ваш сборный цоколь только из-за того что по нормам необходимо поднять цоколь из газосиликата на 40см от уровня планировки. либо компенсирующие мероприятия : гидроизоляция на высоту тех же необходимых 40см от планировки по стене, ну или другой материал типа у вас кирпич
|
Цитата:
@Pavel_GGS, при этом гидроизоляция с внутреней стороны отсуствует и пол не на том уровне. изза чего путаница. |
Scorpy, гидроизоляция у ростверкового фундамента эффективна только по горизонту. Все остальное деньги на ветер и без особого смысла.
Я честно говоря ожидал по армированию ответ от @Pavel_GGS, мне самому интересно :) Лично я бы просто расширил по высоте каркас и все. |
@Pavel_GGS, а Ваше мнение какое?.....сделать как предложил Lama, или все же как в проекте, заменив конструкцию сборного цоколя на материал из кирпича, и подняв при этом уровень пола, как я писал ранее...
---------- Сообщение добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее было в 12:39 ---------- по арматуре не совсем согласен, так как она не в центре, а по краю, просто верхняя часть (на 20 см ) не будет заармирована, ровно как и делать цоколь из кирпича или скажем из ФБС....хотя возможно я ошибаюсь |
@Dimagr, арматуру всегда ложат по верху и низу ростверка. так она воспринимает растягивающие усилия от нагрузки и осадки.
если ростверк высокий, средний ряд ложат для компенсации боковых усилий, либо по конструктивным требованиям. неправильно сравнивать монолит и кирпичную кладку. если решите добирать кирпичем, то всеравно по верху имеет смысл армировать сеткой. Оффтоп ---------- Сообщение добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее было в 12:56 ---------- @Lama, по поводу ги, если капилярный подсос отсечен снизу, но остался сбоку, то какой в этом смысл? |
Scorpy, а как в свайно-ростверковом фундаменте вы отсечете снизу? Сваи останутся в грунте, они не изолируются от грунта никак и сами сваи не изолируются от ленты. Поэтому ГИ типа как на ленточных фундаментах - полумера.
Намного эффективней сделать отсечку по горизонту, а бетон в земле никак не пострадает. Особенно учитывая наличие отмостки, воды у конструкции не будет, а если еще и не заглубленная лента то вообще не от чего ее защищать ... короче тему в свое время помусолил здорово и ездил по конструкторам с консультациями :) |
@Lama, с написаным согласен, но в контексте расссматриваемой ситуации это совсем не то.
|
внутреннюю ГИ сделать не проблема, но ее нужно делать по всему цоколю??....если допустим он будет из кирпича?
|
|
Все равно всем спасибо за советы....в данный момент у меня 2 варианта, основу буду точно делать как советовал Lama, а цоколь или полностью монолитный, делая армирование по всей высоте (думаю средний ряд арматуры не нужен, так как цоколь не очень высок)....либо же делать ростверк 40 см высотой, затем ГИ, и после чего кирпичную кладку до нужного уровня, затем наружное утепление, а черновой пол по уровню цоколя
|
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас