adf 16.03.2012 01:32

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от CINEMAX.by (Сообщение 65443)
1. На прикрепл. фото "выход-полутурбо.jpg" - показал прим.место размещения напольника... там от края окна до стены порядка 17см. Достаточно ли этого расстояния для выпуска полутурбодымохода через внешнюю стену? или нужно большее расстояние?

Вызовите монтажников по монтажу-запуску котла. Они на месте исходя из опыта подскажут.

Надставка «ПОЛУ – ТУРБО» PROTHERM

santeam 16.03.2012 10:01

CINEMAX.by, смысл совета импользовать газовый турбик при наличии ТТК или на кухне состоит в закрытой камере сгорания и заборе воздуха не из топочной (кухни). "Полутурбо" не делает камеру закрытой.
У вас же не планируется одновременная работа двух котлов? Тогда, были свидетельства на форуме (собеседник на ихдоме), что люди обходились одним дымоходом (рассчитанным на ТТК), 10 лет назад люди сдавали пожарным топочную без ТТК, а уже затем... Как дела с этим сейчас?

VAR, дискомфорт при атмосфернике возникает при опрокидывании тяги в каком-либо из вентканалов в "излишне герметичном" доме, но это решается обеспечением притока воздуха. Если есть комфортный путь подачи воздуха в топочную, ставьте атмосферник. Вот adf наверно даже окно в топочной не приоткрывает, и не жалуется :).

VAR 16.03.2012 10:16

adf какая площадь топочной и сколько в ней окон и дверей?

misha 16.03.2012 10:16

у меня окно в топочной всегда закрыто.приток через отдельный вентканал.

VAR 16.03.2012 10:25

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 65466)
VAR, дискомфорт при атмосфернике возникает при опрокидывании тяги в каком-либо из вентканалов в "излишне герметичном" доме, но это решается обеспечением притока воздуха. Если есть комфортный путь подачи воздуха в топочную, ставьте атмосферник. Вот adf наверно даже окно в топочной не приоткрывает, и не жалуется :).

знать бы еще есть ли у меня комфортный путь подачи воздуха??
площадь топочной 7м2, одна дверь выход на кухню, вторая в гараж, окно 90х100, дымоход, вентканал, дымоход аккурат в коньке и выше на 50см...!?

adf 16.03.2012 10:33

Окно в холодное время года всегда закрыто.
Топочная в цоколе, 14 м.кв. х высота 2,45м=34 м.куб.
Ветканал один,до верха трубы прим.9-10 метров. Дверь одна, ведет в мастерскую 31 м.кв.х 2,45=76 м.куб., в свою очередь отделенную глухой дверью от гаража. Т.е. котлу в режиме 18\26 квт воздуха для подпитки хватает без забора с улицы.
Кратковременное иногда возникающее опрокидывание тяги замечал только при сильном ветре только с одного направления, т.е. очень нечасто. Грешу на большой козырек , накрывающий 4 канала, в т.ч. горячий канал котла.

santeam 16.03.2012 10:41

VAR, вам сквозняки к топочной не грозят, даже при закрытом окне топочой на кухне их не почувствуете, - отличное расположение топочной для атмосферника.

VAR 16.03.2012 10:45

santeam, спасибо! это уже кое что!

но насколько я понимаю в процессе работы котла окно все равно надо будет держать на микровентиляции?

adf 16.03.2012 10:49

В топочной с атмосферником дверь должна быть с прорезью для доступа воздуха.
""В кухнях и топочных в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, следует предусматривать отверстия с решеткой или зазор между дверью и полом живым сечением не менее 0,02м2."" http://www.mingas.by/faq/76.html

santeam 16.03.2012 10:50

Как ответили выше - не обязательно. Немаловажна защищенность этого окна от взлома, если ли решетка на нем, собака под окном :)