Есть вопрос по узо!
Монтирую розетки, автомат на линии естественно выключен. ;) Перекусываю провод кусачками, те в процессе замыкаю его между собой и от этого сработало УЗО. Никакого напряжения на проводах нет. Щелчка замыкания тоже нет. А вот узо сработало. Что за хрень? |
Славка, автомат одинарный или спаренный?
Цитата:
|
Автомат одинарный на фазе, УЗО на группе автоматов. Кабель на розетки естественно трёхжильный, перекусывался сразу.
---------- Сообщение добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее было в 00:01 ---------- Нашёл ответ :) Срабатывает при замыкании ноля на землю. "УсЁ нормально. Сопротивдение линий не велико (я думаю меньше ома) поэтому для 30мА достаточно разности 30мВ" Сопротивление измерял, точно меньше ома |
Славка, "ноль" и "землю" закоротил, по "нолю" что-то блуждало, вот УЗО и сработало. Все норм.
|
УГУ.
"Одним из вариантов срабатывания УЗО, является ситуация, когда утечка происходит не с фазного провода, а с провода нейтрального. Вроде бы ничего страшного (в нормальной ситуации между нейтралью и землей напряжения нет) тем более что при TN схеме заземления (включая все производные TN-C, TN-S и TN-C-S) эти провода объединяются в щитке, однако провод заземления всегда обходит УЗО и при замыкании земли и нейтрали некоторая часть тока (в нормальной ситуации - половина тока) устремляется к щитке не по нейтрали, через УЗО, а по зеземляющему проводу PE, в обход УЗО, которое, в свою очередь увидев разницу токов по фазе и нейтрали - срабатывает и выключает напряжение." |
Цитата:
|
Сегодня упал удлинитель, разломался и внутри его шинки нуля и фазы закоротило. Выбило все три автомата, включая вводной((. Почему? Или это норма? На розетк16С, перед ним 24С трефазный, вводной трехфазный 32С (или даже больше, не помню уже).
|
Стэлс, лучше пусть выбьет все три, чем погорит что-то другое.
|
Славка, электромеханические узо срабатывают от любой нештатной ситуации (ETON по крайней мере. сегодня как раз говорил об этом с продавцом)..
электронные вообще ни о чем..шлак. |
Цитата:
|
Korvet068, нифига. Сработал магнитный расцепитель. Если было КЗ, то ток тек через все автоматы. Причем ток превышающий на порядки их номиналы. Во всех магнитных расцепителях возникло магнитное поле одновременно. Этого поля хватило, что бы всем якорям сообщить достаточную энергию для расцепления цепи. А какой после этого расцепил цепь первым - уже не важно.
|
voffka, сомневаюсь, что от моей козы начал бы плавиться кабелек 4*16:)
|
Цитата:
Меня вот вчера напряг тот факт, что качественное строгание кабеля рубанка ни к чему не привело. 10-ти кВт-ый стаб только по трещал слегка, а НИ ОДИН автомат не рыпнулся. До установки стабилизатора такого не было. |
Консультец, т.е. селективность лучше усилить заменой нижерасположенных на Вшки?
|
Цитата:
|
Консультец, при "КЗ" внутри лампочки(падение светильника, к примеру), В16 точно выбивает, а С10 нет. Может исходя из этих соображений-защита от "ложных" срабатываний?
|
Временами лампочки перегорают с заметной вспышкой... Пару раз при этом вырубался УЗО, который на всю квартиру заведен. А с пачки B16, за прилично лет, может всего раз что-то выбило. Везде поставили Hager.
|
Сегодня проверил кнопкой ТЕСТ три электронных ДИФа и одно электромеханическое УЗО. Так как эти девайсам электроэнергию подавал через обычный сетевой шнур, решил проверить как они работают, если перевернуть вилку. От кнопки ТЕСТ срабатывали все, пофигу куда на входе им подавалась фаза.
|
Korvet068, а теперь оборві О і повесь кілаом аб землю:-)
|
Цитата:
Следующая электротехническая лаба будет когда сделаю контур заземления. |
Korvet068, без земли узо не работает как положено
|
Стэлс, электромеханическое УЗО работает и без земли!
|
Nick_Shl, Век живи- век учись! (С). Не знал
|
вместо земли выступает тело человека..на нем и срабатывает.
