evg 30.11.2014 21:19

Цитата:

Сообщение от no name (Сообщение 207383)
evg, там где теплый пол... площадь пола больше и горизонтальная... а батарея вертикально на стене висят... и у них сейчас такая форма, там пыли осесть некуда... пыль на пол легла и лежит себе пока не помоют, а с теплым полом она в воздухе стоит... нет?

Так дело ведь не в том, что батарея будет подымать пыль, которая может осесть непосредственно на батарею.
Для меня вопрос: почему пыль должна подыматься с пола, когда пол нагревается с 18С до 25С ?
Если она будет подыматься в результате конвекции воздуха (нагреваясь от пола, он начинает подыматься вверх и тянет за собой пыль), то в таком случае поток воздуха от горячей батареи намного сильнее, и этот поток также начинается с пола на котором тоже есть пыль. И воздухопоток этот грубо идёт почти по всей комнате. Но мы ведь от пыли не страдаем.
Я где-то ошибаюсь?

no name 30.11.2014 21:43

evg, я же не знаю. это так. предрассудки быть может. мне теплые очень нравятся.

evg 30.11.2014 21:53

Так и я не знаю ). Только предполагаю. И спрашиваю у тех кто знает )

Kuzbar 30.11.2014 21:56

Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 207388)
Окна в спальнях не ставите на микровентиляцию? Как у вас сделан приток воздуха?

Окна на микровентиляцию не ставим в окна и так слегка дует... у нас в каждой спальне по два окна... а в одной из спален одно из окон до пола... Приток воздуха в доме сделан обычно.... вентканалы в санузлах и котельной и один вентканал на кухне... Но окон много... 22 окна из них 8 до пола... Поэтому свежего воздуха в доме хватает...

wilson 01.12.2014 20:04

А как у вас с расходом газа при таком кол-ве окон? Можно проект глянуть?

Антон-Брест 08.12.2014 11:29

может кто подскажет, по контурам разным в одной комнате.
Проектировщики говорят, что имеет смысл комнату 17 м.кв. разделить на 2 контура. Т.к. длина одного контура в случае если шаг 150 мм(мне надо 100 мм) около 135 м.п., при этом остальные контура 93 м, 62 м, 22 м и 41 м (2-й этаж). Труба 16 мм.
Если делать два контура при шаге 150 мм получится 69 м и 66 м соответственно. Но насколько это лучше. Я так понимаю надо будет делать деформационный шов по чистовой стяжке, и по плитке тоже.

sergN 08.12.2014 13:08

проектировщик прав.
(остальное отрегулируете клапанами на гребенке)
расшивка по центру не обязательна.(есть же зазор у стены)
в крайнем случае вставляете между "плитами" 2мм лист металла , потом его выдергиваете и клеите плитку (или вставляете и потом обрезаете 2мм вспененный полиэтилен-от ламинатной подкладки). а шов плиточныйзаполняете герметом акриловым.
(но это плитка по линии кладется..яж не знаю какая там у вас раскладка )
блин..а что так уже шаг 100мм..неутеплен что ли домик?

Антон-Брест 08.12.2014 16:50

Вот с плиткой и проблема, вернее с её раскладкой, если делать деф.шов по центру, то и плитку придется укладывать только ровно.
Да это веранда, сильно не утеплена, площадь 17 м.кв. пола, площадь окон 15 м.кв., теплопотери по моим расчетам около 2300 Вт(без вентиляции), по расчетам проектировщика 4000 Вт с вентиляцией

Aleska 10.12.2014 22:11

Скажите, пожалуйста, а есть какая нибудь цифра расхода газа на теплые полы?
Понятно что условий там много...но приблизно, как понять сколько газа должно уходить например на 50м2 пола?

no name 10.12.2014 22:21

Aleska, и мне интересно. У нас 65 метров примерно. На минимуме и тепло тепло.

Aleska 10.12.2014 22:35

Цитата:

Сообщение от no name (Сообщение 208666)
Aleska, и мне интересно. У нас 65 метров примерно. На минимуме и тепло тепло.

