Цитата:
..может, нарисуете??))))))))) |
Вложений: 1
еще повернул фильтр перед котлом в рабочее положение
подумал бы про их необходимость на обратках в стрелку, или поставить перед насосами можно сэкономить краны после ОК на подачах |
бачек лучше чуть выше-зачем шлам собирать.
|
в общем согласен.
для пластиковой чистой СО Санька можно, и подстраховаться - добавить сгон между тройником и краном слива, получится отстойник |
напомни , плиз ,
моща у тебя 34 кВт.мах трубы от газового ? DN24 мм или 32мм (внутренний?) |
Цитата:
внутр Ф19мм |
значит надо 1"
тогда диаметр стрелки внутри не более 75 мм можно и 60мм. они ннаверное завысили рекомендованную скорость в трубах-однозначно. иначе не нагретть воду. у них это 1.2 м/с а по классике не более 1м/с. мой совет. не менее 1" подающие трубы внутри.(извини если повторяюсь) |
32-я труба па подаче в стрелке...
от котла, если найду, гибкая нержа 25мм? |
типа да. диаметры внутренние.
|
тада и гибкая нержа от котла 32мм...с запасом....
решено... |
у меня тоже в планах подводки из нержи. их не надо выверять по мм.
|
Вложений: 2
вот такая стрелка...
|
Вложений: 1
ещё с размерами
|
красота.
в чем чертил? |
сестра в AllPlan чертила......заняло 15 минут......
..дольше объяснял что к чему... |
ща пойду качать дистрибут.
тоже хочу красоту. а вот нифигасеньки. стока метров не качну+ отзывы -не для чайников. а я вообще-кофейник. надо чё попроще. |
Вложений: 3
нужно приступать к изготовлению гидрострелки....эскиз прилагается...
...принимаю последние замечания. |
ещё вопрос.....
сетка внутри корпуса стрелки должна быть только напротив патрубка подачи от котла??? |
да. это типа разбивает поток и способствует отскакиванию пузырей вверх.(замедляет поток. есть там скорость при которой оптимальна дегазация)
|
Вложений: 1
Гидротранформатор - сложная по своей сути и назначению прибор. Там в промвариантах есть и сепаратор пузырьков, и гаситель турбулентности, и шламоуловители, и шламоотводчики ....
Только в реалиях мелкой котельной до 60 квт - это все блажь и понтовство. Эти все прибамбасы попросту не есть необходимыми, подойдет и простая, донельзя упрощенная версия.... |
да...только вот есть ещё голова.
почему не сделать то , что легко можно сделать. вот в вашем примере лучше сместить оси. тогда и пузырьки лучше будут(если они вообще появятся) подыматься(и сетку можно не ставить.) кстати навели на правильную мысль - зачем сетка если поток в стенку лупит-там и подымутся. |
Вложений: 1
нашёл косяк..поправил..
|
Цитата:
Залог их поднимания - низкая скорость носителя в самой ГС :) А вот это уже считается... головой, которая есть... |
ай малайца... сетку у "санька" убираем.(я тоже уже позвонил).
скорость-это верно. если бы в пузырьках была проблема (люминий не использовать)...правда ведь...??? |
есть предложение.....
водрузить на верхушку стрелки группу безопасности....все равно валяется))))) ...тока сосок придется на 1" с наружной резьбой делать. |
есть предложение.....
водрузить на верхушку стрелки группу безопасности....все равно валяется))))) ...тока сосок придется на 1" с наружной резьбой делать. |
вашему настеннику она не нужна.
только если будете подключать ТТ котел, и то лучше непосредствено на подаче ТТК, чтобы между ним и ГБ не было кранов. |
да. у настенника есть своя группа.
а у котла сразу тройник на выход на 1,5" и на него подрывник. а на стрелку развоздушник и манометр |
ясно..спасибо
|
Вложений: 2
переделываю схему обвязки гидрострелки...
было....стало......... 1. датчик 3хходового ТП цепляем на латунный обратный клапан... 2. убираем все фильтры грубой очистки со вторичных контуров....думаю, что один фильтр у котла на ф32 справится с задачей... 3. оставляем отсекающий кран на подаче в радиаторы на случай ремонта обратного клапана. 4. цепляем расширительный бак на крестовину подпитка-слив-РБ. что ещё забыл??? |
В #109 sergN советовал добавить ОК на газовый котел, тем более, если будет ТТ со своим насосом.
Термометры на радиаторах лишние, температура подачи в них = котловой. Если очень хотите знать обратки, достаточно один накладной, при наладке проверите им одним по-очереди все нужные точки, и сэкономите там 2 крана |
Вложений: 1
исправил....
обратный клапан на подачу в контур ГК. накладные термометры на патрубки... убрал лишние краны... что ещё не так? |
Не нужны вам 7 термометров (и восьмой в котле!), мое мнение, что "выше крыши" четыре - на котловом контуре и на полы, ну максимум еще один кочевой накладной (на пружинке).
|
может, оставить 2 врезных градусника стационарных после смесителя ТП.....
а остальные(ой) накладные? |
Я не знаю погрешность накладных, у меня ввернуты в тройники. На котловой контур ставил бы постоянные.
|
погрешность +/-1-2С это много???...
|
Это "за щасце". Я про практику, про разницу между "в гильзу" и накладным". Думаю, на металлических трубах нормально и накладной.
|
обратный клапан туда вкрутил????
одного общего фильтра хватит(на обратке котлового контура)???? |
да
хватит термометры котловые расположите чуть на расстоянии от ТГР, за кранами, а не так, как на посл. рисунке. |
Вложений: 1
исправил....
стационарные градусники на котловом контуре... стац.градусник на обратку ТП в зоне смесителя.... |