sanyok 25.08.2011 15:10

а стабильным ПП никак нельзя????
уж очень золотые эти медные трубы...

santeam 25.08.2011 15:42

никто вам не запрещает, даже производитель ППР,
тут полно фоток полной обвязки ППРом.
просто температура в контуре змеевика бойлера максимальная,
ну и эстетика не всегда на последнем месте (медь-22 против ППР32, да еще фитинги...)
Мне понадобилось на этот контур лишь 60 см. отожженой медной трубки д15, 1 переход 15-ой меди на 3/4" и 1 переход 3/4 на 1", т.к. в комплекте котла были обжимные переходы с 1/2" на 15-ю медь и обратный клапан 1" с таким же обжимом.

Сергей 31 25.08.2011 18:35

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 22852)
а стабильным ПП никак нельзя????
уж очень золотые эти медные трубы...

В обвязке котельной не столько той трубы, сколько резьбовых соединений. Если пересчитать, то медь и П.П. выйдут примерно в одну цену.

sergN 26.08.2011 00:18

золотые слова

sanyok 30.08.2011 21:03

Вложений: 2
привет всем!!! есть вопросы....
1. изучил монтажнух планку котла...померял просветы отводов...внутр диаметр нс отопление макс ф19мм....внутр диаметр пп-стаби 25й трубы---ф18мм, а 32й---ф22мм....Вопрос; есть ли смысл делать стояки радиаторов и ТП 32й трубой? или 25й будет достаточно?...или из 32й сделать коллектор, а из 25 стояки и лучи???....фото монтажной планки прилагается...
2. что за комплект патрубков? для чего он?...фото прилагается.
3. на монтажной планке внутр диаметр патрубков для бойлера ГВС..ф16мм...а на бойлере резьба под 1'...вопрос: подойдёт ли 25я труба для подключения к бойлеру?

sanyok 30.08.2011 21:19

...и ещё...
внутр диаметр насосов(25-60) ф20мм...
1. может, 32й трубой до насосов, после---25й?
2. как прикручивается насос...резьба 1 1/2'....?????

Сергей 31 30.08.2011 22:13

Вложений: 1
Не заморачивайтесь на в/н диаметрах оборудования.
По диаметрам выкладывал, но напомню.

sergN 30.08.2011 22:30

не могет быть что у 25/60 внутри 20мм- я сам все проверял свои там DN=1" это аксиома. чё это за насос левый?

2, резьба 1 1/2" да.(6/4")
1, у тя какая мощность котла?
размер имеет смысл внутренний =DN
труба DN 1" с потоком 1м/с может дать на режиме dT 15(85/70) максимум 30кВт

а труба с 3/4"=20 мм это ПП25 дас 20 кВт максимум.

sanyok 31.08.2011 00:06

котёл с макс мощностью в 35кВт.....насос встроенный....
чёта мне кажется, что всё производителем расчитано.....если патрубок на 19мм, значит завод считает это достаточным.....
может я зря парюсь по этому поводу..???
коллектор до насосов 32 ПП.....от насосов--25ПП

Сергей 31 31.08.2011 01:28

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 23893)
коллектор до насосов 32 ПП.

35 кВт? Если П.П. то не менее 40мм. Но полезней 35 медь.

sergN 31.08.2011 01:36

медь-да. оно без заужений на фиитингах.

Сергей 31 31.08.2011 01:46

Не стоит экономить на трубе. 40 П.П. на 35 кВт. и то в напряг.
Редко случается, но бывает. Называется, "Зажатая система отопления".

santeam 31.08.2011 13:04

не даёт еще раз плюсануть Сергею_31
Санек, вы бы еще внутренний диаметр теплообменника постарались прикинуть ;)
Если СО не все 35кВт, и от котла до коллектора не больше пары метров, минимальный компромисс медь на 28, если 35 не найдете.
НЕ пугайтесь, диаметры веток считайте по таблицам Сергея, у вас ведь и контур радиаторов и ТП гораздо меньше 30 кВт каждый в отдельности

sanyok 01.09.2011 20:05

спасибо всем!!!!!
..чёта я туплю....не физик я....так и не допёр до этого коллектора....
убедили на медь...
на каком диаметре остановиться????

umberto 09.09.2011 13:19

извините, если не в тему.. на какой фирме купить медь (трубы фитинги) по твердому прайсу .. чтоб первый импортер и без капризов "дайте схему а мы посчитаем почем вам продать".. чистый берег.. увы.. не возит..
о себе: не конкурент.. холодает.. хочу времянку сляпать.. пока котельная не облицована

sergN 09.09.2011 14:59

спроси Игнатова- он по меди шарит

Classic 09.09.2011 15:11

Цитата:

Сообщение от umberto (Сообщение 25473)
извините, если не в тему.. на какой фирме купить медь (трубы фитинги) по твердому прайсу .. чтоб первый импортер и без капризов "дайте схему а мы посчитаем почем вам продать".. чистый берег.. увы.. не возит..
о себе: не конкурент.. холодает.. хочу времянку сляпать.. пока котельная не облицована

хочешь я тебе привезу? :) 15, 22 :)

umberto 09.09.2011 15:34

конечно хочу.. но дешевле чем везде

sergN 09.09.2011 17:34

а что- сам паять будешь7. горелка/припой..фитинги.
а может ну его?

umberto 09.09.2011 17:39

думаю.. будет неинтресно.. работы на три копейки.. клиент прижимистый.. проще поделиться контактами..

Classic 11.09.2011 09:30

Цитата:

Сообщение от umberto (Сообщение 25492)
конечно хочу.. но дешевле чем везде

конечно дешевле ) пиши в личку.... поеду через 1.5 недели

sanyok 13.09.2011 12:59

есть вопрос....
В котёл уже встроен РБ на 10,5л.....есть ещё отдельно на 18л. Нужен ли доп.бак?
Нужен ли РБ на контур ГВС(бойлер)?

ByDeRus 13.09.2011 13:13

Объем расширителя= приблизительно Vс.о.*0,1=V р.б.
РБ на ГВС желателен, но не обязателен.

santeam 13.09.2011 13:28

если перед бойлером ГВС есть обратный клапан, то РБ не экономьте, он продлит срок службы эмали, не допуская повышения давления до предела - срабатывания подрывного. Без РБ у меня при каждом нагревании из подрывного выдавливало стакан воды.

Mexanikys 11.11.2011 20:21

Вложений: 2
Помогите с обвязкой котла уважаемые форумчане.
Собираюсь применить схему обвязки которая прикреплена ниже. Кател одноконтурный.
Закрались сомнения в следующем: На втором этаже температура будет регулироваться комнатным термостатом. Я так понимаю что при выключении насоса в котле насос на теплый пол будет продолжать работать. Справится ли с таким потоком теплоносителя байпас установленный в котле, или вода потечет по другому пути, т. е. через теплообменник?????? И при переключении трехходового на бойлер получается вода теплого пола опять же вся пойдет через байпас?????
Может что-нибудь нужно добавить в обвязку, пока не поздно. Или будет и так нормально работать?

Славка 11.11.2011 20:48

Вода в контуре тёплого пола не пойдёт к котлу и не будет напрягать ничего. Она циркулирует строго по своему кругу и только в случаях приоткрытия трёхходового совсем немного воды добавляется в этот контур и столько же от туда выходит, те количество остаётся тем же.

sanyok 11.11.2011 21:11

Нормальная схема....
Котёл Юнкерс?
какая мощность котла?
площадь полов и вся отапливаемая площадь?
Юнкерсы рекомендуют вязать через гидрострелку... Как вы на это смотрите?

santeam 11.11.2011 22:06

В случает открытия смесителя вода ТП пойдет ч-з ТО, т.к. байпас это трубочка с проходом всего пару мм2. При переключателе на бойлер и открытом смесителе вода ТП пойдет через радиаторы.
Это простейшая шабашная схема, не рекомендуется никем, кроме зеленой.
При холодном ТП = открытом смесителе = он (ТП) тянет всё на себя, радиаторы не греются пока не нагреется ТП, а котелок страдает из-за 2-кратного превышения расчетного расхода = работает на полной мощности, пытаясь нагреть на запрограммированную дельту.

Сергей 31 11.11.2011 23:26

Цитата:

Сообщение от Mexanikys (Сообщение 36183)
На втором этаже температура будет регулироваться комнатным термостатом.

И этот термостат будет отключать котел? Если так, то Т.П. останся в бедных родственках.

Mexanikys 12.11.2011 00:51

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 36197)
Нормальная схема....
Котёл Юнкерс?
какая мощность котла?
площадь полов и вся отапливаемая площадь?
Юнкерсы рекомендуют вязать через гидрострелку... Как вы на это смотрите?

Да, кател Юнкерс 24кВт. Атмосферный (Просто схему нашел только с турбиной).
Площадь полов 43 м2 (пять контуров). Общая площадь 120м2.
Что предлогают с гидрострелкой видел, но может есть какой-нибудь компромис....

