Очередной большой этап завершен: теперь есть крыша над головой :)
По итогу: арматура 10 - ка с основной ячейкой 200х200, в нижнем ряду пролета 5,4 м сетка 100х100, в верхнем ряду над центральной несущей стеной тоже 100х100. В пролете 5,4 м заложены еще скрытые балки с арматурой 16 мм в местах опирания столбов крыши. В качестве боковых бортов использовали ЭППС 10 см, посаженный на пену (признаюсь, выглядела затея стремно, но практически все выдержало (с нюансами) 3 листа почти оторвались, но были укреплены планками. Балкон отделили кубиками ЭППС для минимизации мостика холода. http://www.domsovetov.by/imagehostin...8cdcda94cc.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8cde4533c3.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8cdf0a56e4.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8cdfad0fe5.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8ce094beff.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8ce18e9d8f.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8ce24c5b21.jpg |
Кубики эппс это чьё решение, конструктора?
Очень стремное. Балкон просто тоже утепляется и всего делов. А так надежность все же важнее. |
Цитата:
Вот тут тоже описывается такой метод: https://www.youtube.com/watch?v=K1GPByLG-go |
Спасибо за ответ. Я точно поменял бы конструктора со своей трепетностью к надежности :) но им виднее, они несут ответственность
|
После заливки монолита прошло уже 10 дней, каждый день бетон поливал водой, сейчас уже заметно, что воду он почти не впитывает, но кое-где еще выходит воздух, идут пузыри. Опалубка еще не снята.
Прошу совет: 1. Сколько еще поливать? или уже не нужно? 2. Когда уже можно поднять на него поддоны с газобетоном? По поддонам: целый поддон 400-ки (32 блока) весит около 1200 кг. Страшнова-то такой ставить. Склоняюсь к тому, что такие поставлю только там, где снизу несущая стена 380 мм и на дымоход (он по центру пролета, но как колонна получится). Остальные поддоны разложил по-полам по 16 блоков (около 600 кг). Можно ли их уже ставить просто на пролеты (5,4 м и 2,8 м)? |
По графику набора прочности при текущй погоде за 10 дней бетон дб набрать уже 80%. Уточнил у своих ребят этот вопрос - говорят если подпорки стоят то можно уже нагружать блоком, но подпорки пусть стоят до месяца по текущей погоде (у меня зимой подпоки стояли ~2 месяца где-то).
|
@welaribo, спасибо за информацию, хотел еще уточнить вообще по нагрузке на монолит, сколько примерно допустимая (усредненная +-) на 1м.кв.?
|
Зависит от армирования, но в целом мои строители говорили считать усредненно 1000кг/м2.
|
Цитата:
Пустотные плиты примерная нагрузка на 1м2 примерно 300...400 кг для ориентировки. |
Пустотные плиты надо смотреть на циферки маркировки. Там в конце будет от 6 до 12. И это от 600 до 1200 кг на м2 нагрузки. Точечная нагрузка может быть в 1.3 раза больше.
|
Верно, я себе все плиты смотрел с маркировкой 10-12, что эквивалентно 1000-1200кг/м2. И на плитах в пролетах 5..7.5м стояли в разные промежутки времени и поддоны с кирпичом, и черепица (вес каждого поддона около тонны если не ошибаюсь).
|
Еще раз спасибо за информацию. Пока мои строители на втором объекте еще в работе по-полной, не буду спешить поднимать блоки. Пусть максимально дольше монолит набирает прочность. Как только строители будут готовы приняться за работу, сразу подниму блоки, если учесть 1000 кг/на м.кв. то на центральную стену закину поддоны по 1,4 т., а на пролеты поддоны по 600 кг, причем как можно ближе к наружным стенам (думаю 1м от края хватит чтоб не мешать выгонять дальше стену)
|
До подъёма блоков надо замерить диагонали и размеры. Можно даже по углам положить первые блоки
Вечная проблема все это сделать когда блоки уже наверху и диагонали перекрыты |
Цитата:
|
Цитата:
У меня на плите по объему примерно фура блоков стояла, поддоны не жал к краям, но у меня плита большая примерно 12х8, сделаны специально две колонны. Плиту заливал когда были ночные морозы, до наступления заморозков она отстояла часа 4, потом ползимы стояли еще подпорки монтажные, потом закинули блоки, так что крепость набиралась зимой. Для таких бетонов и работ критическое время - первые 3...5 часов а не недель как принято считать. И по нагрузочной способности хорошо выполненная плита держит, мои каменщики с образованием были, делали примерные расчёты, потом грузили фуру блоков, практика показала что они правы. |
Диагонали на втором этаже уже поздно мерять да и нет необходимости если к этому моменту не накосячить. Если допустить что Стены первого этажа вы профукали, то делать какие-то ступени переходы на уровне второго это наверно совсем не вариант. Я про глобальные ступени, более пяти сантиметров. Да и опять таки монолитчиков работу вы как принимали? Наверняка все проверили. Если нет то сделайте это сейчас и все, ставьте блоки. Если подпорки стоят то смело ставьте.
Я у себя поднял блоки на 12-14 день вроде, летом, жара. Стойки убрали через месяц. С другой стороны, если в перекрытии косяк по нагрузке, а десяток поддонов не тот вес при равномерной нагрузке, то лучше узнать об этом заранее и усилить, чем потом когда Крыша и снег дадут максимум нагрузки через опорные колонны если они без упора снизу опираются на монолит. |
Блоки подняли, расставили по всей площади, опалубка и стойки еще стоят, поэтому проблем не было.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...438227ec10.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...4382fc8314.jpg |
Стойки сняты, наконец-то удалось получить ощущение пространства гостиной :)
http://www.domsovetov.by/imagehostin...d77808895b.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d779a337a2.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d77a821095.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d77c0dd8ad.jpg |
У вас уже тоже кресло на стройке появилось чилить? :-)
|
Цитата:
|
Спасаясь от сумасшедшей шары (+36 в тени), сделал временную лестницу на мансарду
http://www.domsovetov.by/imagehostin...2965b15c35.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...2966ed94a1.jpg |
Что-то давно не писал совсем, закрутилось все так быстро, недостающие материалы, гвозди, шпильки, саморезы... просто все так быстро.
Но уже есть на что посмотреть. http://www.domsovetov.by/imagehostin...cbf17577e2.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...cbf25e7f01.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...cbf38009bf.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...cbf44ad210.jpg Маленькие окна, на мансарде решили немного увеличить по высоте, от пола получается сейчас 4 блока - это 100 см, в итоге до верха подоконника будет высоковато, опускаю окна на 15 см ниже. |
Когда накроется крыша на 2-м этаже, вот тогда появится ощущение дома.
Потом стропилку и горизонтальные доски надо будет расшивать дополнительно под утеплитель, стандартных 15 и 10 см нынешних мало. |
Цитата:
|
Сходу по снимку похоже было на доски 150 и 100 мм в конструкции
|
Как-то долго не доходили руки обновить историю стройки. За это время сделана полностью кровля. Заказал окна, выбрал Veka 72 профиль, фурнитура siegenia, покрытие veka spectral ultramat графит.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...5adb5566cd.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...5adcdbe729.jpg |
Было свободное время и хорошие деньки, поэтому решил окончательно закончить коммуникации (канализация). Старый дом был подключен к центральной канализации, но использовать старые колодцы не стал, т.к. получался поворот в колодце под острым углом при подключении новых выводов канализации. Решил пойти по кратчайшему расстоянию, сразу на улицу и сделать врезку в трубу. Использовал кольца диаметром 70 см. Магистральную трубу разрезал на 1/3 где-то, в колодце сделал уклоны из бетона и дополнительно на них закрепил листы пластика для исключения вымывания бетона. Испытания водой прошли успешно, все стекает как надо :)
http://www.domsovetov.by/imagehostin...5b046e3868.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...5b0763b015.jpg |
Цитата:
|
Да, softline 70, не так написал
|
Хороший выбор, я себе такие же на баню заказал + такая же фурнитура + профиль крашеный в массе + spectral.
