Славка 01.02.2014 21:26

Цитата:

Сообщение от Павел (Сообщение 173553)
А какой внутренний диаметр у шлангов вводного магистрального фильтра, той же бигблюшки?

Это что за вводной магистральный фильтр со шлангами?
Не припомню шлангов. А магистральные фильтра имеют диаметры подключения и 1/2" и 3/4" и 1"

Dimas_sl 04.02.2014 11:43

Добрый день, интересует такой вопрос.
Планирую провести холодную воду и горячую воду (подачу и обратку) в кухню, через с/у. Вести планирую ПП трубами ф 25х4,2 стекловолокно в сером утеплителе, в с/у планирую сделать отводы на водорозетки для с/у.
Поскольку в чистовую стяжке планирую устраивать водяной теплый пол, трубы ПП (стекловолокно) с отводами в утеплителе планирую уложить в черновую стяжку. Беспокоюсь как поведут ПП тройники в черновой стяжке.
Допускается ли их укладка в стяжку.

Dafna 04.02.2014 12:31

Dimas_sl, стены не меньше 40 см? в черновой стяжке трубы под воду поверх утеплителя будете разводить?

можно ведь в стены заштробить разводку воды.

Dimas_sl 04.02.2014 13:29

Сделать горинзонтальную штробу для трех труб в утеплителе проблематично, поскольку в наружной стене проходит вентканал канализации. Трубы планирую ложить в черновую стяжку под ЭППС.

Dafna 04.02.2014 13:34

Цитата:

Сообщение от Dimas_sl (Сообщение 174485)
Трубы планирую ложить в черновую стяжку под ЭППС.

лучше над ЭППС, а то промерзнуть могут.

bullet_fox 04.02.2014 13:40

elena5432, у Dimas_sl скорей всего квартира , а не дом.

Dimas_sl 04.02.2014 13:43

Я строю как раз дом. Промерзнуть не промерзут, поскольку: стяжка по песку+трубы ПП в утеплителе+планирую утеплять цоколь фундамента ЭППС 50 мм.

ignatov 04.02.2014 13:46

Цитата:

Сообщение от Dimas_sl (Сообщение 174477)
Поскольку в чистовую стяжке планирую устраивать водяной теплый пол, трубы ПП (стекловолокно) с отводами в утеплителе планирую уложить в черновую стяжку. Беспокоюсь как поведут ПП тройники в черновой стяжке.
Допускается ли их укладка в стяжку.

Уложите на черновую стяжку (в слое ЭППС).

Dafna 04.02.2014 13:59

Dimas_sl, делайте как ignatov советует. а без должного утепления промерзают часто.

Консультец 09.02.2014 14:39

Цитата:

Сообщение от elena5432 (Сообщение 174494)
Dimas_sl, делайте как ignatov советует. а без должного утепления промерзают часто.

Ничего нигде не промерзает. У меня металлопласт лежит безо всякого утепления в ПНД трубе. Естественно, при утеплённом цоколе-отмостке.

---------- Сообщение добавлено в 13:39 ---------- Предыдущее было в 13:37 ----------

Цитата:

Сообщение от Dimas_sl (Сообщение 174477)
Беспокоюсь как поведут ПП тройники в черновой стяжке.
Допускается ли их укладка в стяжку.

Теоретически, с ними ничего не произойдёт. Только опрессовать перед стяжкой не забыть.