uka 31.01.2012 10:26

Ну вот и пришли морозы. Понял, что если бы не радиаторы на 2-м этаже, от них вообще можно было бы отказаться. Даже в такие морозы (сегодня утром было -24*) при неутепленном (ГС 40см без термошубы) доме мощности ТП (у меня весь 1 эт. в ТП) хватает за глаза. Температура теплоносителя в котел стоит на 52*, котел вырубается по комнатному термостату (стоит в комнате с радиатором на 2 эт., около 21,4*днем, 21* ночью), подача в ТП стоит примерно 43*, при этом т.к. котел работает не постоянно, то поверхность ТП даже не всегда теплая.
п.с. На всякий случай на 1 эт. стоит радиатор с термоголовкой на 21*, но он практически все время холодный.

Aliash 02.02.2012 12:14

uka, какой трубой у вас разведет ТП, и какой шаг между трубами, площадь ТП и кол-во окон на первом этаже?

santeam 02.02.2012 12:59

и насколько холодные радиаторы сегодня,
а то в первый день морозов дом еще по инерции..., а вот после недели морозов можно делать выводы.
И показания градусника на полу пожалуйста, оч. интересно!

Павел 02.02.2012 13:45

Я точно то же самое могу сказать про радиаторы.
Что можно было бы отказаться от теплых полов.
Греют в эти морозы с запасом. :)
А все потому, что я не стал вестись на расчеты отопления, а купил все одинаковые, как инкубаторские радиаторы, как мне и советовали. Спасибо им за это...
Но ТП конечно делались для кухни, ванных и прихожей не просто так. Там они по-любому должны быть зимой. :) А вот в жилых комнатах нах ТП, особенно, если сверху ламинат. Счастливо отравиться! ТП имеют право на жизнь ОНЛИ, если над ними плитка. И точка!

uka 02.02.2012 15:05

Цитата:

Сообщение от Aliash (Сообщение 53993)
uka, какой трубой у вас разведет ТП, и какой шаг между трубами, площадь ТП и кол-во окон на первом этаже?

полиэтилен 16-ка, шаг примерно 20см. Площадь ТП на 1-м эт. около 85 кв.м. (из них работает около 70 - в одной комнате отключен, там стоит радиатор). Окон на 1 эт. много, без гаража - 8 шт, в.т. ч исле двойная ПВХ дверь.

Цитата:

и насколько холодные радиаторы сегодня,
а то в первый день морозов дом еще по инерции..., а вот после недели морозов можно делать выводы.
И показания градусника на полу пожалуйста, оч. интересно!
Да, вы правы, сегодня они (2 шт) были очень теплые, но все-же гораздо холоднее горячих на 2 эт.
Если не забуду, вечером положу градусник на пол.


Цитата:

Я точно то же самое могу сказать про радиаторы.
Что можно было бы отказаться от теплых полов.
Греют в эти морозы с запасом.
А все потому, что я не стал вестись на расчеты отопления, а купил все одинаковые, как инкубаторские радиаторы, как мне и советовали. Спасибо им за это...
Но ТП конечно делались для кухни, ванных и прихожей не просто так. Там они по-любому должны быть зимой. А вот в жилых комнатах нах ТП, особенно, если сверху ламинат. Счастливо отравиться! ТП имеют право на жизнь ОНЛИ, если над ними плитка. И точка!
Павел, я просто сделал вывод - если нужны теплые полы, то вполне можно обойтись и без радиаторов (та фирма, которая мне продавала оборудование и трубу для ТП, утверждала, что радиаторы можно не делать, но я не особенно верил и перестраховался).
П.с. над теплыми полами у меня только плитка.

misha 02.02.2012 16:50

Цитата:

Сообщение от Павел (Сообщение 54018)
Я точно то же самое могу сказать про радиаторы.
Что можно было бы отказаться от теплых полов.
Греют в эти морозы с запасом. :)
А все потому, что я не стал вестись на расчеты отопления, а купил все одинаковые, как инкубаторские радиаторы, как мне и советовали. Спасибо им за это...
Но ТП конечно делались для кухни, ванных и прихожей не просто так. Там они по-любому должны быть зимой. :) А вот в жилых комнатах нах ТП, особенно, если сверху ламинат. Счастливо отравиться! ТП имеют право на жизнь ОНЛИ, если над ними плитка. И точка!

а что вы уже заселились и температуру в 19 поддерживаете постоянно?

Павел 02.02.2012 17:48

misha, нет, но у меня стоит темп. теплоносителя 51 градус всего на котле...
При этом котел раза 3 в сутки только включается по термостату (15 гр.)

santeam 02.02.2012 17:58

Вопрос не в том, что ТП обогреет, а какой температурой своей поверхности, и приемлема ли эта температура для человека и напольного покрытия, в недельку -24°.
З.Ы. Нормальный ламинат рассчитан до +28°.

adf 02.02.2012 18:38

Вода в ТП = 38 \34 гр, на плитке ТП =24, воздух=19-20.

uka 02.02.2012 21:09

только что померял. на полу посреди комнаты +27*, на полу возле внешней стены (не в углу) +26*. Но это 2 разных контура, хоть и в одной комнате. При этом субъктивно запас для повышения температуры пола еще есть.