Буквально на прошлой неделе делал.
Наносим Ceresit CL 51 гидроизоляция эластичная однокомпонентная по периметру и вокруг трапа прокладываем на свеженанесенную гидроизоляцию Ceresit CL 152 гидроизолирующая лента, 10м После высыхания еще один слой Ceresit CL 51 Ceresit CL 51 нанес еще на стену под плитку в душевой. |
Нужно ли вообще делать гтдроизоляцию, если у меня полы по грунту, 1 этаж.
|
@Alex77, В щели между стеной и стяжкой большая вероятность попадания влаги, отсюда плесень, грибок, запах, короче со всеми вытекающими. Если ставите поддон, то можно не делать.
|
Нужна ли рулонная (оклеечная) гидроизоляция под теплый пол (ППС плита, пленка, труба), если под плиткой будет обмазочная?
|
@agela, Я и обмазочную не делал, и какую планируете, битумная не очень для ппс, остальные дорого и бессмысленно.
|
Цитата:
Вопрос не в том. Согласно СНиП 2.03.13-88 "Полы": "1.4. Интенсивность воздействия жидкостей на пол следует считать: малой – незначительное воздействие жидкостей на пол; поверхность пола сухая или слегка влажная; покрытие пола жидкостями не пропитывается; уборку помещений с разливанием воды из шлангов не производят; средней – периодическое увлажнение пола, вызывающее пропитывание покрытия жидкостями; поверхность пола обычно влажная или мокрая, жидкости по поверхности пола стекают периодически; большой – постоянное или часто повторяющееся стекание жидкостей по поверхности пола. ..... Мытье пола (без разливания воды) и случайные редкие попадания на него брызг, капель и т.п. не считаются воздействием на пол жидкостей." Из вышеприведенного можно сделать вывод, что более чем достаточно одного обмазочного слоя под плиткой. На одном объекте не нашли взаимопонимания, т.к. "инженер-консультант" нарисовал заказчице "пирог" для с/у с теплым полом в который входит: - рулонная изоляция ("корыто"), - "теплый пол" (ППС, труба, стряжка) - обмазочная изоляция, - плитка. Не были услышаны мои слова о том, что первый слой не нужен, да и сплошное "корыто" как таковое не получится, т.к. в с/у расположена гребенка, а от нее по полу в три стороны трубы к радиаторам соседних комнат, не считая водопроводных труб идущих с первого этажа. |
Цитата:
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее было в 12:32 ---------- @agela, обмазочная в санузле не помешает, в душе обязательно, во всем доме нафиг не нужна. |
@serega, мой сантехник категорически не советует раскатывать ТП под ванной и душ. кабиной из-за возможности подсушивания трапа.
|
Ваш сантехник очень прав, иначе два раза в день будите открывать кран, еще как вариант сухой трап.
|