Mexanikys 12.11.2011 01:06

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 36230)
В случает открытия смесителя вода ТП пойдет ч-з ТО, т.к. байпас это трубочка с проходом всего пару мм2. При переключателе на бойлер и открытом смесителе вода ТП пойдет через радиаторы.
Это простейшая шабашная схема, не рекомендуется никем, кроме зеленой.
При холодном ТП = открытом смесителе = он (ТП) тянет всё на себя, радиаторы не греются пока не нагреется ТП, а котелок страдает из-за 2-кратного превышения расчетного расхода = работает на полной мощности, пытаясь нагреть на запрограммированную дельту.

Эту простейшую схему я ношел гдето на форуме, немного подправил под себя. Ибо наши шабашники не особо разбираются в рецеркуляции ГВС и ТП делают без подмеса, т.е. что в радиаторы то и в Т.П.
а если чтобы вода при переключении на бойлер и открытом смесителе не шла в радиаторы на обратке радиаторов поставить обратный клапан (ведь потечет через обратку?)?
ТП будет тянуть на себя только при нагреве? а дальше будет циркулировать по своему кругу? и чем страшно превышение расчетного расхода через ТО?
И кокой может быть выход: отказаться от термостата-прогроматора? или гидрострелка?

Mexanikys 12.11.2011 01:10

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 36245)
И этот термостат будет отключать котел? Если так, то Т.П. останся в бедных родственках.

Да будет отключать при достижении запрограмированной температуры.

Сергей 31 12.11.2011 01:18

Цитата:

Сообщение от Mexanikys (Сообщение 36266)
Да будет отключать при достижении запрограмированной температуры.

Вы не нагреете Т.П. Радиаторы 2-го этажа за 10-15 минут нагонят температуру и термостат отключит котел.
Т.П. 15 минут ой как мало.
Термостат должен отключать не котел, а двухходовой с электроприводом, который отключит радиаторы 2-го этажа.
Или, просто, как радиаторы, подключайте Т.П. 5-ю унибоксами в радиаторный контур. Но в этом случае Т.П отдельно работать не сможет.
Ну, примерно так.

Славка 12.11.2011 01:21

Цитата:

Сообщение от Mexanikys (Сообщение 36266)
Да будет отключать при достижении запрограмированной температуры.


Так если он отключит насос котла из-за температуры в комнате, то ТП останется без подпитки горячей водой, да и бойлер тоже без нагрева. Тогда надо делать чтоб при сработке трёхходовых включался котёл.
Да и вообще смысл вырубания насоса котла?

Mexanikys 12.11.2011 01:48

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 36267)
Вы не нагреете Т.П. Радиаторы 2-го этажа за 10-15 минут нагонят температуру и термостат отключит котел.
Т.П. 15 минут ой как мало.
Термостат должен отключать не котел, а двухходовой с электроприводом, который отключит радиаторы 2-го этажа.
Или, просто, как радиаторы, подключайте Т.П. 5-ю унибоксами в радиаторный контур. Но в этом случае Т.П отдельно работать не сможет.
Ну, примерно так.

Хотелось бы чтобы ТП отдельно работал без радиаторов.
Радиаторы чугунные, думаю в них тоже бужет присутствовать инерционность.

Mexanikys 12.11.2011 01:54

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 36268)
Так если он отключит насос котла из-за температуры в комнате, то ТП останется без подпитки горячей водой, да и бойлер тоже без нагрева. Тогда надо делать чтоб при сработке трёхходовых включался котёл.
Да и вообще смысл вырубания насоса котла?

Бойлер не останется без подогрева, к катлу от бойлера идет свой датчик и мне кажется по нему будет включатся кател и переключать 3-х ходовой на бойлер.
А смысл вырубания котла я так понимаю в следующем: на програматоре стоит утром одна температура днем к примеру ставим меньше и чтобы температура немножко упала програматор выключит кател. Или может я неправильно понимаю принцип работы его?

evg 12.11.2011 10:35

Мне конечно не гоже советы давать, поэтому чисто моя точка зрения: насколько я понял Сергея31 и Славку, они советуют выключать не котёл, а отрубать контур второго этажа. А насос пусть в это время работает и греет как бойлел так и ТП.

Сергей 31 12.11.2011 10:44

Вложений: 2
Вот похожая схема.
Отключается отдельно радиаторы каждого этажа.
Нужно обратить вниманте на перепускной клапан котла, или врезать его самому.

Mexanikys 12.11.2011 11:18

Большое спасибо всем за помощь.
Картина немного проясняется.
Сергей 31, а как работает двухходовой? И можно ли его "подружить" с програматором?

Сергей 31 12.11.2011 13:59

Цитата:

Сообщение от Mexanikys (Сообщение 36284)
1. а как работает двухходовой?
2. И можно ли его "подружить" с програматором?

1.Два положения, открыто или закрыто.
2. 100% да можно. Любой с любым.