Цитата:
|
Цитата:
|
В - включает лампочку та что слева
3в - трехклавишный выключатель, включает три лампочки на кухне В - который на кухне, включает лампочку справа |
может проще тогда 3В завести сразу в коробку 3
|
выключатели В, 3в находятся в коридоре...
тоже самое только в профиль, можно и завести... |
Вложений: 2
для того чтобы было понятно какой выключатель какой лампой управляет в каждой ветке я их обозначил одним цветом
|
просто получаются лишние соединения. или 3В в коробку 3, или лампочки из кухни в коробку 2 тянуть сразу, не заходя в 3. ведь между коробками 2 и 3 все равно придется прокладывать не один кабель на 3 лампочки при твоем соединении
|
согласен!
|
мы себе делали так:.
УЗО на котельную...одним проводом напрямую от щитка. УЗО на "типа, прачечную"...одним проводом от щитка. УЗО на кухню...на силовый розетки(3 по 3) УЗО на ванную...одним проводом... Ещё будет УЗО на подвальное помещение...там, где "типа, сауна" Думаю про УЗО на гараж и на помещения типа, погреб, овощехранилище. Отдельные линии на освещение и розетки на каждый уровень...в т.ч и под крышу. отдельная линия на лестничное освещение... Вероятно, будут автоматы на уличные механизмы, типа ворота....а так же отдельно в котельной на насосы, на котёл, на водоснабжение.... |
в квартире протянул линию от щитка (3х2,5медь) через УЗО на кухню и в ванную...
|
и сколько в итоге получилось автоматов и узо?
|
Вложений: 2
фото щитка(открытого нет...заклеен на время отделки)...но фото пометок на стене есть....
|
Вложений: 1
схема подключения проходного выключателя...
|
VAR, в последнем варианте схемы почему 3В заходит в одну коробку, а светильники, которыми он управляет, в другую?
|
VAR, еще момент, но его надо уточнить еще. Серьезные производители электроустановочных изделий (типа Легранд) по моим сведениям трехклавишные выключатели не производят. Делает их зато Светоприбор :), но наврядли вы его будете ставить. Лично я никогда не делаю трехклавишники, всегда делю их на 2В и 1В. Но, возможно, я не прав, хотя, думаю, недалек от истины...
Да и не очень-то удобен трехклавишный выключатель - надо целиться, чтоб включить то, что хочешь |
Цитата:
|
Цитата:
зы. может и стоит поставить соответственно 2в и в! |
по последнему варианту есть еще замечания?
можно запускать в работу? |
Вложений: 1
остался у меня мансардный этаж:
|
В хозяйственной что еще будет из электроприборов, да и не только электро? На стиральную машину достаточно кабеля 3 на 1,5, но если только это нормальный кабель, а то сейчас под видом 1,5 чуть ли не 1,0 производят, гады....
|
больше ничего не будет. пару шкафов и стол.
кабель вроде хороший. какой то российский завод, непомню... покупал в прошлом году |
коробку 4 можно поделить на 2 для удобства (много скруток), хотя и не обязательно.
VAR, я у себя двухклавишный выключатель поставил в одном месте, и то другой возможности не было. в остальных случаях только одноклавишные. но у меня в некоторых местах стоят диммеры, да и на будущее если выключатель поменять на диммер будет проще. |
Цитата:
|
Павел, я столько проектов уже видел, что предпочитаю все перепроверять. Мощность современных стиральных машин не превышает 1,2 - 1.7 кВт, при том что кабель 3 на 1,5 способен длительно выдерживать нагрузку в 3,5 кВт. Имеем двукратный запас по мощности. Зачем нам четырехкратный?
|
Цитата:
|
Цитата:
Все выключатели ставил только одноклавишные ввиду удобства пользования. |
Сейчас заканчиваю коттедж, человек купил псковский кабель. Очень даже ничего - заявленные сечения выдержаны.
|
сегодня в материке видел распределительные коробки с клемниками.
коробка квадратная изнутри по каждой стороне по одному клемнику на нескольких болтах т.е. всего четыре. может кто пользовал такие? вроде как удобно - распределил и зажал провода и никаких скруток! |
VAR,
вероятно вы говорите о КМ-212 или аналоге. Я использовал такие. Через месяц-два после монтажа прошелся по всем коробкам,поджал зажимы. С тех пор года три полет нормальный.Медь не течет ,в отличие от люминия. На всякий случай-в одну коробку заводится одна фаза. |
да, это она
http://www.bylectrica.by/catalog/kor...ja_s_klemnimi/ зы: а что начит - на всякий случай в коробку заводится одна фаза? |
подскажите:
1. какие лучше пользовать зажимы (незнаю как правильно называется) на скрутку проводов? пока нашел двух видов - одни с мелкой пружинкой другие с пружинкой покрепче. 3. какой номер зажимов ставить на скрутку проводов сечением 1,5 и 1,5; 2,5 и 2,5? 4. как правильно ставить зажим? я ставлю так: оголяю провода и скручиваю так чтобы скрутка получилась длинной около 1см. концы подрезаю. скрутку навинчиваю. скручиваю провода вправо как и скрутку навинчиваю тож направо. |
В основном используются два вида зажимов - СИЗ-2 и СИЗ-3. Вы про эти? Там где два-три провода скручены, используйте СИЗ-2, где больше - СИЗ-3 соответственно. Ну и категорически неправильно скрутку делать длиной всего в 1 см. Длина оголенной части скрутки должна быть около 5 см. Проще замотать изолентой основную часть от изоляции, оставив около 1-1.5 см для СИЗ. Накручивать необходимо так, чтоб при этом скрутка не раскручивалась внутри СИЗа. Там, где уже сделали по 1см - переделайте
|
да, я про сиз!
погодите, а куда эти 5 см скрутки девать!? чет я не понял! в сиз не запихнеш! а смысл оставлять 3,5-4 см закрученными в изоленте? |
Цитата:
http://www.electro-mpo.ru/card13122.html |
VAR, скрутка длиной 1 см - это некачественная скрутка! СИЗ выполняет не только изолирующую функцию, но и, типа, улучшает качество контакта. Но в него можно спрятать максимум 2 см - этого мало. Так пусть улучшает на конце, а остальная часть очень хорошо себя чувствует, "одетая" в изоленту
|
Разматывать проверять не буду, но мне когда коробки собирали (единственное, что я делал не сам),
то оголенные для скрутки были наверное сантимов по 7. 1см - это явно мало... |
чё- паять что ли их.
что то мне не верится , что 5 см в изоленту- это правильно. залезу как -нибудь в коробку в доме - гляну. а то мне в избе надо гнать проводку- сам наверное буду. |
наверное это правильно раз спецы говорят хотя в той же тех информации по сизу написано что провода оголяются на 10-12 мм
тяжко представить 5см провода под изолентой в напиханой скрутками распред коробке |
Цитата:
А то, что написано в информации к СИЗам... Их придумали относительно недавно - честно говоря, даже не знаю зачем. Стоят скрутки, изолированные изолентой по 50 лет, и беды не знают. П.С. Иногда в процессе работы хочется посмотреть в глаза тем конструкторам, которые разрабатывают некоторые устройства (шкафы и др.) - создается полное впечатление, что они и понятия не имеют, как это работает... |
1/сизы придумали давно.
2/http://www.electrik.info/main/electrodom/369-sposoby-soedineniya-provodov-ot-skrutok-do-payki.html 3/ а куда 5 см скрутки прятать? в баранку в коробке? так лучше клеммник тогда.. 4/озадачили ......блин. не хочу паять провода..тяжко. или паять...... |
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна