Цитата:
2) Крыльцо с фундаментом связывать? 3) Перекрытие эркера заливать в уровень с монолитным поясом? Или на опоры - пояс, а на пояс - перекрытие с опиранием по 4-м сторонам? Больше вроде и перевязывать негде, только если арматуру в 3 нижних блока мансарды на углах эркера? |
1 да. одной сваи на углу хватит держать несколько тонн. хоть осадка будет соезмерима с осн зданием. да и меньше вверх будет подымать т.е больше сверху на сваю давит.
2. вяжите. 3 как удобней елать. лишьбы бы были горизонтально перевязан диск перекрытия в одной плоскости с домашними плитами |
1. понятно. Только у меня там 3 сваи залиты, по 2 по бокам и одна по середине. Оставлять все 3, а поднимать под эркер только 2 крайних? Или среднюю вообще убрать?
2. Понятно, спасибо. 3. Так в одной плоскости не получится. Плиты же будут лежать на поясе в основном доме. Можно залить основной пояс вместе с перекрытием эркера высотой в пояс+плиты. Правда высота перекрытия получится сантиметров 40, многовато как-то.. |
по пункту 3. Я думаю вполне возможна заливка пояса и перекрытия нужной толщины (10-12 см) одновременно с поясом, при этом верхняя плоскость перекрытия может быть и в одном уровне с верхней частью пояса.
|