А сколько газа уходит на эти 65м2??

no name 10.12.2014 22:51

Aleska, а я не знаю... всего 85кубов за неделю... я как то не засекала... так еще 4 радиатора и полотенцесушитель... всего около 120м.кв. обогревается.

-AD- 11.12.2014 08:29

у меня ТП 35м2(на первом эт.), радиаторы не висят, дом 150м2, температура на первом эт. около 20 С. расход газа - 200 м3/мес.

Brovka 13.12.2014 22:27

Помогите разобраться. Сегодня запустил отопление и такая проблема. Теплый пол гоняет холодную воду по контурам гребенки и не берет горячую. т. е. до трехходового теплая, а после него ледяная. Трехходовой ESBE 372 открыт на всю. Насос стоит на подаче и разбор идет из гидрострелки. Че делать??? Помогитеhttp://www.domsovetov.by/imagehostin...c922003924.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...c926e9bd85.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...c92c9db7db.jpg

voffka 13.12.2014 22:34

Brovka, обратный клапан на первой фоте правильной стороной стоит?

Brovka 13.12.2014 22:38

да проверял. стрелка в сторону гидрострелки. Снимал и дул - работает, не заклинен.

Sas 13.12.2014 22:42

а на гребенке клапаны открыты? Настораживает, что до 3хходового идет теплая вода, а после холодная может подмес на всю открыт?

Brovka 13.12.2014 22:57

на гребенке все раскрыто. А подмес разве не трехходовым регулируется?

Sas 13.12.2014 23:10

попробуйте оставить открытым самый маленький контур.

Brovka 13.12.2014 23:17

Пробывал - не помогает. Поставил только что прокладку с маленькой дырочкой, типа штуцер, снизу клапана, где подмес. Пошла теплая вода в контура.

Сергей 31 13.12.2014 23:36

Такой клапан Esbe VTA 362/DN20/35-60°С ?
Сколько контуров на коллекторе теплого пола?
Какую площадь в м2 отапливаете с этого коллектора?
Средняя длина трубы одного контура?
Что написано на насосе 25/ ????

Brovka 13.12.2014 23:54

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 209046)
Такой клапан Esbe VTA 362/DN20/35-60°С ?
Сколько контуров на коллекторе теплого пола?
Какую площадь в м2 отапливаете с этого коллектора?
Средняя длина трубы одного контура?
Что написано на насосе 25/ ????

клапан esbe vta 372/Dn20/20-43C
12 контуров примерно 100 м2
2 контура по 45 м.п. остальные от 62 до 77 м.п.
насос 25/60

Sas 14.12.2014 00:25

как регулировали контуры?

Славка 14.12.2014 00:26

Brovka, попробуй перекрыть все контура, кроме одного. И покрутить голову есби, вдруг закис. И воздух весь выгнал?

Brovka 14.12.2014 00:37

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 209052)
Brovka, попробуй перекрыть все контура, кроме одного. И покрутить голову есби, вдруг закис. И воздух весь выгнал?

пробывал и з-х ходовой менял (благо сосед еще не запустился и дал свой такой-же) и воздух выгнал.
Как только поставил снизу клапана заглушку с маленьким отверстием, так сразу пошло тепло в контура. Может проблема в том что обратка встретив обратный клапан не пошла в гидрострелку, а через трехходовой пошла снова в контура не давая теплой воде просочится. Может поставить обратный клапан на перемычку подмеса?

---------- Сообщение добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее было в 00:36 ----------

Цитата:

Сообщение от Sas (Сообщение 209051)
как регулировали контуры?

ни как. просто раскрыл на полную. сначала все, потом пробывал самый маленький

Сергей 31 14.12.2014 00:48

А какая температура на гидрострелке?

Brovka 14.12.2014 00:59

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 209058)
А какая температура на гидрострелке?

побывал 40,50 и 60 кратковременно.

