Игорь 25.02.2012 20:45

Вложений: 7
Вот появилось несколько дней назад, когда морозов сильных уже не было, вопрос - забить на это или нужно что-то делать?
Как видно, это тамбур(1,8х4 м.) перед прихожей, фундамент-ФБС три ряда, от поверхности тротуарки до низа фундамента 1,3-1,4 м., грунт - глина.

DOLBO.BY 25.02.2012 21:14

с выдвинутыми тамбурами, такое частенько случается.
Павел точно расскажет, что именно произошло.

мое мнение: из-за разнозагружености перпендикулярных стен тамбура и основного дома - соответственно разная осадка.

Игорь 25.02.2012 21:19

DOLBO.BY, я думаю здесь наоборот, только угол тамбура немного подняло, т.к. по всему дому полазил, углы, стыки посмотрел, нигде ничего не изменилось с осени, тем более на штукатурке былобы хорошо видно:gu:

DOLBO.BY 25.02.2012 21:27

Цитата:

Сообщение от Игорь (Сообщение 60996)
DOLBO.BY, я думаю здесь наоборот, только угол тамбура немного подняло, т.к. по всему дому полазил, углы, стыки посмотрел, нигде ничего не изменилось с осени, тем более на штукатурке былобы хорошо видно

я об этом и говорю.
дом - основная замкнутая, стабильная конструкция и от него выламывает выступающий тамбур. либо силами пучения грунта под тамбуром, либо дом (как более тяжелый) осаживается и выламывает консольно выдвинутый тамбур.

Игорь 25.02.2012 21:33

Цитата:

Сообщение от DOLBO.BY (Сообщение 60998)
я об этом и говорю.
дом - основная замкнутая, стабильная конструкция и от него выламывает выступающий тамбур. либо силами пучения грунта под тамбуром, либо дом (как более тяжелый) осаживается и выламывает консольно выдвинутый тамбур.

С этим согласен
вторую зиму дом простоял, он еще может усадку давать?

Pavel_GGS 25.02.2012 21:48

обычно страраются тамбура не перевязывать с основным домом. крыльца тоже.
на стены дома нагрузка на порядок больше. вот и разница давлений и соответственно разница осадок. так еще в добавок могло как писал Долбо добавить к этой разнице возможным пучением вверх.
тут не поможет никакое усиление. надо ждать пока устаканится.... а потом косметически закрыть трещины

Игорь 25.02.2012 21:50

Pavel_GGS, что посоветуете делать с этим безобразием?

no name 25.02.2012 21:53

Pavel_GGS, что не перевязывать стены? или фундаменты отдельные?

Pavel_GGS 25.02.2012 21:54

Цитата:

Сообщение от Игорь (Сообщение 61005)
Pavel_GGS, что посоветуете делать с этим безобразием?

да особо ничего не поможет. сделайте просто маячки понаблюдать для себя рвет дальше или по тиху останавливается. если на данном этапе потепление все устаканилось, то возможно подняло тамбур только зимой )основные осадки закончились). предпринимите тогда конструктивное утепление цоколя тамбура над землей и под землей

Pavel_GGS 25.02.2012 21:55

Цитата:

Сообщение от No name (Сообщение 61007)
Pavel_GGS, что не перевязывать стены? или фундаменты отдельные?

и стены и фундаменты не перевязывать.
кстати подкинули идейку. на той расчетной схеме прибабахаю крыльцо и покажу как ломает от разницы осадок. но попозже.
ps/ либо как вариант уменьшить ширину подошвы тамбура чтоб более менее давление выровнять под подошвами тамбура и дома