Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Отопление (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=70)
-   -   Тёплые полы(водяные) (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=252)

sergN 11.02.2015 21:25

вообще кан-это достойно.
применимость посмотрите на их сайте.

Domik315 11.02.2015 21:33

Написано, что она для пола и придумана. Я просто запутался во всех этих РЕХа б с ...
Вот и спрашиваю совет у опытных форумчан:)

Prosto 11.02.2015 22:03

я делал этой: Труба PE-Xc с антидиффузионной защитой 16 мм

http://sktzpt.by/catalog/vnutrennie_...y_zashchitoy_/
здесь правда нет почему 16 мм

-AD- 12.02.2015 08:26

у Славки такая(BLUE FLOOR) в ТП, если память не изменяет. если перегревать ТП не будете, то можно брать. я использовал для ТП красную PE-RT ø18х2.0, у нее температурный режим выше.

---------- Сообщение добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее было в 08:23 ----------

на 16мм у КАНа нет фитингов под натяжное кольцо.

Domik315 12.02.2015 08:52

Цитата:

Сообщение от -AD- (Сообщение 216394)
у Славки такая(BLUE FLOOR) в ТП, если память не изменяет. если перегревать ТП не будете, то можно брать. я использовал для ТП красную PE-RT ø18х2.0, у нее температурный режим выше.

---------- Сообщение добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее было в 08:23 ----------

на 16мм у КАНа нет фитингов под натяжное кольцо.

Других производителей фитинги можно с ней использовать?

AndreyZvorygin 12.02.2015 09:24

Цитата:

Сообщение от -AD- (Сообщение 216394)
у Славки такая(BLUE FLOOR) в ТП, если память не изменяет. если перегревать ТП не будете, то можно брать. я использовал для ТП красную PE-RT ø18х2.0, у нее температурный режим выше.

---------- Сообщение добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее было в 08:23 ----------

на 16мм у КАНа нет фитингов под натяжное кольцо.

Чёйта нет фиттингов? А куда делись? Раньше были...

sergN 12.02.2015 12:19

Domik315, спроси игнатова-он на кане зуб съел..и монтирует.

Sir Alex 12.02.2015 13:08

Цитата:

Сообщение от Domik315 (Сообщение 216351)
Написано, что она для пола и придумана. Я просто запутался во всех этих РЕХа б с ...
Вот и спрашиваю совет у опытных форумчан

Да, эта труба как раз для ТП и придумана, у меня такая и лежит.

Цитата:

Сообщение от -AD- (Сообщение 216394)
на 16мм у КАНа нет фитингов под натяжное кольцо.

Для ТП вроде как и не нужны такие фитинги, разве что два куска трубы соединить и забетонировать в стяжке.

Славка 12.02.2015 16:51

В случае аварии можно и на пресс-фитинг посадить.
Под натяжное кольцо 12, 14, 18, 25 и 32 диаметры

Цитата:

Сообщение от -AD- (Сообщение 216394)
у Славки такая(BLUE FLOOR) в ТП, если память не изменяет.

Не изменяет ;)

-AD- 12.02.2015 23:30

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 216484)
В случае аварии можно и на пресс-фитинг посадить.

пресс-фитинги на полиэтилен? что-то не встречал. там вроде или натяжное кольцо или многоразовые с разрезным кольцом.

Славка 12.02.2015 23:38

-AD-, у кана нет, зато у других есть. А труба 16*2 без проблем прессуется сторонними фитингами.

AndreyZvorygin 13.02.2015 23:06

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 216569)
-AD-, у кана нет, зато у других есть. А труба 16*2 без проблем прессуется сторонними фитингами.

КАНовцы за такие слова предадут вас анафеме.

Славка 13.02.2015 23:11

AndreyZvorygin, мне на них с большой колокольни :) Многие производители указывают о возможности применения пресс-фитингов для сшитого полиэтилена. А если эти поляки не могут сделать фитинг под трубу, то это их проблемы.

AndreyZvorygin 14.02.2015 09:21

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 216763)
AndreyZvorygin,...

не сомневаюсь

sergN 14.02.2015 11:09

давно всех надо заставить делать по единому стандарту..(диаметры концов)
как резьбы и краны.
а то представьте-краны ITAP имели бы другие резьбы от кранов валтек...?
например метрическую. смешно?

RAVEN 19.02.2015 19:47

Domik315, KAN PE-RT ø16х2.0 BLUE FLOOR достойная труба для теплого пола. Сам из нее полы теплые сделал. Фитинги от металлопласта ø16.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...61388c7e4f.jpg

AAV 20.02.2015 00:00

У меня тоже все ТП (около 160 кв. 10 контуров по 100 м.) из такой же трубы, только красная и синяя. Синяя по удобству мягче.

Prosto 20.02.2015 00:02

Цитата:

Сообщение от AAV (Сообщение 217337)
У меня тоже все ТП (около 160 кв. 10 контуров по 100 м.)

100 метров для 16мм наверное многовато

sergN 20.02.2015 10:01

AAV, да да..как оно працует.?
формально контуры до 120 м катят..но этож формально.
/зависит от скорости ..а скорость-это остывание и теплопотери---потому КАКиЕ у вас стены.