(10мА-это ток отпускания. те это уже больно..потом уже колбасит без отпускания.) |
Цитата:
Только сейчас пришла мысль, а если для работы кнопки ТЕСТ полярность пофигу, а для работы УЗО и ДИФа - нет, то кнопкой и не проверишь правильность подключения девайса! |
Цитата:
|
Scorpy, нафига? и чё, кнопка ТЕСТ при таком подключении будет работать?
Цель Вашего эксперемента? Я и так знаю, что кнопка ТЕСТ не сработает ни в электронном ни в электро-механическом |
пишут что при обрыве 0 защита не сработает. я и хотел узнать.
|
Цитата:
|
Scorpy, электронное УЗО не сработает при обрыве 0, т.к. внутри стоит маленький трансформатор, который дает малую мощность, сигнал с него усиливают усилителем и выдают на исполнительную катушку. Этому усилителю надо питание, поэтому нужна и фаза, и 0 на входе.
Электромеханическому УЗО 0 на входе не нужен - в нем стоит большой трансформатор, который сразу подключен к исполнительной катушке. Что же касается кнопки "Тест", то ей нужна фаза на входе и 0 на выходе(или на оборот), т.к. замыкает она внутри фазу с 0 через резистор в обход дифтрансформатора. Электромеханическое УЗО можно проверить батарейкой. При подключении батарейки(+ к входу, - к выходу или на оборот) к N или P оно сработает(если не сработает - перевернуть батарейку). |
Цитата:
Цитата:
|
Подскажите это дифавтомат http://elektro-hurt.com/opis/419594/...ma-008404.html
я так понимаю, только тип В? |
У шнайдер электрик есть серии easy и domae. В чем разница и стоит ли переплачивать?
|
Это Диф. на 25 А
|
Нарисовалась проблема. Приобрёл вводной автомат EATON и думал его соединить с расцепителем Миртек-232. Но не вышло. У EATON-а сбоку нет заглушки для подключения разного рода доп. механизмов. Есть небольшая прорезь, но не стыкуется с миртом. Кто сталкивался с этим, какой выход? Ставить ТДМ не хочу, может есть другие надёжные производители стыкующиеся с миртом?
http://www.domsovetov.by/imagehostin...2fdcb12b75.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...2fdce4a182.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...2fdc6948f5.jpg |
Цитата:
Миртек - это ж гомельские.. ---------- Сообщение добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее было в 23:15 ---------- Цитата:
Хз, короче, в чем разница :) |
@Семиход, я звонил в Миртек, они работают только с китайским ТДМ. Какой смысл ставить аппараты за 0.5Ке, если в самом начале цепи стоит непредсказуемое слабое звено? Есть у них мирт-233, который может работать с другими автоматами, но схема подключения другая. Внятного ничего по телефону не сказали, свяжусь с их инженером.
|
Андрей.80, General Electric линейка Redline посмотрите. Там очень много всяких штучек в каталоге к различным автоматам предлагают. Можно у нас купить в abn.by Качество оборудования отличное. А шире ассортимент мало кто производит. Но доп отверстия у них тоже отличаются от гомельских.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...3404642de9.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...34043e7680.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...340426ec34.jpg А зачем нужен этот расцепитель Миртек-232? |
@Андрей.80, просветите чайника-а для чего ставите расцепитель после автомата?
|
@Valery_SY, @Стэлс, сбыт требует ограничивать потребляемую мощность, и для этого к автомату цепляют расцепитель управляемый эл.счётчиком. А как у вас решают проблему с ограничением? Другие приборы?
|