|
Подвел сегодня газ, в земле все было, переделывать не стал, просто переподвел наружку.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...c21a291e7f.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...c21b72918e.jpg Теперь возник вопрос выбора газового котла в сегодняшних условиях. Ребята монтажники советуют пойти простым путем и брать котел, который обслуживает сам горгаз. Из того что у них есть, это Аристон, Бакси или Ферроли. Что посоветуете? |
Я ничего пока не посоветую, но поделюсь своими знаниями что на рынке котлов сейчас так как немного узнавал. Поставок очень мало, Вайланты кое-как по капле завозятся но так как спрос большой, а предложение маленькое, то цена 2X по сравнению что было еще в начале зимы. Будерусы не завозятся, хотя могут, есть какие-то сложности, могут быть поставки в будущем но какая цена будет на реальный доступный котел ХЗ. Соответственно если котел нужен сейчас то придется выбирать их того что есть, а не то что хочется. У меня были мысли купить котел и пусть бы лежал, но вот чтобы взять и купить прямо сейчас были доступны только Аристоны и даже они не топовые модели. Я пока решил не спешить брать/выбирать из то что есть, время еще есть подождать, может быть что-то изменится.
Ваша текущая стратегия выбирать из того что есть + что обслуживает сам Горгаз вполне разумная на мой взгляд. |
Еще один этап позади, окна установлены. Окна приобретал в форме "Окна Запад" из . Гродно, окна привезли, установили. Установкой и качеством окон очень доволен. Всюду в качестве подставочного профиля использовал теплый Triotherm.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...129e05e54f.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...129efc8265.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...129fb13040.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...12a062470b.jpg |
Так получается что мы с вами не сговаривавшись окна в одном месте заказали! Теперь я окончательно спокоен по своим окнам на баню :-).
|
Пока дни были еще солнечные и теплые решил защитить наружный пенный шов вокруг окон. Всю лишнюю пену срезал вровень с рамой окна. После приклеил по периметру рамы, оступив от края 2-3 мм малярный скотч. Затем намазал слоем около 3 мм герметиком Стиз А. На все окна ушло как раз 7 кг. ведерко. Стиз наносил небольшой кистью, очень быстро и удобно.
На фото на 2 этаже уже готовый результат. http://www.domsovetov.by/imagehostin...ff5812f1a3.jpg |
Сперва думал делать электрику, потом штукатурку, но постоянно мешает уже купленный утеплитель, надоело его перетаскивать и пора пускать в ход. Тем более, что для проводки в мансарде уже желательно иметь черновой потолок, чтобы потом не изголяться с утеплителем.
В пространстве между стропил в зоне мауэрлата сделал кармашки из остатков кровельной мембраны, так можно избежать продувания утеплителя (подсмотрел у Терехова). Утепление планирую 25 см, 10+10 по стропилам и контр утепление 5 см. [/url]http://www.domsovetov.by/imagehostin...ff7e278e73.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...ff9188e7e1.jpg Все стыки мембраны дополнительно проклеиваю изнутри скотчем. P.S. Скотч конечно клеит мертво, отрывается с кусками мембраны (протестировал перед применением) |
|
Большинство работ по стройке стараюсь делать сам, поэтому и электрику решил тоже сделать сам. Набросал в Visio проект щитка и собираю по-тиху по вечерам.
Какую-то навороченную и замудреную делать не хочу, да и не умею, поэтому все будет по-простому. На вводе автомат на 32А, затем реле напряжения на каждую фазу. Все электричество разделил на 5 групп, каждую из которых будет защищать свое УЗО. На холодильник поставил отдельный дифф. автомат и на индукционную плиту тоже отдельный автомат. Все автоматы буду использовать Schneider Electric, из них только 1 куплен тут (3-х фазный на плиту), остальные привез из Польши (производство Италия) все серии ACTI9. Щиток Hager Volta на 60 модулей удалось купить у нас по хорошей цене. Все автоматы тип В, а УЗО тип А. Серия ACTI9 имеет 2 контакта, очень удобно и все автоматы соединил гребенкой, а во второй контакт подвел фазный провод. http://www.domsovetov.by/imagehostin...ffd224c1a4.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...ffd3cbf805.jpg |
Я конечно не электрик, но нутром чую, что разрыв ноля на вводе не есть хорошо.
Реле Ваши на каждую фазу на какой ток коммутации рассчитаны. Я когда этой темой интересовался, все больше 16 А имело не адекватный ценник. А ставить на 16 А.. ну Вы сами понимаете. |