Цитата:
|
значит, остановимся на шаге 20см
|
Цитата:
Кстати, откуда ограничение 80 м.п. на 16 мм.трубу? |
Цитата:
|
и на 16 мм трубу есть ограничение длины контура по совокупному сопротивлению
потоку. типа максимальное потери не более 20 кПа. и для этой трубы 100м.п. максимальная длина (скорость протока и шероховатость труб) я буду класть улиткой. метров по 120 получается контур. 25мм Каn. только пружиной гнуть и гвоздями в бетон? |
Если использовать KAN то длину контура логично делать 100 м или 65 м с подводом, так как длина трубы в бухте 200 м
|
Цитата:
Внешний диаметр трубы, мм 16 Толщина стенки, мм 2 Расход воды, л/ч 86 Потери давления на 1 м/п, 62 Па/м Скорость воды, 0,21 м/сек Длина участка, м 60 Количество поворотов (углов) 20 Потери давления для участка 3928 Внешний диаметр трубы, мм 16 Толщина стенки, мм 2 Расход воды, л/ч 147 Потери давления на 1 м/п, 158 Па/м Скорость воды, 0,36 м/сек Длина участка, м 100 Количество поворотов (углов) 20 Потери давления для участка 16481 Вопрос: при каком из вариантов дельта (Т1/Т2) ближе к нормативной 5 градусов? Можно конечно мотать и по 200 м/п, вода потечет. |
Вложений: 1
Цитата:
Типа такого, это я был на смотринах. |
Цитата:
Еще: тема 80 м.п. не раскрыта... про 200 м.п. - никто не советовал... кто сказал, что 5 градусов - норматив? |
Цитата:
|
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас