чем мучатся с монолитным участком, лучше уж 48-15 купить. Только учтите, что плиты на стены длиными участками не должны заходить. На фото не сильно видно.
|
Вложений: 2
Господа, положили плиты перекрытия, сейчас предстоит бетонировать монолитные участки. Подкажите как армировать:
Участок №1 - 3,2х0,55 м . Он на фото справа. Ложится на балки и на несущую центральную стену. Еще не ясно, какого размера оставлять отверстие для дымохода от камина - 250х140 мм или шире на кирпичь(тогда будет 2 отдельных монолитных участка)? Участок №2 - это верхняя часть балки и проем между плитами 100х220 мм. Участок №3 - стоит ли его заливать аналогично участку №2 или сделать на всю ширину балки(не повлияет ли это на ее несущую способность)? |
1. полистай тему . были узлы с утками
2. просто зачекань раствором. а снизу доска. ширина меньше высоты. будет деботать как клин в шпонках. 3. уложи ГС чтоб веса много небыло. PS балочка хорошая получалась. соотношение высоты к длине в самый раз |
Pavel_GGS, спасибо. Балку вы считали, только верхняя часть еще не долита. Поэтому и задавал вопрос. Может для нижней балки:
1. ничего не доливать вообще - положить ГС блоки до высоты плит. 2. долить как планировалось 3. долить как планировалось + доложить 10 см ГС блоком 4. Долить на всю ширину балки. |
Вложений: 1
ПО участку №1 я правильно понял, что нужно как на рисунке? Вопрос с размером отверстия. Может ли армопояс быть частью стенки дымохода или нужно осталять расстояние для кирпича со всех сторон. тогда участок разделиться на 2 независимых.
|
Вложений: 1
ПРикрепляю разрез. Хотелось бы часть нагрузки от дымохода передать на центральную плиту. Ведь он стоит на плите подвала, а камин будет стоять на своем фундаменте и частично на центральной стене(сейчас там проем в кирпичной стене).
|
Цитата:
|
Цитата:
поспрашиваете про примыкание бетона к трубе и т.п |
Цитата:
залейте этот монолитный участок вдобавок по всей ширине стены одновременно |
А лить выше чем высота плиты и заводить на соседние плиты?
|
накидайе схемку. а то ща позаливаем :)
|
Вложений: 2
Вы ранее выкладывали прикрепленный ниже разрез. Только у меня часть монолита будет ложиться еще на центральную стену и на балки(короткими сторонами). А в центе будет небольшое отверстие 240Х140 для дымохода.
|
Pavel_GGS, схемку прикрепил, есть в наличии арматура ф10
|
какой толщины можете залить площадку ?
|
22 см высота плит, а дальше сколько потребуется,только правую плиту перегружать не хочется. Думал мах 10см итого 32 см. Если выше плит подыматься не нужно, то мне это предпочтительнее(мешать и подымить на верх самому).
|
я имею ввиду залить площадку поверху верха перекрытия. у нас хорошо стена пригрузит участок по центру в совместной работе
|
Цитата:
стена второго этажа? |
Pavel_GGS, я извиняюсь, я так и не понял - Поверху верха перекрытия нужно каливать площадку причем шире чем сегодняшнее отверстие или это наоборот лишняя нагрузка на балки, правую плиту и центральную стену?
|
залейте поверху эту площадку с верхним армированием.
шире на 25не надо |
спасибо, просто пугает нагрузка на этот участок от дымохода камина(он будет до конька) Армировать думаю с шагом 200 Ф10
Pavel_GGS, есть еше один злободневный вопрос( по монолиту, усиление конструкции). Можно? |
главное ведите кладку стены и каминой трубы с перевязкой одновременно. в этом случае на плиты ляжет тока вес топки
|
Вложений: 1
Может подскажите как усилить плиты для терассы - уж очень старые. Сверху кроме стола и 4-6 чел ничего не планируется. Приты 6х1,5 м.
Думаю сверху залить стяжку с сеткой, и проемы между плит замонолитить. |
а плиты уже имеют такой прогиб без нагрузки?
|
Вложений: 1
2 ближние к дому плиты помойму лежат ровно
А последняя одной стороной держится на подпорках, поэтому ниже и кажется что провисает. Нагрузки нет никакой. Вообще вся дальняя сторона плит намного хуже. Столбки 30х30 на глубину промерзания. Вот крайние думаем расширять - откопать сторону, засверлится, положить арматру в новой части и в засверленную часть старого столбика и дополнительно залить еще 15 см. Порддомкратить и подвинуть плиту на столбик. Вообще конструкция стремная, когда лежали в стопке плиты казались более надежными. Может нужно где-то в центральной части под ребра залить еще столбики? |
Pavel_GGS, дорой ночи.
Подкажите как правильно расширить опорные столбики под крайней плитой? Уже завтра планируем заняться, а я кроме описанного выше варианта ничего другого не предсталяю. И может нужно где-то в центральной части под ребра залить еще столбики? Видел Ваши эскизы устройства усиления ребра. Думаю скрутить ребра соседних плит снизу и сверху. только не понял зачем по 2 болта ? |
Вложений: 3
Цитата:
|
там еще уточки должны быть.
над плитами сделайте 10 толко без вылета за контур каминов |
Что есть УТOЧКИ?
|
Вложений: 1
вот так
|
А без них никак? У меня ведь с 3 сторон монолитный участок лежит на бетоне(армопояс и 2 балки). Может их можно сделать из проволки(на первом рисунке справа) где то Ф5.
|
ну тогда не делайте
|
Благодарю за терпение.
Может Вы мне подскажите как разумно усилить плиты терассы(картинки были выше). Уже залили 2 столбика под ребрами последней плиты в 2 метрах от поломанного края. Когда бетон схватиться будем домкратить и подлаживать кирпич. |
да тут не в терпении дело. работы много.
судя по тому как прогнулись ребра преднапряжение уже отсутствует. поэтому так и подпирайте. только есть нюанс. на двух опора работает лучше плита. на нескольких есть риск неравномерно загрузки и осадки т.е столбы могут осесть по разному. поэтому как осадка устаканися ( а ее вообще может и не быть ) тогда тока делайте чистовые работы |
ТАК И ПЛАНИРУЮ. До зимы только столбики и еще думаю стянуть плиты на ребрах горизонтально(Болт и 2 уголка) и вертикально(Болт, уголок снизу и пластина сверху). Таких креплений штук по пять на стыках ребер по длинне ребра.
А чистовые работы - это стяжка(какой высоты, с каким шагом сетка или арматура) или Вы имели ввиду лаги, доски или плитка как финиш? Я вообще опасаюсь лить сверху бетон, думал раствор по сетке. Есть в наличии "жидкие гвозди" думаю по весне дыры и щели замезать используя цемент ими. |
между плитой и стеной остался участок ,который надо замонолитить. по стене идёт армопояс шириной 200 мм, участок для монолита 500*5200.
какие варианты есть ... |
Всем привет. Нужен совет: хватит ли на монолитные участки 3.8*0.7 м, 3.8*0.9 одного нижнего арматурного каркаса из арматуры 12 с шагом 15*15 см? По бокам участков уложены шевеллера, которые опираются на монолитный пояс.
|
Подскажите плиз по монолитным участкам. На картинке красным помечены швелеры, Между плитами 1 и 2 как раз будет подниматься вентканал и стоять перегородка. Вопрос какой нужно ложить швелер? И как замоноличивать часть между 2 и 3 плитой если она будет порядка 30 см. Или еще больше раздвинуть 1 и 2 плиту? Расстояние от стены до стены 3,8 м. Т.е плита 42. Опирание швелера будет так же по 20 см на каждую стену. Спасибо.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...76466d7dbf.jpg |
так никто и не ответил... где все Гуру форума подевались? Загляните на огонек!
|