Вик 07.05.2014 16:49

Это не механизм тушения а регулятор подачи воздуха. На многих котлах (импортных в особености) прикрыть полностью подачу воздуха невозможно конструуктивно . Есть механизмы охлаждения водопроводной водой и групы безопасности конечно но держать куб воды с температурой 120 градусов в доме мне лично стрёмно. А уж если работать это всё будет по принципу загрузил и ушёл спать или на работу то стрёмно в двойне. Спросите у тех кто с ТТ живёт постояно, хоть раз да кипятили систему...

---------- Сообщение добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее было в 15:44 ----------

Про батарейки http://ecoenergy.by/solnechnye-batarei/chn.html нашёл всёж сылку...

Lobzik 07.05.2014 17:06

о про газ свежая информация:

"работы с материалами и сдачей в Мингаз и госпромнадзор получилась приблизительно около 7 миллиард ... Но это только работы ... Нам сейчас нада будет заплатить за топосъемку участков , потом за проект и за экспертизу проекта ...." @

1) кто в курсе сколько может тогда подводка газа стоить, если как обычно захочет делать 70%(в лучшем случае), остальные хотят на халяву, из этих 70% у половины просто столько денег не будет(у меня например...)?

P.S.: участков где-то 300шт., часть конфисковано, часть сельсовет продает, часть скоро будет конфисковано т.к. даже хозяев найти не могут, либо хозяева жадные и ценник на участок не снижают :)
навскидку максимум 200 человек можно будет найти


2) сколько может стоить подвод газа к дому от магистральной трубы(тоже вопрос где будет проходить в 5м от меня или в 1км от меня...) и согласования?

P.S.: если вложусь за все в 5к - может и буду вести к себе газ...

---------- Сообщение добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее было в 15:57 ----------

Цитата:

Сообщение от Вик (Сообщение 187173)
Это не механизм тушения а регулятор подачи воздуха. На многих котлах (импортных в особености) прикрыть полностью подачу воздуха невозможно конструуктивно . Есть механизмы охлаждения водопроводной водой и групы безопасности конечно но держать куб воды с температурой 120 градусов в доме мне лично стрёмно. А уж если работать это всё будет по принципу загрузил и ушёл спать или на работу то стрёмно в двойне. Спросите у тех кто с ТТ живёт постояно, хоть раз да кипятили систему...

---------- Сообщение добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее было в 15:44 ----------

Про батарейки http://ecoenergy.by/solnechnye-batarei/chn.html нашёл всёж сылку...

1) до закипания чтобы доходило ни одного человека не знаю, тем более, что ТА(а может еще и бойлер?) в случае аварийной ситуации должен взять на себя избыток тепла(между ТТ и ТА будет возможна естественная циркуляция)
2) 1,6 долл. за 1 Вт номинальной мощности т.е. для 4кВт 6.4к$ - дорага... к тому же это номинальная мощность...
пока ТН существенно выгодней - разницу в 4.5к$ положить на депозит и проценты покроют бОльшую половину стоимости электричества затрачиваемую ТН. К тому же основное потребление ГВС вечером, а днем все в школе, садике, на работе... с бойлером в 200л(только 1чел. сможет принять ванну, или 4чел. душ и все... бойлер брать тогда 300+л?). А если с СБ использовать аккумуляторы, то понижается КПД системы(сколько КПД заряда у аккумулятора?) и увеличивается цена...

Shpetny 07.05.2014 17:16

У меня было закипание ТТ котла, правда у меня емкость ТА всего 0,8 м3
Честно говоря ощущения были не очень комфортные, я уже не говорю о том чтобы это хозяйство без присмотра оставить

Lobzik 07.05.2014 17:42

Цитата:

Сообщение от Shpetny (Сообщение 187184)
У меня было закипание ТТ котла, правда у меня емкость ТА всего 0,8 м3
Честно говоря ощущения были не очень комфортные, я уже не говорю о том чтобы это хозяйство без присмотра оставить

а из-за чего произошло закипание если не секрет? между ТА и ТТ есть возможность естественной циркуляции?

Вик 07.05.2014 18:42

Ну может вам государство на газ чего подкинет после чемпеоната к выборам...
Мну котёл кипятил много разов... ну я не показатель так как опыты на ёмставил. И это кстати при частичной ЕЦ в системе. Привык конечно но осадок остался.
ЗЫ. Стоимость СБ с 10 штуками за газ равняли...

Lobzik 07.05.2014 21:28

Цитата:

Сообщение от Вик (Сообщение 187197)
ЗЫ. Стоимость СБ с 10 штуками за газ равняли...

про это не понял. Смотрю на форуме люди предпочитают как минимум двусмысленно высказываться

Shpetny 07.05.2014 21:42

Цитата:

Сообщение от Lobzik (Сообщение 187189)
а из-за чего произошло закипание если не секрет? между ТА и ТТ есть возможность естественной циркуляции?

Я так и не смог добиться полноценной естественной циркуляции, т.к. использовал схему с трехходовым клапаном. На подобии тех схем которые предлагает Атмос. Поэтому в начале эксплуатации я немножко перетопил котел и тепло не успевало уходить в ТА. Потом схему переделали, проблема исчезла, но все равно оставлять этого демона одного страшновато

Вик 07.05.2014 22:26

Цитата:

Сообщение от Lobzik (Сообщение 187207)
про это не понял. Смотрю на форуме люди предпочитают как минимум двусмысленно высказываться

Ну уж невзыщите... Что касательно вышесказаного... Вы назвали цифру в 10 штук за газ а мну сказал что лучше их на солнышко пустить. Дальше вы указали (после сылки на панельки) что потребные вам киловаты получите за 6 штук и это больше чем стоимость ТН. На что я и возразил...

Lobzik 08.05.2014 00:09

Цитата:

Сообщение от Вик (Сообщение 187223)
Ну уж невзыщите... Что касательно вышесказаного... Вы назвали цифру в 10 штук за газ а мну сказал что лучше их на солнышко пустить. Дальше вы указали (после сылки на панельки) что потребные вам киловаты получите за 6 штук и это больше чем стоимость ТН. На что я и возразил...

вот теперь понятно. неужто нельзя сразу высказываться понятно. а газ мне имеет смысл делатьесли подводка будет менее 5к стоить, а не 10. в 10 думаю выльется, если встеки подводить

Dobrinia 08.05.2014 14:32

Цитата:

Сообщение от Lobzik (Сообщение 187241)
вот теперь понятно. неужто нельзя сразу высказываться понятно. а газ мне имеет смысл делатьесли подводка будет менее 5к стоить, а не 10. в 10 думаю выльется, если встеки подводить

У меня знакомые занимаются проводкой газа.
Самый догой проект, который они сделали под ключ, была проводка газа на экопоселение, где между домами 1км расстояние.
Вели 17 км.
Все вместе стало каждому по 10 штук.

Недавно делали газ поселку, вели 7 км с проходом под дорогой , стало всем по 4 штуки.

Кстати Все сильно зависи тот исполнителя, у мингаза в два раза дороже стоимость проекта и работ (по их словам).

К ним часто люди приходят после других служб, где цены космические.

так что советую вам обратиться в НЕСКОЛЬКО компаний для оценки стоимости.

Для меня существенная разница 5 и 10 штук, я б добился правды на вашем месте а не искал приключений с ТТ котлами и кубовыми бомбами. Мой дядя обслуживает котлы и уже не один видел взорвавшийся... когда люди забыли/запили/забили на котел и что-то пошло не так... Пар имеет огромную мощность!