Александр Иосифович 20.02.2015 10:05

Оптимально: контур до 100м

Сергей 31 20.02.2015 10:38

Длина контура зависит от задачи. И через петлю 500 м/п вода потечет.

А помнить нужно вот что: увеличение длины контура теплого пола увеличивает дельту (Т1/Т2, температуру между подачей и обраткой). Я лично при расчетах забиваю 5-7 градусов.

AndreyZvorygin 20.02.2015 13:17

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 217378)
Длина контура зависит от задачи. И через петлю 500 м/п вода потечет.

А помнить нужно вот что: увеличение длины контура теплого пола увеличивает дельту (Т1/Т2, температуру между подачей и обраткой). Я лично при расчетах забиваю 5-7 градусов.

А теплые полы с такой дельтой для отопления или для комфорта, при имеющихся радиаторах?

sergN 20.02.2015 14:23

это зависит насколько попал в расчеты.
вернее расчеты в реальность.

AAV 20.02.2015 16:57

Цитата:

Сообщение от Prosto (Сообщение 217338)
100 метров для 16мм наверное многовато

Ай, трох обшибся я с трубой, 18x2 BLUE PE-RT у меня, а не 16х2 (подзабыл уже).

Сергей 31 20.02.2015 18:04

Цитата:

Сообщение от AndreyZvorygin (Сообщение 217398)
А теплые полы с такой дельтой для отопления или для комфорта, при имеющихся радиаторах?

Подробно ответить на этот вопрос, литра водки мало.
Для отопления, только теплым полом, возможно в основном только под плитку.
А вот комфорт дело вкуса, а это у всех разное. Я у себя дома при разговоре с новым заказчиком специально в двух помещениях делаю разную температуру пола, для пощупать.
При имеющихся радиаторах нужно сделать так: берем теплопотери помещения, вычитаем мощность теплого пола 60-70 Вт/м2. оставшуюся разницу мощности сравниваем с мощностью радиаторов которые уже есть.
И видим, что переплатили, радиаторы можно было брать и меньшего размера.

Антон-Брест 17.04.2015 09:18

Цитата:

Сообщение от AAV (Сообщение 160231)
И я хочу спрость про одну нужную/ненужную вещь.
Гребенка КАН, 73-я, с насосом.
Надо ли ставить на неё головку защиты от превышения температуры в
ТП (с проволокой которая), если отопление у меня только ТП, и по идее выше 50 град котел не будет греть теплоноситель?
http://www.domsovetov.by/imagehostin...e818e36817.jpg

Подскажите пожалуйста, у Вас сначала работала система без головки, вы планировали её доставлять есть какие-то улучшения это дало? Надо ли вообще ставить эту головку если брать готовую гребенку с насосом.

---------- Сообщение добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее было в 09:13 ----------

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 173764)
У меня на втором этаже воздухоотводчики стоят в двойном "ушастике"-водорозетке.
Прикручен к полу в радиаторном распредящике.

Вот она

http://www.domsovetov.by/imagehostin...bd107d4c75.jpg

Мой смесительный узелок :) Простой как барабан.. наверное :))

http://www.domsovetov.by/imagehostin...bcef79c4c5.jpg

Валтековский смесительный узел

http://www.domsovetov.by/imagehostin...bcf0452cd4.jpg

Покрупнее. Не прикручена только термоголова с выносным капиляром. Капиляр вставляется снизу

http://www.domsovetov.by/imagehostin...bcf1315fe1.jpg

Слева высокотемпературный радиаторный контур, справа низкотемпературный тёплых полов. На радиаторном подача верхний коллектор, на полах подача нижний коллектор. Вот такая вот конструкция.

Сервопривода как понял из темы штука безполезная, а стоит ли их ставить на контур в котором планируется температура в помещении около 15 градусов зимой?
Еще вопрос по поводу развоздушки пола на втором этаже.
На втором будет 1 контур, гребенка планируется на первом этаже.
Как лучше сделать: установить развоздушник на второй этаже в ящике с гребенками на радиаторы(было фото в теме) или на радиаторный контур второго этажа поставить "унибокс"

---------- Сообщение добавлено в 09:18 ---------- Предыдущее было в 09:17 ----------

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 206856)
Если недельный програматор или термостат управляет котлом. То работа теплых полов происходит крайне коряво. Будет постоянная нехватка тепла в полы. При наличии радиаторного контура и теплых полов, термостаты должны управлять не котлом, а клапаном который вкл. или выкл. радиаторный контур.

А что это за клапан?

Стоит ли брать гребенку теплого пола с расходомерами для настройки, или если есть проект с указанием(сколько витков закрутить) это бессмыслено.
И расходомеры будут использоваться только, только когда будет настройка потом они не нужны?
Труба КАН на 16 сшитый полиэтилен идет на свинчиваемых соединениях. Её планирую для теплого пола, а вот насколько критично будет её использовать в радиторном контуре, где одно соединение находится в стене (переход к радиатору с боковым подключением)?

sergN 17.04.2015 09:58

простая старая кановская
http://www.domsovetov.by/imagehostin...0aee9c0db7.jpg
работает исправно 18 лет.
только штоки изредка разрабатываю.

