Вольфсхойер 23.08.2012 20:48

Цитата:

Сообщение от misha_k (Сообщение 95851)
А потом прошу прокомментировать вот эту фразу "При использовании деталей из пористых бетонов, длительная тепловая нагрузка, не может превышать 100гр".


А затем откройте СНиП 21-01

Far_Eat 23.08.2012 20:54

Цитата:

Цитата:
Сообщение от misha_k
Цитата:

Ну да конечно, проще продать трубу, дать на нее гарантию, и написать в рекламке остальное типа, лепите из кирпича или хоть из газоблока (запрещен кстати нормами) и если дом сгорит, то понятно производитель трубы тут никаким боком))
+1
А что это за газоблок ? И почему он запрещен?
Миша_К, так Вы могли бы пояснить, что вы называете "газоблоком"???

Вольфсхойер 23.08.2012 20:57

Цитата:

Сообщение от misha_k (Сообщение 95852)
Ну и последний на сегодня вопрос.

А что у нас с предлагаемыми Вами "несертифицированными под дымоходы" материалами в плане несущих характеристик? Что вы скажете по поводу устойчивости к ветровым нагрузкам? У керамзитобетонных блоков Шидель, в инструкции - если оголовок выходит над кровлей больше 1 метра - армирование всей шахты(которое там предусмотрено серийно) Как с этим? Опять будем верить на слово, что ветром не сдует?) Обычно в Европе принято "тех.отделам" всегда ссылаться на европейские нормы и требования, сертификаты, протоколы испытаний, схемы.. У нас да, кто как на свой ум обоснует. Но извините, Вы же предлагаете продукт европейский наверное, а не на рынке пищевой нержавейкой торгуете и людям советуете куда и как ее вставить подешевле.. Обычно на рынках, ссылки на нормы и требования, заменяются коньковой фразой - "Усе бяруть и ни у каго няма праблем".. Но мы же не на рынке, Вы же - ТЕХ. ОТДЕЛ Вольсхойер!!

Хотелось бы увидеть, ссылки на европейские нормы в которых разрешались бы Вами указанные выше материалы для постройки дымоходных шахт, какой толщины скажем и в каких местах. Вот это было бы четко и грамотно, а так..

Грамотно тогда,когда в дымоходе идет не просто армирование,а все штыри армировки, их четыре, скручены с помощью резьбового соединения, залиты раствором,а на концы штырей выходящих сверху одеваются шайбы и закручиваются. Таким образом весь столб дымохода стягивается. А у нас пихают арматуру №8 с разрывом и заливают раствором,который неплотно затекает.
Как держится столб дымохода над кровлей, Вам показывали.

artexpress 23.08.2012 21:08

Цитата:

Сообщение от Вольфсхойер (Сообщение 95931)
Грамотно тогда,когда в дымоходе идет не просто армирование,а все штыри армировки, их четыре, скручены с помощью резьбового соединения, залиты раствором,а на концы штырей выходящих сверху одеваются шайбы и закручиваются. Таким образом весь столб дымохода стягивается. А у нас пихают арматуру №8 с разрывом и заливают раствором,который неплотно затекает.
Как держится столб дымохода над кровлей, Вам показывали.

А где про это подробнее почитать можно?

Вольфсхойер 23.08.2012 21:20

Про это подробно нужно спросить у Михаила Леонидовича.

Вольфсхойер 23.08.2012 21:36

Вложений: 5
[

Проводились исследования по огнестойкости газобетонных блоков..
Была построена стена толщиной 15 см, нагрузка сверху на конструкцию 20 тс. В течении 120 минут стена из блоков нагревалась газовыми горелками с одной из сторон,после остывания стену разобрали и замерили на сколько сантиметров произошли необратимые изменения. 40 мм всего.

В НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси проводились огневые испытания фрагментов стен из блоков ячеистого бетона в различных конструктивных исполнениях по заявкам следующих организаций:
ОАО «Забудова» Минская область, п. Чисть:
фрагмент внутренней несущей стены лестничной клетки из блоков ячеистого бетона, средней плотностью 614 кг/м3, предел огнестойкости REI 90, REI 60);
фрагмент внутренней несущей стены из блоков ячеистого бетона, средней плотностью 600 кг/м3, предел огнестойкости REI 60;
РУП «Институт БелНИИС» г. Минск, пр. Независимости, 15Б:
фрагмент несущей стены из блоков ячеистого бетона, средней плотностью 488 кг/м3, предел огнестойкости REI 150;
фрагмент несущей стены из блоков ячеистого бетона, средней плотностью 513 кг/м3, предел огнестойкости REI 150;
фрагмент несущей стены из блоков ячеистого бетона, средней плотностью 604 кг/м3, предел огнестойкости REI 45.

artexpress 23.08.2012 21:48

Цитата:

Сообщение от Вольфсхойер (Сообщение 95940)
[

Проводились исследования по огнестойкости газобетонных блоков..
Была построена стена толщиной 15 см, нагрузка сверху на конструкцию 20 тс. В течении 120 минут стена из блоков нагревалась газовыми горелками с одной из сторон,после остывания стену разобрали и замерили на сколько сантиметров произошли необратимые изменения. 40 мм всего.

В НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси проводились огневые испытания фрагментов стен из блоков ячеистого бетона в различных конструктивных исполнениях по заявкам следующих организаций:
ОАО «Забудова» Минская область, п. Чисть:
фрагмент внутренней несущей стены лестничной клетки из блоков ячеистого бетона, средней плотностью 614 кг/м3, предел огнестойкости REI 90, REI 60);
фрагмент внутренней несущей стены из блоков ячеистого бетона, средней плотностью 600 кг/м3, предел огнестойкости REI 60;
РУП «Институт БелНИИС» г. Минск, пр. Независимости, 15Б:
фрагмент несущей стены из блоков ячеистого бетона, средней плотностью 488 кг/м3, предел огнестойкости REI 150;
фрагмент несущей стены из блоков ячеистого бетона, средней плотностью 513 кг/м3, предел огнестойкости REI 150;
фрагмент несущей стены из блоков ячеистого бетона, средней плотностью 604 кг/м3, предел огнестойкости REI 45.

Вы уверены в аутентичности информации?
Я встречал части вышеприведенного текста на разных сайтах, в том числе производителей газосиликата, и везде они выдавались за свои. Про "Забудову" читаю впервые.

Far_Eat 23.08.2012 21:49

Цитата:

Сообщение от Вольфсхойер (Сообщение 95927)
А затем откройте СНиП 21-01

Открыли . :)) Какой именно пункт смотреть? :)

Вольфсхойер 23.08.2012 22:54

Цитата:

Сообщение от artexpress (Сообщение 95941)
Вы уверены в аутентичности информации?
Я встречал части вышеприведенного текста на разных сайтах, в том числе производителей газосиликата, и везде они выдавались за свои. Про "Забудову" читаю впервые.

БелНИИС проводил такие испытания в 2006 году.

Спасибо рано говорить, мог ошибиться в годе, вот они НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси точно проводили испытания уже в 2006 году. в прошлом году они испытывали перегородку из ячеистого бетона из блоков 3350х600х100 45 минут огнестойкость конструкции. Испытания проходят каждый год, как вертикальных, так и горизонтальных конструкций. Можно посмотреть все,что проводили по газобетону "Забудова", но думаю,что и этого достаточно.

misha_k 23.08.2012 23:44

Тема потихонечку, превращается в передачу "Угадай мелодию"))

Достаточно для чего? ВХ, зачем эти собирания пазлов по интернету с выкладками кто и какие проводил испытания? Испытывали дымоходную шахту из блоков Забудова? Вы можете людям гарантировать, что дымоход из таких блоков выполнит возлагаемые на него необходимые функции по безопасности? А что по этому поводу говорят сами НЕМЦЫ и европейские нормы? А что наши? Я кстати очень хотел бы посмотреть, как вы пожарному инспектору будете сдавать дымоход, хоть и с керамической трубой, но из газосиликата)) Пожарникам ведь по.. Ваша вставка, они то вставку за дымоход не считают, им важна сама шахта!!

Вы так кстати и не ответили, почему немецкий производитель кремниево-кальцевых плит SILCA, с восклицательным знаком обозначил в своем ролике, что пористые бетоны нельзя подвергать длительному воздействию температур более 100гр!!?? и снизу еще обозначил норму. Н Е М Е Ц К И Й!!!) Или они не знают ничего про газосиликат?!))