ignatov 24.11.2012 11:59

На толстой трубе (обратке) под котловым насосом должен стоять обратный клапан (лепестковый либо с резиновым шаром).
Трубы к ТА на Вашем рисунке расположены неоптимально.
Насос бойлера и родной термостат Дражице - простая и надежная схема, трехходовой с капиллярным датчиком "зажмет" контур бойлера, не советую.
В радиаторный контур, если не планируете подавать 90 С, сделайте подмес через трехходовой с поворотным золотником (WITA, ESBE), при желании добавите сервопривод.
Добавьте в схему электрокотел.

Captain Nemo 24.11.2012 15:02

Вложений: 1
ignatov, спасибо за дельные советы.

Вместо электрокотла планирую поставить ТЭН в ТА.

evg 24.11.2012 16:22

Цитата:

Сообщение от Captain Nemo (Сообщение 111693)
Рабочая температура ТА 95С, а рабочая температура бойлера 55-60С, дабы горячую воду не перегревать, нужно или отключать насос, что вроде вредно для насоса или делать подмес.

Я не совсем понял, т.е. в БКН нельзя подавать 95С ?

Captain Nemo 24.11.2012 16:32

Можно конечно, но тогда температура воды в бкн станет тоже 95С, а это уже плохо ибо вырастут теплопотери, начнёт разрушаться термоизоляция бака, кран с горячей водой лучше будет не открывать ожог гарантирован.

evg 24.11.2012 17:12

Насколько критично если например у меня БКН подключен напрямую от ТТ котла?. Я периодически открываю краник на БКН (когда работает ТТ котёл) и в него подаётся вода 75-90 С? Так работает уже 2 года. Нужно ли переделывать? Через год-два по идее подведётся газ и будет вместо ТТ стоять газовый котёл.

---------- Сообщение добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее было в 15:07 ----------

Captain Nemo,
А в Вашей схеме, если температура в ТА падает ниже 50С, то значит и в БКН будет подаваться холодная вода? Или Вы руками будете выключать насос?

sergN 24.11.2012 17:16

шота парни глючат.
вода в БКН нагреватся до Т не выше температура в теплообменнике.
те может быть и ниже. это устанавливается термостатом.

evg 24.11.2012 17:31

Так о чём речь: с ТТ котла в теплообменник подаётся завышенная температура , например 85-90С. И вот чтобы вода в бойлере не нагревалась так сильно Captain Nemo и делает подмес. А у меня подмеса нет, и вода в бойлере может нагреваться до температуры в теплообменнике, т.е. например до 85С. Вот я и спрашиваю - критично ли это для самого бойлера. (Тепплопотери и сильно горячая вода на выходе из крана меня не парят)

santeam 24.11.2012 20:33

Не мудрите, миллионы термостатов в БКН управляют насосами накачки.

Сергей 31 25.11.2012 16:45

Вложений: 5
Цитата:

Сообщение от S.G. (Сообщение 111178)
Поэтажные планы прикрепляю,

Труба полипропилен штаби, размеры по Фират, Экопластик.
Если интересно дайте знат, дальше отвечу в телефонном режиме. Перепиской можно месяц заниматься.
Телефон напишу в личку.

S.G. 25.11.2012 23:54

Сергей 31
Спасибо, очень оперативно.Конечно интересно, оставьте тел.
Сегодня начали собирать стояки, стояк со 2го на 3й этаж сделал переход с 40 на 32 стаби, как считаете - не критично?
Решил гребенки под ТП ставить на каждом этаже рядом со стояками, размеры ниши позволяют.
В вашем расчете на 3м этаже такие большие радиаторы мне понадобятся, а я думал что как раз под крыше и будет собираться теплый воздух со всего дома и необходимости в больших радиаторах не будет.