Цитата:
|
Цитата:
как по мне - пусть писал бы письменный отказ со ссылками на нормы. чисто сказать ему об этом. заодно тутбаем и ональнером пригрозить. очень быстро сэрегирует. и как положено, а не как ему в башку стукнуло жёлтой водой. |
Кстати, да - требовать письменные отказы самое правильное решение. Причем со всех сторон хорошо:
1. Они правы - у вас будет письмо со ссылками на нормативы. 2. Они не правы - у вас будет бумажка, помахивая которой у них перед носом, можно решать разные вопросы. 3. Они передумают выеживаться и сразу сделают, как вам надо. |
Вложений: 1
В общем, упираются именно в категорию пожароопасности помещения, куда выходит дверь топочной. Типа А..В2 нельзя.
Берем ТКП с сайта МЧС и считаем, выходит В3 или вообще В4, не более того. Если кому надо, прикрепил пример расчета для гаража (в примере грузовик, для лекгового надо брать свои кол-ва резины, топлива и масла - все равно выходит В3 и точка). Будем бодаться. |
Послали... в МЧС. За справкой о том, что гараж относится к категории пожароопасности В3 или В4.
И говорят, что это у них обычная практика. И все им приносят справки из МЧС :cp: Впервые о таком слышу!!! |
Итог такой:
1. МЧСникам пофиг, что дверь из топочной в гараж (гараж априори не взрыво/пожароопасное помещение, т.к. такие помещения в жилом доме не допустимы). 2. Расчет взрыво/пожароопасности - не требует лицензии, т.е. можно посчитать самому по ТКП. 3. Горгаз все-равно отказывается делать проект на основе самостоятельного расчета. 4. Забираю доки и деньги в Горгазе и ищу другого проектанта. |
Доброго времени суток.
Подскажите какие нормы для вентиляции в топочной. В топочной будет висеть турбо котел с закрытой камерой, и стоять ТТ котел. Мне говорили на русских форумах, что вент канал из топочной ЕВ должен быть 160ка и выходить наружу в одно дуло...Но у нас то не раша!? Хочу объеденить в один канал топочную и кухню (ЕВ) |
Цитата:
|
Цитата:
покурив форумы , пришел к выводу что буду объеденять с.у\ванну.\топочную\кухню всё под 160ку (сверху на крыше один вентвыход с вентилятором и регулятором оборотов)вытяжка с кухни отдельно в стену. |
@Veleslav, ну и получится полная хрень. Зависимость всей вентиляции в доме от одного гудящего вентилятора... +постоянно будет высасывать зимой кучу тепла отовсюду. Это личное мое мнение. Делайте хорошо и правильно, а плохо само получится. Неужели у вас так критично сделать несколько отдельных выводов на кровлю? Наклоните их на чердаке, чтоб 2 "трубы" получилось. Фановый отдельно, без вариантов. В топочной должна быть естественная, в кухне вывод на стену?=жирные пятна(проверьте рукой над кухонными шкафами, поймете). Да и одной Д160 на ВСЕ недостаточно
|