---------- Сообщение добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее было в 00:52 ----------

прочитал на одном форуме "в каталоге ESBE для смесителя VTA-320,370,520 рекомендуется установка еще обратного клапана на подмешивающей линии(в случаях наличия в системе 2-х и более насосов ;котлового ТП и тд)"

Сергей 31 14.12.2014 01:00

Попробуйте че-то подложить в середину обратного клапана, что бы он был, как можно больше открыт.
При этом уберите прокладку и насос на максимальную скорость.

Brovka 14.12.2014 01:03

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 209061)
Попробуйте че-то подложить в середину обратного клапана, что бы он был, как можно больше открыт.
При этом уберите прокладку и насос на максимальную скорость.

Хорошо попробую, но уже завтра. Уехал домой. Спасибо за участие.
Насос теплого пола? И какую температуру подать на гидрострелку?

Сергей 31 14.12.2014 01:17

Цитата:

Сообщение от Brovka (Сообщение 209062)
Насос теплого пола? И какую температуру подать на гидрострелку?

Для первого пуска максимально возможную. Запустите, потом с температурой разберетесь.

sergN 14.12.2014 01:34

клапан глючный....

Brovka 14.12.2014 09:42

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 209065)
клапан глючный....

если 3-х ходовой, то тогда два глючные. если обратный - то не пошло бы работать с прокладкой под 3-х ходовой.

Сейчас поеду попробую по рекомендации Сергея 31 на максимальной температуре котла и без прокладки под 3-х ходовой

Славка 14.12.2014 09:47

Ещё можно попробовать перенести обратный клапан с обратки на байпасную линию, между тройником и эсби

Brovka 14.12.2014 10:42

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 209069)
Ещё можно попробовать перенести обратный клапан с обратки на байпасную линию, между тройником и эсби

тоже склоняюсь к этому, но просто поставить дополнительно, а на обратке оставить

sergN 14.12.2014 13:48

пружину на ОК подработать..(снять..или ОК заменить на другой тип-не пружинный)

ignatov 15.12.2014 09:49

Цитата:

Сообщение от Brovka (Сообщение 209034)
Помогите разобраться. Сегодня запустил отопление и такая проблема. Теплый пол гоняет холодную воду по контурам гребенки и не берет горячую. т. е. до трехходового теплая, а после него ледяная. Трехходовой ESBE 372 открыт на всю. Насос стоит на подаче и разбор идет из гидрострелки. Че делать??? Помогитеhttp://www.domsovetov.by/imagehostin...c922003924.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...c926e9bd85.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...c92c9db7db.jpg


В инструкции от ESBE трехходовой ТП подключен под напор радиаторного насоса, у Вас же они конкурируют. Там же правильное подключение обратного клапана. Рекомендую добавить термометры на подачу-обратку тп.
Вообще, при такой схеме обвязки, на такую площадь пола, я ставлю трехходовой HERZ 1дюйм. http://www.domsovetov.by/imagehostin...e84568a824.jpg

Александр Иосифович 15.12.2014 13:18

Обратный клапан должен стоять после насоса. Возможно, сейчас он установлен в обратную сторону. После гидрострелки нужна линейка, из которой каждый из насосов берет воду. А так, да, получается, насосу конкурируют.

Славка 15.12.2014 15:25

Александр Иосифович, после насоса? Это между насосом и коллектором ТП? Уверены?

Александр Иосифович 15.12.2014 20:38

Производители насосов рекомендуют после насосов ставить обратные клапана. Хотя, в данном случае, клапан, установленный, как на фото, не даст передавливать насос теплых полов.

Славка 15.12.2014 21:41

Не слышал не на одном семинаре грюндфоса и виллы такой рекомендации. Есть где её почитать? Так же не видел не на одной схеме смесительного узла теплого пола обратного клапана после насоса, перед колектором ТП, ни у одного производителя.

---------- Сообщение добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее было в 21:40 ----------

Зы. Или я что-то не понимаю :(