такое качество подушки. По проекту должна была быть шириной 60см, высота не указана была, арматура 14-16, тоже раскладки нет.

Проект кстати Бородина :)

2 фото - трещина, расходится к верху.

wilson 05.02.2012 21:53

Вложений: 2
1 фото - треща с другой стороны, не сквозная.

Смущает еще то, что кирпич применялся пустотелый - там где проем.

2 фото - видно что с этой стороны подушки нет, с другой стороны она есть - видно промахнулись при подготовке подушки или с блоками - тут хз. Нуту подушки где-то сантиметров 10, дальше вроде вроде есть - ну как подлезли.

wilson 05.02.2012 21:56

Вложений: 2
1 фото - обратная сторона с трещиной.

2 фото - торец ФБСок. Щель в принципе на свет видна вся - т.е. сквозная между блоков.

wilson 05.02.2012 21:59

Вложений: 3
1 фото - стена несущая первого этажа, опять таки пустотелый кирпич - критично? Усиливать надо?

2 фото - вот такое состояние ГС блоков.

3 фото - монолитный пояс как-то опирается на ГС блок (к стене)

wilson 05.02.2012 22:02

Вложений: 3
1 фото - надеюсь блоки трещать не от нагрузки на них плит...

2 фото - вот такое состояние кирпича в несущей стене - причем часть стены в полкирпича идет... Сверху перемычка одна заводская, вторая саможельная с темаллическими балками (ну типа того) и часть просто залита как пояс...

3 фото - вот такой внешний угол, ГС блоки просто крошаться пластами - критично?

Pavel_GGS 05.02.2012 22:04

к посту №34
то что пустотелы не критично.
но опять же для принятия вам решения найдете поблизости конструктора.
скажу например то , что в зависимости от процента пустотности применяются понижающие коэффициенты. и даже в таком состоянии он еще огого.
по ГС : определяйте по месту. наверно просто локально места отмершие и покрошившие сбейте и наложите нормальную штукатурку.
там где нагрузки сосредоточенные и под перемычками можно обоистьсь с помощью обойм.

также по первому фото последнего поста трещины не от нагрузки

по эркеру трещины и сколы не от нагрузки. посмотрите выше. там белый налет. вымывались силикаты или как и там... за такое время сколько воды утекло да разморозило.

wilson 05.02.2012 22:15

Друг уже хочет полный второй этаж а не мансарду. По нагрузке я думаю разница небольшая будет?

Pavel_GGS 05.02.2012 22:19

Цитата:

Сообщение от wilson (Сообщение 54945)
Друг уже хочет полный второй этаж а не мансарду. По нагрузке я думаю разница небольшая будет?

по меесту надо решать.
если не плитами покрывать то не сильно увеличение нагрузки.
тут вопрос в том вообще на сколько сильно закосячены фундаменты и стены в комплексе. да еще и грунты замочены.

wilson 05.02.2012 22:21

Грунты глина-суглинок, у соседей спрашивали.

Ну замочены да, неплохо бы еще убрать снег и закрыть к весне это дело, чтобы не намокал подвал - так?

Pavel_GGS - а ваши услуги для оценки и рекомендаций сколько будут стоить, если конечно вам это интересно. Можно в ЛС.

Pavel_GGS 05.02.2012 22:32

wilson
Оффтоп