Игорь 15.04.2013 00:41

Оффтоп

sanyok 15.04.2013 00:53

Оффтоп

Ветрык 09.10.2013 18:33

Помогите с обвязкой настенника
 
На фото я выделил линию подачи. Если я включаю насос гребенки ТП, то радиаторы 2го этажа холодные, а радиаторы 1го этажа горячие. Если я выключаю насос ТП, то радиаторы на обоих этажах горячие. Я грешу на неправильный монтаж обвязки. На мой неопытный взгляд, отвод трубы для коллектора радиаторов 2го этажа надо было делать ближе к котлу и дальше от гребенки ТП. А как считают специалисты?
Коллектор радиаторов 2го этажа без насоса. Котел - настенник Аристон. Скорость насоса в котле не влияет на ситуацию.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...568b2745f1.jpg

ignatov 09.10.2013 18:47

Вроде угадывается КАНовский смесительный узел. Нужно шестигранным ключом на 6 завернуть до отказа вентиль на обратке смесительного узла (под хромированным шестигранным колпачком) внизу напротив термоголовки. Затем откручивать постепенно, (обычно на 1,5-2 оборота) пока не начнет греть ТП.

Ветрык 10.10.2013 15:08

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 159205)
Вроде угадывается КАНовский смесительный узел.

Да, коллектор КАН. Конечно, я могу «задавить» обратку ТП. Но не получится ли так, что когда радиаторам 2го этажа тепла не нужно, а ТП будет нуждаться в подаче, то в силу того, что ТП приглушен, котел будет тактовать, а ТП будет недополучать тепла?
Забыл написать, что отопление почти всего 1го этажа – исключительно ТП.

ignatov 10.10.2013 15:56

С "непридушенным" вентилем на обратке насос ТП будет занят перекачкой теплоносителя с подачи в обратку радиаторов, блокируя циркуляцию через них, что и было описано в начале темы. Такова особенность смесительного узла подобной конструкции. Сорри, размер ключа может быть другой.

Консультец 11.10.2013 04:52

Цитата:

Сообщение от Ветрык (Сообщение 159348)
Да, коллектор КАН. Конечно, я могу «задавить» обратку ТП. Но не получится ли так, что когда радиаторам 2го этажа тепла не нужно, а ТП будет нуждаться в подаче, то в силу того, что ТП приглушен, котел будет тактовать, а ТП будет недополучать тепла?
Забыл написать, что отопление почти всего 1го этажа – исключительно ТП.

Как вариант, врезать в обратку второго этажа обратный клапан (тот, что без пружины, маятниковый кажется называется), чтобы он исключал подпор от насоса ТП при малейшем "дуновении".

Ветрык 11.10.2013 09:45

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 159372)
С "непридушенным" вентилем на обратке насос ТП будет занят перекачкой теплоносителя с подачи в обратку радиаторов, блокируя циркуляцию через них, что и было описано в начале темы.

Понятно. Только не понятно, почему при полностью открытом смесителе ТП радиаторы 1го этажа работают на полную? Почему ТП не душит радиаторы 1го этажа?
Первые 5 стр темы прочитал, но обсуждения КАНа не нашел.

Славка 11.10.2013 10:36

Скорее всего потому, что коллекторы первого этажа находятся первыми, проток воды от котла ослабевает, пока дойдёт до коллекторов 2 этажа.

VAR 04.12.2013 10:43

разводка труб (пп) к радиаторам в утеплителе из вспененного п/э. надо ли закрывать утеплителем трубы обвязки (тоже пп) у котла. перегрева труб не будет? там все таки температура максимальная...