всё-таки оставил зеленые кружки:) уже закупил чтоли? Они бесполезны, имхо. При расходе от котла, превышающем расходы контуров нагрузок, подачи будут равны котловой. Зачем на ТП 2 раза обратку мерять?
И почему капиляр ТП к ОК? Он обычно длинее его. Некуда вставить сгон между ОК и краном? |
При таком подключении Т.Т. котла, в его контур термоклапан не ставить.
|
santeam, зелёные кружочки будем считать, что не в счёт...))))))..как будто их нет...
|
Сергей 31, подробнее остановимся на этом моменте))))
|
Цитата:
Термоклапан постоянно ловит холодную обратку и котел перегорает практически ничего не отдавая в систему, просто молотит в своем котловом контуре. |
Вложений: 1
аааааааааа...........понятно.....
типа как здесь.... а ща он будет молотить через стрелку... |
|
Вложений: 3
вопрос...
отверстие в верхней части корпуса стрелки для датчика температуры под 1/2" ???(просто у меня его нет, но когда-нибудь придётся ставить)..диаметра его не знаю... Можно ли вместо него вкрутить обычный термометр для начала???..он тоже на 1/2" ??? 1. отверстие. 2. автоматика в настоящее время. 3. когда-нибудь планируемая автоматика.. |
Вложений: 1
но что-то мне подсказывает, что датчик не погружной, а накладной....
или я чего-то недопонимаю... |
похоже, хомутом к трубе стрелки.
Если вкручиваешь термометр в эту пипку, то на подаче от котла и в радиаторы уже можно не ставить. |
Вложений: 1
прошу прощения, что не в теме......но коль пошла такая пьянка))))))
а нужно ли мне вообще управлять контуром радиаторов автоматически....с учётом имеющихся термоголовок на радиаторах....(контуром ТП не управляем из-за его иннерционности---обычным 3хходовым с капилляром) |
Вы определитесь, какую схему собираете:
1. горячая стрелка, поддержание постоянной температуры в помещениях с помощью термоголовок. 2. горячая стрелка, комнатный термостат управляет контуром радиаторов или котлом 3. горячая стрелка, погодозависимое регулирование в контуре радиаторов смесителем. 4. температура подачи погодозависима. В п.п. 2-4 термоголовки необязательны. |
У меня, например, будет реализован качественный принцип регулирования по п.4. Но на контурах отопления во всех помещениях будут работать сервопривода на гребенках (количественное регулирование, по сути - это то же самое, что термоголовки, только управление дистанционное).
|
santeam, реально я могу реализовать все 4 пункта.....
только нет опыта у меня.....вот я и в заблуждении.... |
1. недостойно вашего котла и 5 лет обсуждений :)
т.к. второго смесителя у вас нет, то забудьте 3. Начните с 2., а если уже купили FW100, то 4. |
1. тупо топить котёл...но выставить локальную температуру в каждой отдельно взятой комнате...
2. комнатный термостат греет котёл(уже не тупо) в зависимости от требуемой температуры(выставленной в самой холодной комнате), а термоголовки ограничивают температуру(не дают жарко нагреваться отдельно взятой комнате). 3. автомат тупо греет котёл, но при необходимости снижает температуру в контуре радиаторов через смеситель, а термоголовки доводят до нужного параметра...занижают. 4. автомат думает, когда и как греть котёл....а термоголовки доводят до кондиции... ...это как мне кажется..... п.с...опять фигню написалллл |
Вложений: 1
Цитата:
смеситель поставить не проблема, тока приводки и контролёры не дёшевы... ..FW 100 уже приобретён...)))) значит, п.4 )))) тогда не нужен ни смеситель, ни дополнительный коммутатор IPM ??? остаёмся в схеме, что ниже??? П.С....значит нет необходимости сверлить дырку в корпусе стрелки для датчика... |
подробнее про погодные регуляторы здесь..
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=270 |
sanyok, я бы на Вашей схемке подачу и обратку на бойлере косвенного нагрева местами поменял. Так правильнее будет.
|
Цитата:
|
Valery_SY,
чёта не нашёл схемы с бойлером...... вы про какую именно??? |
Вложений: 2
дождливыми летними вечерами сооружаем гидрострелку...
|
Ага, и года не прошло. Молодец!
|
завтра свою "хрень" выложу.
на 16 л объема. варили бесплатно , но ооочееень долго.(полгода) |
Цитата:
попробуй быстро резьбу напильником нарезать... надфилем.. |
Цитата:
|
|
|
Вложений: 2
извините , что долго нес.
на входе 2 котла. на выходе коллектор горячи+полы из середины+холодный. сосков много лишних(от старого проекта остались) нагрузки в коллекторах 2 радиаторных контура -все со смесительными узлами бойлер теплообменник бассейна. + соска на датчик потока+ на РБ+на ввод воды. +гирлянда из термоментров.. подключение узлов будет нержавеющей гофрой DN 24 и котллы DN32 и DN40. |
забыл.
"расчетная максим теоретическая " нагрузка 65 кВт (конденсатник внизу 35/55 и ЖТ (из ТТ)на отработке вверху) .. //я извиняюсь - меня строительный ступор уже заипал так , что я как зомби уже не помню где и что писал....соберусь с силами-выложу в отдельную тему котельню....хотя выкладывать надо готовое...а процесс, только если он быстр./ |
Может кто подскажет где в Минске нержавейку ф32 можно купить? Нет времени метаться.
Заехал в магазин от металлобазы (по Могилевке который)там нет. |
уууу.купить-это проблема- надо по знакомым- будет дешевле .(ну или почти.)
можно у кана спросить-кому они привозили в последний раз. |
Вложений: 1
Вот что получилось:
|
оооо...ищу такие гибкие трубы.....отца четвёртый раз за нос с ними водят в уручье....всё обещают, что будут...
А ещё какие фоты есть? |
Санек - конт. по трубам могу дать. Хотел изначально взять 25, но они появятся после НГ. Пришлось согласится на 32, по ценнику -20 за метр, и гайки за каждую почти 20, второпях не забрал чек.
|
|
S.G., Позволю себе пару замечаний.
Кран подпитки правильней было врезать в трубу поближе к сливному, чтоб не пускать холодную воду на горячий теплообменник. Если группа безопасности, а именно клапан подрывник, единственный в СО, то его надо поближе к котлу и чтоб никакой запорной арматуры между ним и котлом не было |
Славка
Насколько я понял букварь к котлу Бош Экселенс 35Квт на котле уже установлена группа безопасности. Подпитывал систему потихоньку приоткрывая кран, надеюсь в этой процедуре не будет постоянной необходимости. |
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее было в 23:16 ---------- уж больно знакомые вид и размеры гидрострелки)))) |
Цитата:
Отдельный респект киевскому Сергею31, за расчет и рекомендации. Буду наблюдать за работой стрелки, после 40 минут работы показывала на выходе из котла 53, на подаче гидрострелки 51, на обратке 39. |