боб1 06.07.2012 23:21

Вложений: 4
вот фото

Pavel_GGS 06.07.2012 23:26

перекрыто чем и в каком направлении по отношению к стенам?
ну и по стропильной системе что нить скажите. лучше схемка.

боб1 09.07.2012 22:06

Вложений: 1
крыша:
1.стропила сечением:70*150
2.кандинсатная плёнка
3.доска 25 сплошняком (была)
4 мягкая черепица.

Pavel_GGS 09.07.2012 22:19

а если сделать разрез поперечный по дому, то какая схема стропильная у вас? конек образуется с помощью прогона лежащего на продольной стене?

боб1 09.07.2012 22:42

на стенах лежит мауэрлат, на кот. опираются стропила, крыша 4-х скатная

Pavel_GGS 09.07.2012 22:55

меня интересует конек как образуется. есть ли распор.

боб1 09.07.2012 23:14

Вложений: 1
брус (2-шт)опирается на перекрытие 2-го этажа и подпирает конёк

Pavel_GGS 09.07.2012 23:28

и еще один вопрос :
если посмотреть на трещины сверху (грубо) то трещина как развивается? замерьте ширину трещины на наружней плоскости стены и внутренней.
если будет разница, то однозначно толкнул распор. тогда и принимать определенные мероприятия

боб1 09.07.2012 23:38

я склоняюсь тоже к такому мнению, что распор потому,что:
1. Когда заметил трещину-она шла сверху-вниз
2. Заметил, что снаружи трещина шире
3. При осмотре стропил выяснил, что гвозди, кот. к стропилам были прибиты
перекрытие потолка 2-го этажа были даже не загнуты, а крыша то тяжелая
4. брус распор я установил заметив трещину, тагда-же заменил гвозди на шпильки и гайки.
но что-же делать теперь?

Pavel_GGS 09.07.2012 23:40

я не про развитие трещины по вертикали к верху, а именно если сверху на трещину посмотреть то она должна имет еще раскрытие увеличение снаружи внутрь

Pavel_GGS 09.07.2012 23:43

гляеул на ваш разрез выше. ваш установленный брус никакой роли не играет. его нужно гнать от перекрытия т.е от стены снизу

боб1 09.07.2012 23:47

на фото 3 именно этот момент и запечетлен

Pavel_GGS 09.07.2012 23:50

Вложений: 1
там не запечатлено. на скрине схематично я показал. угол вид сверху

боб1 10.07.2012 00:04

Вложений: 1
вот, что я имею

Pavel_GGS 10.07.2012 00:08

ну вот теперь ясно.
выход один. стойками разгружить. стойками опертыми на среднюю стену

боб1 10.07.2012 00:17

можно ли с этого места по подробнее?(если можно схемку типа моей), по тому что выполненн под чистовую отделку 2-й этаж
спасибо

Pavel_GGS 10.07.2012 00:25

ваша нарисованная стойка не работает.
надо чтоб стойка ушла вниз на перекрытие (стену). возможно несколько.
посмотрите на второй этаж. может можно ее будет задекорировать. а лучше скинте сам план 2 этажа

боб1 10.07.2012 00:30

нужен сканер, план будет завтра

боб1 12.07.2012 22:26

Вложений: 1
извините, был занят, если вы не против, то продолжим- выкладываю планы 1-го и мансардного этажа

Pavel_GGS 12.07.2012 22:30

нарисуйте от руки схематично расположение диагональных ног и стропил.
перекрытия из чего ? (может и задавал этот вопрос)

боб1 12.07.2012 22:40

Вложений: 1
перекрытие1-го этажа балки деревянные сечение:120*250 мм

Pavel_GGS 12.07.2012 22:49

а под позицией 10 стоят стойки?

боб1 12.07.2012 22:55

в том, то и дело, что стоек нет

боб1 12.07.2012 23:11

я всё понял, буду разбирать стены, освобождать место под стойки. спасибо!!!!

