балки там мощные, заводские... бль.. не понмю маркировку. если надо то посмотрю.
гсб толщина 400 плотность 500. по обе стороны плиты перекрытия длиной вроде 4,8м х 1,5м ---------- Сообщение добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее было в 20:56 ---------- Цитата:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...9fae98bbd1.png |
а ГС под балкой держит локально нагрузку в 5 тонн с почти двукратным запасом.
осталосб выяснить что на эту стену еще приходит верху кроме перекрытия ---------- Сообщение добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее было в 21:00 ---------- PS да нормальнто там все без столбов. поэтому если уж руки чешуться то ставить столбы без перевязки. только зачеканить раствором под балку |
если без перевязки какой столб ставить? в кирпич, полтора...?
http://www.domsovetov.by/imagehostin...9fdf668afb.png |
Я бы ничего не делал. 360х380 площадь опирания одного конца балки на материал B2.5, т.е. грубо 25(16)кг/см2
34000 (22000)кг на одно опирание, т.е. на всю балку 68(44)т. В реале меньше (это кладка), но запас охрененный. По кладке где-то 10кг/см2, т.е. 27т на оба опирания одной балки |
в 250 хватит без перевязки.
ты представ что нагрузка сверху придет внецентренно. т.е по сути стоб будет прижимать к самой стене из ГС. поэтому перевязка и не играет роли. ---------- Сообщение добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее было в 21:16 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее было в 21:17 ---------- в расчете по каменным конструкциям используются другие зависемости напряженного состояния и расчетное сопротивленим кладки гораздо меньше чем просто прочность отдельного материала. |
тогда гоню столб 250х380 через кладки 3 загоняю по два штыря десятой арматурины?
|
неработают штыри в кладке ))) поэтому их количество не поддается логике
---------- Сообщение добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее было в 21:20 ---------- у меня по пересечениям стенам нет перевязки стен . только поверху пояс объединяет кирпич и ГС |
столбы прижимаются нагрузкой сверху и прижимаются к торцам стены из гсб? т.е. кладку просто на раствор без перевязки?
еще, Паша, для себя - такой столб 250х380 из кирпича какую нагрузку может нести? |
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее было в 21:23 ---------- Цитата:
|
Цитата:
|