Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Отопление (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=70)
-   -   Тёплые полы(водяные) (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=252)

Сергей 31 01.08.2011 01:46

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 17865)
труба ф20.....

Че удивляет? На большие площади идет и 25 и 32 труба.

sanyok 01.08.2011 01:47

значит, остановимся на шаге 20см

artexpress 01.08.2011 10:11

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 17847)
Это че-то новенькое.

"Справочник проектировщика и производителя работ" (прошлогодний) стр. 81

Кстати, откуда ограничение 80 м.п. на 16 мм.трубу?

artexpress 01.08.2011 10:12

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 17869)
Че удивляет? На большие площади идет и 25 и 32 труба.

Большие - это какие? Я не представлюя себе 32 трубу в котедже...

sergN 01.08.2011 10:35

и на 16 мм трубу есть ограничение длины контура по совокупному сопротивлению
потоку. типа максимальное потери не более 20 кПа.
и для этой трубы 100м.п. максимальная длина (скорость протока и шероховатость труб)

я буду класть улиткой. метров по 120 получается контур.


25мм Каn. только пружиной гнуть и гвоздями в бетон?

serega 01.08.2011 14:53

Если использовать KAN то длину контура логично делать 100 м или 65 м с подводом, так как длина трубы в бухте 200 м

Сергей 31 01.08.2011 22:49

Цитата:

Сообщение от artexpress (Сообщение 17886)
Кстати, откуда ограничение 80 м.п. на 16 мм.трубу?

Да неоткуда. Просто циферки.

Внешний диаметр трубы, мм 16
Толщина стенки, мм 2
Расход воды, л/ч 86
Потери давления на 1 м/п, 62 Па/м
Скорость воды, 0,21 м/сек
Длина участка, м 60
Количество поворотов (углов) 20
Потери давления для участка 3928

Внешний диаметр трубы, мм 16
Толщина стенки, мм 2
Расход воды, л/ч 147
Потери давления на 1 м/п, 158 Па/м
Скорость воды, 0,36 м/сек
Длина участка, м 100
Количество поворотов (углов) 20
Потери давления для участка 16481

Вопрос: при каком из вариантов дельта (Т1/Т2) ближе к нормативной 5 градусов? Можно конечно мотать и по 200 м/п, вода потечет.

Сергей 31 01.08.2011 22:57

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от artexpress (Сообщение 17888)
Большие - это какие? Я не представлюя себе 32 трубу в котедже...

Разве только в коттеджах бывают Т.П. Есть беседки по 300-400 м2, эллинги, системы снеготаяния. Футбольные поля и корты, наконец.
Типа такого, это я был на смотринах.

artexpress 01.08.2011 23:17

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 18020)
Да неоткуда. Просто циферки.

Внешний диаметр трубы, мм 16
Толщина стенки, мм 2
Расход воды, л/ч 86
Потери давления на 1 м/п, 62 Па/м
Скорость воды, 0,21 м/сек
Длина участка, м 60
Количество поворотов (углов) 20
Потери давления для участка 3928

Внешний диаметр трубы, мм 16
Толщина стенки, мм 2
Расход воды, л/ч 147
Потери давления на 1 м/п, 158 Па/м
Скорость воды, 0,36 м/сек
Длина участка, м 100
Количество поворотов (углов) 20
Потери давления для участка 16481

Вопрос: при каком из вариантов дельта (Т1/Т2) ближе к нормативной 5 градусов? Можно конечно мотать и по 200 м/п, вода потечет.

Про повороты (углы) по-подробнее, пожалуйста...

Еще:
тема 80 м.п. не раскрыта...
про 200 м.п. - никто не советовал...
кто сказал, что 5 градусов - норматив?

artexpress 01.08.2011 23:19

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 18024)
Разве только в коттеджах бывают Т.П. Есть беседки по 300-400 м2, эллинги, системы снеготаяния. Футбольные поля и корты, наконец.
Типа такого, это я был на смотринах.

Я знаю, что бывают здания больше двухэтажного котеджа, вопрос был о том, с каких площадей следует начинать задумываться о трубах D25-32 мм?


Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна