evg 28.11.2014 11:09

Цитата:

Сообщение от UserX (Сообщение 207096)
А на экране этого vitopenda 100 отображается температура подачи или обратки?

Котлу уже лет 8, на нём экранчиков нету

santeam 28.11.2014 13:35

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 207094)
у насоса всегда есть выбег. с чегой-то в углах будет остывать..?

В режиме незамерзания котел будет спать в медленно остывающем доме.
К тому времени, как в топочной на высоте котла станет +5, в других углах дом может уже промерзнуть? Работающий насос перемешивал бы всю воду в системе, выравнивая температуру. Тогда можно какое-то время не покупать комнатный термостат (ведь с этого начинали?).
Конечно, у UserX двойная защита.

evg 28.11.2014 17:59

Теперь стало понятно. Но мой котёл находится в неотапливаемом подвале. Значит делаю вывод, что именно в подвале будет вода минимальной t - значит по идее всё ок.

santeam 28.11.2014 18:48

КМК, дом промерзает раньше подвала, подогреваемого теплом земли...

evg 28.11.2014 20:31

В этом доме подвал выше уровня земле, и фундамент не утеплён, 25 лет назад так строили.

purler 01.12.2014 08:43

у меня дом все еще без отопления и хорошо заметно как дом промерзает.
второй этаж на 2-3 градуса холодней первого. в подвале на градус или чуть больше теплее. тепло идет от земли.
стало понятно на реальном примере почему нормы на утепление крыши больше чем на стенки.

VAR 01.12.2014 08:45

и кстати норм на утепление пола нету...

UserX 01.12.2014 10:11

Цитата:

Сообщение от purler (Сообщение 207430)
у меня дом все еще без отопления и хорошо заметно как дом промерзает.
второй этаж на 2-3 градуса холодней первого. в подвале на градус или чуть больше теплее. тепло идет от земли.
стало понятно на реальном примере почему нормы на утепление крыши больше чем на стенки.

У Вас полы утеплены уже?

У меня пока черновая стяжка. И ощутимо заметно, что первый этаж теплее, т.к. земля греет. Поддерживаю в доме +5-+7 градусов. Думаю если утеплить полы первого этажа, то станет холоднее.
Термостат поставил на втором этаже. И если на нём температура изменяется от +5 до +7 по нескольку раз за сутки, то на первом почти стабильно +6. Крыша утеплена 20 см ваты. А я ещё думал, чтоб стены лучше утеплить )

A.L. 01.12.2014 10:56

Цитата:

Сообщение от evg (Сообщение 207176)
Теперь стало понятно. Но мой котёл находится в неотапливаемом подвале. Значит делаю вывод, что именно в подвале будет вода минимальной t - значит по идее всё ок.

Я бы не рисковал, а хотя бы поставил комнатный термостат на 7-12 градусов. Вообще, у этих висманов (WH1B) через 5 минут после погасания горелки отключается насос в ждущем режиме, и мне это однажды попортило изрядно нервов (прихватило один стояк, слава богу, что только в одном месте).

evg 01.12.2014 12:39

Может случайно у кого есть ссылочка, как подключить комнатный термостат к Висману?