Вмазали щитки. На первом этаже в котельной 3 щитка:
1. основной щиток 2. с отдельным вводом и отдельным счетчиком для возможного отопления электрокотлом (сверху) 3. щиток слаботочки http://www.domsovetov.by/imagehostin...981645c59a.png На втором этаже: http://www.domsovetov.by/imagehostin...9818a46e5a.png Замазали штробы и перетерли: http://www.domsovetov.by/imagehostin...981b222956.pnghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...981c72314f.png |
поставил свечку!!!
|
Цитата:
|
4 устройства диф. защиты, на приличном метраже кабеля могут срабатывать от утечки в кабеле и приборах. 4 автомата это реально мало, максисум на 2х комнатный дом и то с натяжкой.
|
Цитата:
|
Цитата:
0,4Iр+0,01L Iр это ток нагрузки, L - длина кабеля. Обычно, в частном доме основную часть суммарной утечки занимает левая половина формулы. Замечу, что в этой формуле не учтены утечки всяческих блоков питания, которые хер учтешь. Вот и думайте про 4 дифа. |
Нарастили перекрытие для дальнейшего утепления эковатой:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...2865102301.png Сделали внутренний утепленный люк и поставили наружный декоративный с лестницей: http://www.domsovetov.by/imagehostin...286736c0b9.pnghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...286855369e.png |
бля..монстр...
заканчивай уже и вселяйся... я давеча доп крышку люка уплотнил вяляной лентой. не покажу!!!! |