в доме дублирующий поставьте меньшего класса (А или В, если уличный С). у них время сработки меньше.
|
У меня все автоматы (около 50 шт) - С. За всё время четыре автомата (групповой-этажный-вводной-учётный) навылет пробило два раза. Первый раз строители рубанули удлинитель 3х2,5, второй - что-то коротнули электрики при коммутации щита.
По осени размахался ручной циркуляркой (поддоны на дрова пилил) и в запале резанул её провод. Успел сработать только автомат розеток гаража.
P.S.
К вопросу о медных, стальных и золотых трубах для проводки. ИМХО - бред сивой кобылы, проллобированный пожарниками. Как и обработка стропил и т.п.
При нормальной проводке из НГ-ls и нормальной, "без коробочной" схеме с 2-4 линиями защиты, вероятность возгорания провода равна 0. Сам лично видел в Германии новую проводку по дереву без какого-либо выпендрёжа. А там не забалуешь.
---------- Сообщение добавлено в 07:45 ---------- Предыдущее было в 07:42 ----------
Цитата:
Сообщение от dmhr
(Сообщение 127573)
Ну допустим, на фазе А три группы. Автоматы этих групп допускают токи I1= 15A, I2=15A, I3=15A.Получаем ток на фазе A 45А. В результате вводной автомат (25A) отключается. Разве не так?
|
А что это за потребитель на 10 кВт, да на одной фазе?
|