Pavel_GGS 12.07.2012 23:22

еще обратите внимание на то ,что верхняя стойка станет на перекрытие. это очень тяжело. но она стоит вдоль перегородки. поэтому там можно продублировать еще балку помощнее

Prosto 02.08.2012 18:26

тут вообще без раствора в кладке, и не парятся http://www.youtube.com/watch?v=6Igus...ature=youtu.be

боб1 05.08.2012 20:16

еще один вопрос?
1. Поставил стойки- 2 шт.под скатами L=4160 мм.
2. Хочу на трещины (на углах и стенах)положить под пенопласт h=70 мм. металлическую сетку с креплением скобами в блок , есть ли смысл? и какой бы вы рекомендовали диаметр проволки, или предложите др. спасибо.

боб1 23.08.2012 20:53

Pavel_GGS,
1. Поставил стойки- 2 шт.под скатами L=4160 мм.
2. Хочу на трещины (на углах и стенах)положить под пенопласт h=70 мм. металлическую сетку с креплением скобами в блок , есть ли смысл? и какой бы вы рекомендовали диаметр проволки, или предложите др. спасибо.

Pavel_GGS 23.08.2012 21:22

а вы для начала маяки сделайте. если их не рвет, тогда чисто конструктивно свяжем сеткой

боб1 23.08.2012 21:31

через недельки две дам ответ по маякам, не знаю не маленикий ли срок. Хочется до зимы дом утеплить и переселиться.
PS устанавливал стойки- вывернуло домкрат и добавил еще одну трещину пр.1 метр, наблюдал за ней- не увеличивается

Pavel_GGS 23.08.2012 21:57

всмысле токо что резко вывалился домкрат не успев подпереть и кровля просела немного с последующей трещиной?

боб1 28.09.2012 23:11

прошло больше 2-х месяцев, был занят внутренней отделкой по маякам трещин нет, но страх перед снежной нагрузкой остался, тем более, что трещины были с 2- х сторон фронтона, чтот посоветуете?

боб1 28.09.2012 23:12

Pavel_GGS, ответьте пожалуйста на тему трещина в стене

Pavel_GGS 28.09.2012 23:41

тяжко в тему заново входить.
стойки только 2 поставили?
есть подозрение что могло оторвать наружнюю стену от внутреней. у вас там зашито?
также попробуйте отвесом замерять вертикаьность стен. т.к. раскладка балок под 90 градусов от стропильной системы т.е может ее не держать и ее наружу толкануть

боб1 29.09.2012 20:05

Вложений: 1
2-опорных стойки установил, отвесом проверил-все нормально, хочу урепить фронтон-уголком

боб1 29.09.2012 20:15

с одной стороны дома есть трещина в месте соед. внутренней стены с наружной

боб1 30.09.2012 19:39

Pavel_GGS, ответьте пожалуйста на тему трещина в стене

Pavel_GGS 30.09.2012 19:42

боб1 к сожалению часто не могу смотреть темы. Вот сегодня например в 21 00 уезжаю в Мозырь на завод.
Попробую свои мысли по-быстрому изложить

Pavel_GGS 30.09.2012 19:45

Цитата:

Сообщение от боб1 (Сообщение 101743)
с одной стороны дома есть трещина в месте соед. внутренней стены с наружной

Вот это я и предполагал что оторвало перевязку стен.
Ситуация под вопросом. нагруженая, но что особо плохо не раскрепленная стена стоит сама по себе.
Выше ваше усиление не подходить. Пластина просто разогнется

боб1 04.10.2012 00:00

я пошел по намеченной схеме, установленны химические анкера, пластины установленны,сделана теплоизоляция- пенопласт 70 мм., ------это с 1- й стороны фронтона, с другой- установил швеллер 100 мм., с шпильками, к шпилькам ( 4 шт. крепится плостина прикладываю фото