Цитата:
Для меня вопрос: почему пыль должна подыматься с пола, когда пол нагревается с 18С до 25С ? Если она будет подыматься в результате конвекции воздуха (нагреваясь от пола, он начинает подыматься вверх и тянет за собой пыль), то в таком случае поток воздуха от горячей батареи намного сильнее, и этот поток также начинается с пола на котором тоже есть пыль. И воздухопоток этот грубо идёт почти по всей комнате. Но мы ведь от пыли не страдаем. Я где-то ошибаюсь? |
evg, я же не знаю. это так. предрассудки быть может. мне теплые очень нравятся.
|
Так и я не знаю ). Только предполагаю. И спрашиваю у тех кто знает )
|
Цитата:
|
А как у вас с расходом газа при таком кол-ве окон? Можно проект глянуть?
|
может кто подскажет, по контурам разным в одной комнате.
Проектировщики говорят, что имеет смысл комнату 17 м.кв. разделить на 2 контура. Т.к. длина одного контура в случае если шаг 150 мм(мне надо 100 мм) около 135 м.п., при этом остальные контура 93 м, 62 м, 22 м и 41 м (2-й этаж). Труба 16 мм. Если делать два контура при шаге 150 мм получится 69 м и 66 м соответственно. Но насколько это лучше. Я так понимаю надо будет делать деформационный шов по чистовой стяжке, и по плитке тоже. |
проектировщик прав.
(остальное отрегулируете клапанами на гребенке) расшивка по центру не обязательна.(есть же зазор у стены) в крайнем случае вставляете между "плитами" 2мм лист металла , потом его выдергиваете и клеите плитку (или вставляете и потом обрезаете 2мм вспененный полиэтилен-от ламинатной подкладки). а шов плиточныйзаполняете герметом акриловым. (но это плитка по линии кладется..яж не знаю какая там у вас раскладка ) блин..а что так уже шаг 100мм..неутеплен что ли домик? |
Вот с плиткой и проблема, вернее с её раскладкой, если делать деф.шов по центру, то и плитку придется укладывать только ровно.
Да это веранда, сильно не утеплена, площадь 17 м.кв. пола, площадь окон 15 м.кв., теплопотери по моим расчетам около 2300 Вт(без вентиляции), по расчетам проектировщика 4000 Вт с вентиляцией |
Скажите, пожалуйста, а есть какая нибудь цифра расхода газа на теплые полы?
Понятно что условий там много...но приблизно, как понять сколько газа должно уходить например на 50м2 пола? |
Aleska, и мне интересно. У нас 65 метров примерно. На минимуме и тепло тепло.
|
Цитата:
|
Aleska, а я не знаю... всего 85кубов за неделю... я как то не засекала... так еще 4 радиатора и полотенцесушитель... всего около 120м.кв. обогревается.
|
у меня ТП 35м2(на первом эт.), радиаторы не висят, дом 150м2, температура на первом эт. около 20 С. расход газа - 200 м3/мес.
|
Помогите разобраться. Сегодня запустил отопление и такая проблема. Теплый пол гоняет холодную воду по контурам гребенки и не берет горячую. т. е. до трехходового теплая, а после него ледяная. Трехходовой ESBE 372 открыт на всю. Насос стоит на подаче и разбор идет из гидрострелки. Че делать??? Помогитеhttp://www.domsovetov.by/imagehostin...c922003924.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...c926e9bd85.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...c92c9db7db.jpg
|
Brovka, обратный клапан на первой фоте правильной стороной стоит?
|
да проверял. стрелка в сторону гидрострелки. Снимал и дул - работает, не заклинен.
|
а на гребенке клапаны открыты? Настораживает, что до 3хходового идет теплая вода, а после холодная может подмес на всю открыт?
|
на гребенке все раскрыто. А подмес разве не трехходовым регулируется?
|
попробуйте оставить открытым самый маленький контур.
|
Пробывал - не помогает. Поставил только что прокладку с маленькой дырочкой, типа штуцер, снизу клапана, где подмес. Пошла теплая вода в контура.
|
Такой клапан Esbe VTA 362/DN20/35-60°С ?
Сколько контуров на коллекторе теплого пола? Какую площадь в м2 отапливаете с этого коллектора? Средняя длина трубы одного контура? Что написано на насосе 25/ ???? |
Цитата:
12 контуров примерно 100 м2 2 контура по 45 м.п. остальные от 62 до 77 м.п. насос 25/60 |
как регулировали контуры?
|
Brovka, попробуй перекрыть все контура, кроме одного. И покрутить голову есби, вдруг закис. И воздух весь выгнал?
|
Цитата:
Как только поставил снизу клапана заглушку с маленьким отверстием, так сразу пошло тепло в контура. Может проблема в том что обратка встретив обратный клапан не пошла в гидрострелку, а через трехходовой пошла снова в контура не давая теплой воде просочится. Может поставить обратный клапан на перемычку подмеса? ---------- Сообщение добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее было в 00:36 ---------- Цитата:
|
А какая температура на гидрострелке?
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее было в 00:52 ---------- прочитал на одном форуме "в каталоге ESBE для смесителя VTA-320,370,520 рекомендуется установка еще обратного клапана на подмешивающей линии(в случаях наличия в системе 2-х и более насосов ;котлового ТП и тд)" |
Попробуйте че-то подложить в середину обратного клапана, что бы он был, как можно больше открыт.
При этом уберите прокладку и насос на максимальную скорость. |
Цитата:
Насос теплого пола? И какую температуру подать на гидрострелку? |
Цитата:
|
клапан глючный....
|
Цитата:
Сейчас поеду попробую по рекомендации Сергея 31 на максимальной температуре котла и без прокладки под 3-х ходовой |
Ещё можно попробовать перенести обратный клапан с обратки на байпасную линию, между тройником и эсби
|
Цитата:
|
пружину на ОК подработать..(снять..или ОК заменить на другой тип-не пружинный)
|
Цитата:
В инструкции от ESBE трехходовой ТП подключен под напор радиаторного насоса, у Вас же они конкурируют. Там же правильное подключение обратного клапана. Рекомендую добавить термометры на подачу-обратку тп. Вообще, при такой схеме обвязки, на такую площадь пола, я ставлю трехходовой HERZ 1дюйм. http://www.domsovetov.by/imagehostin...e84568a824.jpg |
Обратный клапан должен стоять после насоса. Возможно, сейчас он установлен в обратную сторону. После гидрострелки нужна линейка, из которой каждый из насосов берет воду. А так, да, получается, насосу конкурируют.
|
Александр Иосифович, после насоса? Это между насосом и коллектором ТП? Уверены?
|
Производители насосов рекомендуют после насосов ставить обратные клапана. Хотя, в данном случае, клапан, установленный, как на фото, не даст передавливать насос теплых полов.
|
Не слышал не на одном семинаре грюндфоса и виллы такой рекомендации. Есть где её почитать? Так же не видел не на одной схеме смесительного узла теплого пола обратного клапана после насоса, перед колектором ТП, ни у одного производителя.
---------- Сообщение добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее было в 21:40 ---------- Зы. Или я что-то не понимаю :( |