майкл 14.03.2016 13:53

Зависит от вашего проекта - если в нем указан четырехжильный кабель до дома, то нужна, если пятижильный - земля ведется пятой жилой в дом с уличного щитка учета

IvGrin 14.03.2016 18:01

Майкл, Спасибо

Dobrinia 16.03.2016 11:27

@майкл, посоветуйте как грамотнее сделать заземление:
1) подвести от щитка на улице
2) вбить штыри вдоль фундамента (карказ буду откапывать участок 20 м.п. вокруг цоколя что б гидроизолировать+проложить дренаж, могу заодно позабивать арматуру и сварить..... и в топочную поднять - туда приходит электро кабель от щитка на улице..

майкл 16.03.2016 17:23

И так , и так нормально, но опять же, лучше делать в соответствии с проектом - в нем указано, каким образом заземляется щиток в доме.
Если есть сомнения в заземлении возле уличного щитка учета - делайте еще один контур, лишним не будет.
А сколько жил у кабеля, который приходит в топочную?

Dobrinia 16.03.2016 18:32

@майкл, няма проекта. В РЭСе сказали что и смотреть не будут, просто когда сдам дом перезаключат договор со мной вместо стройплощадки на дом...

майкл 16.03.2016 19:20

В каждом РЭСе свои законы, мать их... По правилам, нельзя без проекта переоформлять.
Если в топочной пять жил на кабеле и на улице хороший контур - я бы и не заморачивался со вторым контуром. Если хоть одно условие не выполняется - надо делать второй

Domik315 16.03.2016 20:33

А подскажите, если заземление возле опоры, затем ввод в дом(15 метров, 5 жил),а из дома до гаража метров 35. В гараже есть мощные потребители как 3 фазы, так и однофазные. Вот думаю сделать еще один контур заземления прям в гараже, как думаете лишнее?

Андрей.80 16.03.2016 21:03

Кто-нибудь делал модульно-штырьевое заземление? У меня высокое место, сухой грунт. Соседи подключившие эл-во говорили что заземление сделанное обычным методом (уголки, арматура) глубиной 2.5-3м. не позволяет добиться 4-х Ом. Даже заземление на опорах тоже не айс. Хочу попробовать одним штырём пробиться до приемлемой величины сопротивления.

Dobrinia 17.03.2016 12:08

@Андрей.80, делают люди, все хорошо... В колодищах такие проблемы...

Korvet068 18.03.2016 12:35

Цитата:

Сообщение от Андрей.80 (Сообщение 256444)
У меня высокое место, сухой грунт. Соседи подключившие эл-во говорили что заземление сделанное обычным методом (уголки, арматура) глубиной 2.5-3м. не позволяет добиться 4-х Ом. Даже заземление на опорах тоже не айс.

Вроде как для одноквартирных жилых домов контур заземления допускается повыше сопротивлением, что-т в районе 30 Ом.

Да и при современной защитной автоматике (УЗО, ДИФ), даже 300 Ом земли лучше чем её полное отсутствие.

Урри 20.03.2016 10:07

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 256705)
Вроде как для одноквартирных жилых домов контур заземления допускается повыше сопротивлением, что-т в районе 30 Ом.

Где то можно про эту норму почитать?

майкл 20.03.2016 11:20

В ПУЭ. Сопротивление повторного контура заземления для индивидуального жилого дома не должно превышать 30 Ом, не более 4хОм - это для подстанций. Хотя есть пункт в правилах, в котором говорится, что его величина вообще не нормируется - наши по старинке перестраховываются

Korvet068 20.03.2016 12:18

@Урри, может не стоит ТАК заморачиваться по этому поводу? Я вот сейчас живу в доме где проводка совсем без заземления (буду конечно делать, надеюсь что даже этим летом),для успокоение совести поставил два УЗО (разделил дом на зоны) и ещё будет два ДИФа. Количество защитной аппаратуры только для того, чтобы во время моих "электро экспериментов" с починяемой аппаратурой не остаться без света и не вырубился компьютер жены когда та работает.

Даже при контуре в с сопротивлением контура 100 Ом, корпуса где есть контакт с массой защитного фильтра "с общей точкой" уже не будут щипаться и в случае утечки на корпус сработает УЗО. Единственный ПРАКТИЧЕСКИЙ плюс в низкоомном заземлении вижу только в более качественном фильтровании электромагнитного излучения от микроволновки.

Урри 20.03.2016 14:20

@Korvet068,

Мне это интересно в первую очередь с точки сдачи дома электросетям, хз что у них в голове может быть.
Что до качества - то все нормально будет работать и так. С точки зрения фильтрумости помех - так какает в сеть буквально все, в той или иной мере, такая сейчас апаратура. Цифра заземления может быть существенной при организации молниезащиты в доме.

purler 21.03.2016 11:49

@Урри, Электросети будут смотреть в бумажку с измерениями ЭФИ. а за нее вы ж будете платить :) там все будет хорошо.
А молниезащита явно должна быть в стороне от заземления. Вы ж не на землю собираетесь ее цеплять?

VAR 24.04.2016 22:46

ёптель! у меня ж толком не сделано заземление!
забит какой то один прут и все....

заземление три прута 2-3м через 2-3- метра и сварить их полосой или прутом. наверно как то так?

подскажите где надо или можно располагать (забивать) эти пруты? вдоль забора можно? возле колодца и септика можно...?

Korvet068 24.04.2016 23:25

Цитата:

Сообщение от VAR (Сообщение 260898)
заземление три прута 2-3м через 2-3- метра и сварить их полосой или прутом. наверно как то так?

так, только вначале выкопать траншею глубиной минимум 0,5 м
если место позволяет, то лучше делать не в одну линию, а замкнутый контур, например треугольником (материала уйдёт больше всего на один отрезок полосы).
места сварки и соединяющие полосы покрыть двумя слоями битумного лака или масляной краски.

VAR 24.04.2016 23:43

ок так а что по поводу места размещения контура заземления. если пруты загону непосредственно возле колодца и септика ?

Korvet068 25.04.2016 00:34

Цитата:

Сообщение от VAR (Сообщение 260913)
что по поводу места размещения контура заземления

пофигу где, но когда ближе к электрощиту, то меньше уйдёт полосы до ввода.

Korvet068 26.04.2016 19:07

любопытный метод забивания
https://www.youtube.com/watch?v=CIef0knf6XY

Scorpy 28.04.2016 11:07

@Korvet068, Оффтоп

Korvet068 28.04.2016 14:25

Scorpy, Оффтоп