Korvet068 16.02.2013 21:22

Цитата:

Сообщение от dmhr (Сообщение 127654)
Возможно, лучше поставить более слабый автомат на группу и в случае "перегрузки" включать его в доме , чем выходить на улицу

Лично я это собираюсь решить так, поставить в доме дублирующий автомат на такой же номинал, как и на улице. Если уличный будет срабатывать раньше домашнего, то просто поменять их местами, другое дело, что уличный может быть под пломбой. Но зимой, на холоде время сработки будет больше, чем в доме в тепле, ну а летом не так уж и впадлу сбегать на улицу до ветру

Pavel_GGS 16.02.2013 21:25

Оффтоп

wilson 16.02.2013 21:55

Я уже один поменял - за свой счет снимал, ездил в фаниполь, опять на параметризацию, потом на место его (отдал за эти услуги 50уе). Сейчас приехали (спусятя полгода) по заявке, позвонили - я им говорю давно уже все поменяли и опламбировали. Так они мне говорят, а у вас через раз ошибка - надо опять везти. Пипец просто белорусское качество! У меня выдает вроде бы error 31 (но может и 21, точно не помню). За 1.5 года 2 раза ломался...

UserX 16.02.2013 21:59

У соседа тоже счетчик вышел из строя, так ему также за свой счет сказали ремонтировать. Пиндосс.

майкл 16.02.2013 22:10

Цитата:

Сообщение от dmhr (Сообщение 127573)
Ну допустим, на фазе А три группы. Автоматы этих групп допускают токи I1= 15A, I2=15A, I3=15A.Получаем ток на фазе A 45А. В результате вводной автомат (25A) отключается. Разве не так?

Чтобы так нагрузить одну фазу, надо все потребители в доме на нее одну повесить. Чтобы этого не произошло, необходимо грамотно распределить группы по фазам.
Групповые автоматы и предназначены для защиты проводки и потребителей одной конкретной группы, а вводной - еще и для ограничения потребляемой вами мощности, чтобы вы не нагружали сеть

-AD- 16.02.2013 22:54

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 127686)
Лично я это собираюсь решить так, поставить в доме дублирующий автомат на такой же номинал, как и на улице. Если уличный будет срабатывать раньше домашнего, то просто поменять их местами, другое дело, что уличный может быть под пломбой. Но зимой, на холоде время сработки будет больше, чем в доме в тепле, ну а летом не так уж и впадлу сбегать на улицу до ветру

в доме дублирующий поставьте меньшего класса (А или В, если уличный С). у них время сработки меньше.

hole.bу 16.02.2013 23:16

если точнее кратность тока электромагнитного расцепителя меньше. если есть потребители с мощным пусковым током типа скваженного насоса или станка деревообрабатывающего, я бы меньше С не рекомендовал ставить. в данном случае что бы не бегать на улицу необходимо поставить селективный автомат.

-AD- 16.02.2013 23:42

если уже стоит на улице и опломбирован, то поменять много возни. у меня скважины нету. я себе попробую B поставить.

Консультец 17.02.2013 08:45

Цитата:

Сообщение от -AD- (Сообщение 127708)
в доме дублирующий поставьте меньшего класса (А или В, если уличный С). у них время сработки меньше.

У меня все автоматы (около 50 шт) - С. За всё время четыре автомата (групповой-этажный-вводной-учётный) навылет пробило два раза. Первый раз строители рубанули удлинитель 3х2,5, второй - что-то коротнули электрики при коммутации щита.
По осени размахался ручной циркуляркой (поддоны на дрова пилил) и в запале резанул её провод. Успел сработать только автомат розеток гаража.

P.S.
К вопросу о медных, стальных и золотых трубах для проводки. ИМХО - бред сивой кобылы, проллобированный пожарниками. Как и обработка стропил и т.п.
При нормальной проводке из НГ-ls и нормальной, "без коробочной" схеме с 2-4 линиями защиты, вероятность возгорания провода равна 0. Сам лично видел в Германии новую проводку по дереву без какого-либо выпендрёжа. А там не забалуешь.

---------- Сообщение добавлено в 07:45 ---------- Предыдущее было в 07:42 ----------

Цитата:

Сообщение от dmhr (Сообщение 127573)
Ну допустим, на фазе А три группы. Автоматы этих групп допускают токи I1= 15A, I2=15A, I3=15A.Получаем ток на фазе A 45А. В результате вводной автомат (25A) отключается. Разве не так?

А что это за потребитель на 10 кВт, да на одной фазе?

dmhr 18.02.2013 17:54

Народ, подскажите, какой кабель лучше выбрать для проводки (розетки) в доме?
- ПБВВ - 3*2.5 (медный, однопроволочная жила, U до 380В)
- ВВГ (нг) - 3*2.5 (медный, однопроволочная жила, U 660В)
Вроде первый подходит, но в инете не хвалят..