artexpress 22.08.2012 19:14

Цитата:

Сообщение от ОИК-4 (Сообщение 95770)
Написано в СНиП 21-01 не менее 60 минут.Это огнестойкость, а повышение прочности, это в характеристиках.Надо ГОСТ 31359 30244 посмотреть,где то есть этот факт.

найдите, пожалуйста.

ОИК-4 22.08.2012 19:26

Так вы ж не ленивый....

Вольфсхойер 22.08.2012 20:24

Кирпич, керамзитобетон,пенобетон, бетонная шахта,газосиликат.

Вольфсхойер 22.08.2012 20:26

Цитата:

Сообщение от Far_Eat (Сообщение 95691)
А список таких материалов можете выложить? :fc:

В итоге, конечно, я выберу то, что что мне нравится по соотношению всех критериев.. А пока я собираю информацию. Надеюсь, Вы не будете против? :)))


Кирпич, керамзитобетон,пенобетон, бетонная шахта,газосиликат.

sergN 23.08.2012 00:27

если температура газов становится менее 300гр. вы можете использовать асбестовые трубы и жить спокойно..
(простите меня ...но это так просто и выгодно , что невозможно удержаться..а главное у нас десятки тысяч таких дымовых труб )

Вольфсхойер 23.08.2012 08:58

Вам нужны три дымоходные трубы, готовы экономно поставить асбестовые трубы?
Чтобы они не лопнули в дальнейшем, диаметр трубы должен быть процентов на 30-40 больше заявленного, как у форумчанина sansan на фотографии в банной печи.. И это не гарантия. Вопрос по конденсату и его впитывание в тело трубы остается открытым.

artexpress 23.08.2012 09:01

Цитата:

Сообщение от ОИК-4 (Сообщение 95779)
Так вы ж не ленивый....

Оффтоп

misha_k 23.08.2012 11:38

Цитата:

Сообщение от Вольфсхойер (Сообщение 95782)
Кирпич, керамзитобетон,пенобетон, бетонная шахта,газосиликат.

Откройте даже наш СНиП для дымоходов и посмотрите из каких Вами перечисленных материалов допускается делать дымоходную шахту..

misha_k 23.08.2012 11:46

А потом прошу прокомментировать вот эту фразу "При использовании деталей из пористых бетонов, длительная тепловая нагрузка, не может превышать 100гр".


misha_k 23.08.2012 11:55

Ну и последний на сегодня вопрос.

А что у нас с предлагаемыми Вами "несертифицированными под дымоходы" материалами в плане несущих характеристик? Что вы скажете по поводу устойчивости к ветровым нагрузкам? У керамзитобетонных блоков Шидель, в инструкции - если оголовок выходит над кровлей больше 1 метра - армирование всей шахты(которое там предусмотрено серийно) Как с этим? Опять будем верить на слово, что ветром не сдует?) Обычно в Европе принято "тех.отделам" всегда ссылаться на европейские нормы и требования, сертификаты, протоколы испытаний, схемы.. У нас да, кто как на свой ум обоснует. Но извините, Вы же предлагаете продукт европейский наверное, а не на рынке пищевой нержавейкой торгуете и людям советуете куда и как ее вставить подешевле.. Обычно на рынках, ссылки на нормы и требования, заменяются коньковой фразой - "Усе бяруть и ни у каго няма праблем".. Но мы же не на рынке, Вы же - ТЕХ. ОТДЕЛ Вольсхойер!!

Хотелось бы увидеть, ссылки на европейские нормы в которых разрешались бы Вами указанные выше материалы для постройки дымоходных шахт, какой толщины скажем и в каких местах. Вот это было бы четко и грамотно, а так..