Pavel_GGS 27.01.2013 17:54

а сверху бедет что стоять из тяжелых перегородок и что слева от плиты за темнота?

sansan 27.01.2013 18:28

Проём на чердак, видимо место для лестницы.

freeze 27.01.2013 19:10

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 123060)
а сверху бедет что стоять из тяжелых перегородок

Нет, решил, что на этой плите будет перегородка из гкл.
Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 123060)
и что слева от плиты за темнота?

На месте темноты будет монолитный участок(показан желтым на рисунке), а к нему будет примыкать лестница:
http://img801.imageshack.us/img801/3848/46477957.jpg
Проблемная пк подписана "1200", а синей полоской указано место раковины.

Pavel_GGS 27.01.2013 20:07

а что за стена жирно заштрихованая под плитами?

freeze 27.01.2013 20:32

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 123080)
а что за стена жирно заштрихованая под плитами?

Под плитами перегородка 250мм на кирпич, но думаю хватит и 120мм на полкирпича пустотелого.

freeze 29.01.2013 11:28

Павел, жду Вашего мнения по моему вопросу...

Pavel_GGS 29.01.2013 11:29

а монолит на что вешать думаете?
и какие плиты по нагрузке?

freeze 29.01.2013 12:09

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 123436)
а монолит на что вешать думаете?

Думаю как на рисунке выше - с опираниями на несущую стену(слева от монолитного уч-ка) и на кирпичную перегородку(справа от монолитного уч-ка).
Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 123436)
какие плиты по нагрузке?

Не особо силен в маркировках, но эта плита шла с маркировкой ПТМ 63.12.22 - 6.0 S800 - 2а F100, вечером гляну накладные, тогда точно скажу.
PS Если есть рекомендации по изменениям в технической части для моего случая - рад буду услышать.

Pavel_GGS 29.01.2013 13:47

Цитата:

Сообщение от freeze (Сообщение 123455)
Думаю как на рисунке выше - с опираниями на несущую стену(слева от монолитного уч-ка) и на кирпичную перегородку(справа от монолитного уч-ка).

это нежелательно т.к монолит связан шпонками с плитами. поэтомуваши боковые плиты могут зависнуть в районе промежуточной стенки т.е. ее может поломать к верху

---------- Сообщение добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее было в 12:44 ----------

Цитата:

Сообщение от freeze (Сообщение 123455)
Не особо силен в маркировках, но эта плита шла с маркировкой ПТМ 63.12.22 - 6.0 S800 - 2а F100, вечером гляну накладные, тогда точно скажу.
PS Если есть рекомендации по изменениям в технической части для моего случая - рад буду услышать.

600кг/м2. этого нормально вполне даже в случае опирания сверху тяжелых перегородоки сплошной раскладки плит.
но слева у вас зависает на плите монолитный участок. ( это я все ухожу от варианта с промежуточной стеной)а это уже 550 кг по грани. в принципе не смертельно т.к. львиная часть не загружена. или там еще пойдет перегородка вдоль стены?

freeze 29.01.2013 14:14

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 123488)
это нежелательно т.к монолит связан шпонками с плитами. поэтомуваши боковые плиты могут зависнуть в районе промежуточной стенки т.е. ее может поломать к верху

Понятно. А если этот монолитный участок отделить от шпонок рядом лежащих плит(например заложить доски в места шпонок при заливке бетона). Т.е. получится как отдельная маленькая плита и не будет подгружать прилегающие плиты?

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 123488)
или там еще пойдет перегородка вдоль стены?

Какую перегородку Вы имеете в виду?