AAV 18.04.2015 22:19

Цитата:

Сообщение от Антон-Брест (Сообщение 223139)
Подскажите пожалуйста, у Вас сначала работала система без головки, вы планировали её доставлять есть какие-то улучшения это дало? Надо ли вообще ставить эту головку если брать готовую гребенку с насосом.

Если честно, то моя гребенка до сих пор работает без этой головки, я её так и не купил ещё. И я так и не понял зачем она ваще нужна, абсолютно не понимаю её надобность. Гребенку покупал готовую с насосом.

ignatov 18.04.2015 23:07

Без термоголовки температура подачи в контуры пола меняется с изменением температуры котла. Также может влиять изменение напора вследствие закрытия термоголовок радиаторов. Термоголовка на смесительном узле позволяет поддерживать стабильную температуру с достаточной точностью. Да и регулировать удобно по сезону.

sergN 18.04.2015 23:12

AAV, а книжки читать не пробовали? инструкции?
я обычно перед приготовлением нового блюда читаю..

AAV 19.04.2015 01:38

И книжки читал, и людей спрашивал, но так и не понял, зачем головка защиты от перегрева в СО с только ТЕПЛЫМИ ПОЛАМИ (батарей ваще нет)? Как в полы может пойти температура выше 50 градусов, если на котле установлено 50? Ему сказали греть до 50, он больше и не греет. Это первое.
Во вторых, насос на гребенке смешивает 50-градусную подачу от котла с остывшей обраткой с полов и в полы подаёт явно не 50 градусов. Как я не старался, на гребенку подавал и 60 градусов, после насоса в контуры пола уходило максимум 40 градусов.
Какая тут нужна головка защиты от перегрева, от какого перегрева?

Если я не прав, объясните мне пжл зачем эта головка, я реально НЕ понимаю.

sergN 19.04.2015 13:03

..
так.
если котел конденсацционный и у него рабочий режим не более 50гр. тогда-терпимо. (тема - подача в полы без смесительного узла. )
но 50 в пол-это именно терпимо..горячевато.
дело в том..что весной и осенью ..да и летом иногда в полы можно давать 35 ..
для комфорта..ПОСТАВЬ термоголовку-не шали.

Sas 19.04.2015 21:02

да даже если 50 градусов давать в полы - то потом можно ходить по углям. комфортная для ног температура 25-28 градусов.

sergN 19.04.2015 21:25

50 даже для рук много. ну будет поверхность 40-это тоже много.

AAV 20.04.2015 23:31

Господа, честно-причестно, как начну жить в доме (а это по планам в следующий отопительный сезон), так обязательно куплю и поставлю я эту головку. Хотя я так и не понял её надобность.
Ещё раз повторюсь, как я не старался, но в полы я максимум что смог подать это 38 градусов, при этом котел на гребенку подавал чуть больше 60 градусов. Там насос гребенки смешивал подачу котла и обратку полов и пускал в полы 38 градусов. Как видите ни о каких углях, 50 и даже 40 градусах речь не идет.
Котел кста не конденсатник, обычный.
Не, может у меня не так что-то работает, хез.

sergN 21.04.2015 00:01

вот тут
" на гребенку подавал чуть больше 60 градусов. Там насос гребенки смешивал подачу котла и обратку полов и пускал в полы 38 градусов"
таки в мы всё не о том говорили...?
надо фотку- иначе будем фигню писать друг другу..
может мы все про разные варианты...а но работает..по-другому варианту.

AAV 21.04.2015 23:40

Как я понял, надо фотку гребенки показать.
Вот, стандартная 73-я гребенка от Кана на 10 контуров, в сборе со смесительной системой. Сам купил, сам установил, сам подключил, работает уже второй сезон. Но т.к. дом пока не жилой (стройка, отделка идет) сильно я не топил, держал в среднем 15-17 градусов в помещениях.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...6becf1d317.jpg

sergN 22.04.2015 00:46

хм..
это из современных.
там внизу стоит клапан и вроде проволочку вижу.
кто -нить объяснит?

---------- Сообщение добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее было в 00:40 ----------

/мало того-существует явление равновесия- это когда текущие параметры в подаче и расходе сложились так , что "естественным" образом при Т после котла 60 гр -температура в гребенке не может поднятся..(нехватат диаметров и мощности..=те предельные режимы достигнуты.....- у меня такое -скока головку не открываю в гребенке больше 43 не подымается..в холода-полы тепленькие.)
(вообще -это неверно расчитано у меня..19 лет назад)

Антон-Брест 22.04.2015 08:46

Точно такую гребенку хочу себе ставить. Так на самом деле надо ли в неё ставить эту теммоголовку, и сли надо ток уда?

Славка 22.04.2015 08:52

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 223704)
там внизу стоит клапан и вроде проволочку вижу.

Это балансировочный кран, а торчит шестигранник для регулировки


Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна