Вик 22.01.2015 19:16

Цитата:

Сообщение от wilson (Сообщение 213703)
Друг сдает дом. Приехал МЧСник. Написал кучу того, что нужно сделать, среди этого:
1. Стропилина ближе чем 13см от дымохода. Отодвинуть.
2. Документы на обработку стропилки.
3. Залить стяжку в подвале (половина подвала без).
4. Из гаража дверь в дом противопожарная (стоит ПВХ).
5. Электрофизические измерения
6. Дымоход кирпичный на чердаке штукатурить и побелить.

От подарков отказался и уехал :)

Ну кроме подвала и измерений требования вполне разумные ихмо... А за стропилку возле дымахода аФтору серпом по яй..м...

Prosto 22.01.2015 21:43

Цитата:

Сообщение от Alexander (Сообщение 212529)
Что то в данном вопросе недоурегулировано, особенно в части организации с лицензией. А если сам сделал, пробы взяли и не загорелось? Или подвох с точки зрения норм?

я делал обраюоьку стропилки сам польским препаратом. сотрудник МЧС сказал срезать стружку и зажечь. Я попылся, не зангорелась. Сказал гуд и подписал. А вообще это норма недавно появилась.

Kuzbar 22.01.2015 21:47

Цитата:

Сообщение от wilson (Сообщение 213789)
Ну я образно сказал подарки, были то несуществующая в обменнике валюта :)

Боятся у незнакомых брать... сча будем искать знакомых :)

Ну значит у вас вид налоговых инспекторов .... :) у некоторых не боятся ;)
Я бы сама все сделала по правилам так как то безопасней себя чувствуешь.... интересно меня заставят белить дымоход... у нас труба только для вида.... и вент каналов у нас же тепловой насос.... вроде не пожаро :gr:опасно....дымоход я наверное покрашу на чердаке на всякий який.... за ранее до проверки....белая краска же осталась....:ny9: и деду морозу будет приятно...

Olego2002 22.01.2015 21:59

Цитата:

Сообщение от Вик (Сообщение 213837)
измерений требования вполне разумные ихмо...

Да нет, акт и протоколы измерений изоляции и контура заземления у вас должны быть. Дело пятое делали ли замеры, но в новом доме электрика делается по проекту.

Kuzbar 22.01.2015 22:04

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 213852)
Да нет, акт и протоколы измерений изоляции и контура заземления у вас должны быть. Дело пятое делали ли замеры, но в новом доме электрика делается по проекту.

Че то мне кажется что протоколы и акты забрали когда выдавали наряд на подключение... электроэнергии... но может и лежат где нибудь с договором на электроснабжение при случае посмотрю... но измерения делали точно.... со второго раза норма была...

Вик 22.01.2015 22:18

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 213852)
Да нет, акт и протоколы измерений изоляции и контура заземления у вас должны быть. Дело пятое делали ли замеры, но в новом доме электрика делается по проекту.

Ну меня сия чаша минула так как электричество в доме было как бе.. а я пристроичку строил.

Olego2002 23.01.2015 14:00

Цитата:

Сообщение от Kuzbar (Сообщение 213853)
Че то мне кажется что протоколы и акты забрали когда выдавали наряд на подключение... электроэнергии... но может и лежат где нибудь с договором на электроснабжение при случае посмотрю... но измерения делали точно.... со второго раза норма была...

Никто их не забирает, ищите у себя.

Ksysh_ka 23.01.2015 20:04

Соратники. Может кто слышал, можно ли у нас запроектировать и сдать дом с холодной мансардой, на которую батареи не вешать, а пользоваться ей только летом? У нас знакомые в Польше некоторые так делают, только летом пользуются мансардой.

Zmeevik 23.01.2015 20:14

речь выше идет о дымоходе для каминов/ТТ котлов, или нету разделения на "горячие/не горячие"?

Prosto 23.01.2015 21:10

Цитата:

Сообщение от Ksysh_ka (Сообщение 213976)
Соратники. Может кто слышал, можно ли у нас запроектировать и сдать дом с холодной мансардой, на которую батареи не вешать, а пользоваться ей только летом? У нас знакомые в Польше некоторые так делают, только летом пользуются мансардой.

никого не интересует, что у вас там на втором этаже будет. Главное ограждение лестницы, дымоход, протокол эл испытаний и обработанная стропилка.

---------- Сообщение добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее было в 21:09 ----------

Цитата:

Сообщение от Zmeevik (Сообщение 213979)
речь выше идет о дымоходе для каминов/ТТ котлов, или нету разделения на "горячие/не горячие"?

не рекомендую до сдачи дома ставить камин