STASIKAN 08.01.2015 13:53

Создал тему для проекта, милости прошу, будет проект =)

UserX 28.12.2017 21:26

Хочу довести до ума систему уравнивания потенциалов.
От электрика получил некоторые рекомендации что и как делать. Но у меня не укладываются в голове некоторые моменты. Может кто пояснит?
1) Ванна подключается дважды!? Проводником на 6 квадратов напрямую к щитку. И еще раз 4-й к КУП в самой ванной комнате. Зачем к одной ванне 2 провода?
2) Полотенцесушитель в моем случае стальной и запитан от системы отопления.
Зачем заземлять и его и еще раз систему отопления?
3) Канализация вся пластиковая. Тоже надо. Куда прикручивать-то, прям к пластиковой трубе?
4) Розетка в ванне. Она и так с заземлением, но нужен еще один проводник к КУП, а от него в щиток.

Юра Добриденев 29.12.2017 00:50

оригинально ) Может ему еще и землю заземлить вокруг дома ?

Olego2002 29.12.2017 13:32

А у вас свой дом или квартира?

Икс 29.12.2017 13:46

Херь какая-то.. А если ванна акрил, трубы все полипропилен, что и зачем заземлять?

Юра Добриденев 29.12.2017 14:12

ванна может и чугуняка, хрен с ней, нужно заземлить, а к розеткам на черта второй PE ? А если он еще неразрывным шлейфом или лучами от коробки выполнен, так, вообще, хоть какого-то объяснения, даже теоретического перестраховочного не придумаешь.

Olego2002 29.12.2017 14:43

Цитата:

Сообщение от UserX (Сообщение 301098)
Хочу довести до ума систему уравнивания потенциалов.
От электрика получил некоторые рекомендации что и как делать. Но у меня не укладываются в голове некоторые моменты. Может кто пояснит?
1) Ванна подключается дважды!? Проводником на 6 квадратов напрямую к щитку. И еще раз 4-й к КУП в самой ванной комнате. Зачем к одной ванне 2 провода?
2) Полотенцесушитель в моем случае стальной и запитан от системы отопления.
Зачем заземлять и его и еще раз систему отопления?
3) Канализация вся пластиковая. Тоже надо. Куда прикручивать-то, прям к пластиковой трубе?
4) Розетка в ванне. Она и так с заземлением, но нужен еще один проводник к КУП, а от него в щиток.

1)Вы пишете, что ванна прямо к считку подключена? Получается, что ваш уравниватель начинается с ванной. Тогда правильно.
По 2 и 3 пунктам:Если у вас свой дом, забейте. Если многоквартирный и трубы выполнены металлом, то при вставках пластиковых труб, сейчас при ремонтах все делают, вы нарушаете целостность заземления, а это чревато.
3)Не совсем понял?

UserX 29.12.2017 19:51

Частный дом. Ванна стальная. Розетка в ванне около щитка практически получается, так что заземление там безразрывное. Так нет же, давай еще один проводник )))

Olego2002
Если бы провод шел со щитка к ванне, а потом от неё к КУП, то да, как бы все верно.
Но сказали со щитка подвести к ванне ф6 и к КУП ф6. И после этого соединить их вместе ф4. Почему нельзя ванну просто с КУП соединить? Выходит ванна дважды заземлена?

Трубы на воду все полипропилен, а канализация вся тоже пластиковая. Сказали тоже уравнять.

Korvet068 29.12.2017 21:11

Цитата:

Сообщение от UserX (Сообщение 301098)
Хочу довести до ума систему уравнивания потенциалов.

Весь метал в помещении соединяем между собой (обязательно) на одну шину, а эту шину уже подключаем к заземлению ( а это, ИМХО, же опционально)

Olego2002 29.12.2017 21:16

Т.е. у вас с шинки заземления приходит на КУП, а затем с КУП на ванну, а с ванны еще одним проводником опять на шинку заземления?
В домах с системой заземления TN-C, с объединенным PEN-проводником, выполнять дополнительное уравнивание потенциалов категорически запрещено. В противном случае, при обрыве нулевого провода, возникает опасность поражения электрическим током остальных жильцов, не сделавших ДСУП. Как правило, это ограничение касается многоэтажных зданий старого жилого фонда.
Проблема решается при возможности перехода на систему заземления TN-C-S: для чего на ГЗШ в вводно-распределительном устройстве здания PEN-проводник разделяют на PE и N проводники, выполняют контур заземления и соединяют его с главной заземляющей шиной медным проводом. Существующая в настоящее время тенденция проводить коммуникации (водопровод и канализацию) пластиковыми трубами, не требует объединение их в систему уравнивания потенциалов.