santeam 18.02.2012 19:24

всё-таки оставил зеленые кружки:) уже закупил чтоли? Они бесполезны, имхо. При расходе от котла, превышающем расходы контуров нагрузок, подачи будут равны котловой. Зачем на ТП 2 раза обратку мерять?
И почему капиляр ТП к ОК? Он обычно длинее его. Некуда вставить сгон между ОК и краном?

Сергей 31 18.02.2012 22:02

При таком подключении Т.Т. котла, в его контур термоклапан не ставить.

sanyok 19.02.2012 00:38

santeam, зелёные кружочки будем считать, что не в счёт...))))))..как будто их нет...

sanyok 19.02.2012 00:38

Сергей 31, подробнее остановимся на этом моменте))))

Сергей 31 19.02.2012 12:47

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 58931)
Сергей 31, подробнее остановимся на этом моменте))))

Подробней, это ж писать столько.
Термоклапан постоянно ловит холодную обратку и котел перегорает практически ничего не отдавая в систему, просто молотит в своем котловом контуре.

sanyok 19.02.2012 12:54

Вложений: 1
аааааааааа...........понятно.....
типа как здесь....
а ща он будет молотить через стрелку...

Славка 19.02.2012 12:57

не плохая анимашка работы гидрострелки. Хоть на немецком, но всё понятно.


sanyok 23.02.2012 14:05

Вложений: 3
вопрос...
отверстие в верхней части корпуса стрелки для датчика температуры под 1/2" ???(просто у меня его нет, но когда-нибудь придётся ставить)..диаметра его не знаю...
Можно ли вместо него вкрутить обычный термометр для начала???..он тоже на 1/2" ???
1. отверстие.
2. автоматика в настоящее время.
3. когда-нибудь планируемая автоматика..

sanyok 23.02.2012 15:07

Вложений: 1
но что-то мне подсказывает, что датчик не погружной, а накладной....
или я чего-то недопонимаю...

santeam 23.02.2012 15:22

похоже, хомутом к трубе стрелки.
Если вкручиваешь термометр в эту пипку, то на подаче от котла и в радиаторы уже можно не ставить.

sanyok 23.02.2012 15:26

Вложений: 1
прошу прощения, что не в теме......но коль пошла такая пьянка))))))
а нужно ли мне вообще управлять контуром радиаторов автоматически....с учётом имеющихся термоголовок на радиаторах....(контуром ТП не управляем из-за его иннерционности---обычным 3хходовым с капилляром)

santeam 23.02.2012 16:35

Вы определитесь, какую схему собираете:
1. горячая стрелка, поддержание постоянной температуры в помещениях с помощью термоголовок.
2. горячая стрелка, комнатный термостат управляет контуром радиаторов или котлом
3. горячая стрелка, погодозависимое регулирование в контуре радиаторов смесителем.
4. температура подачи погодозависима.

В п.п. 2-4 термоголовки необязательны.

Valery_SY 23.02.2012 16:44

У меня, например, будет реализован качественный принцип регулирования по п.4. Но на контурах отопления во всех помещениях будут работать сервопривода на гребенках (количественное регулирование, по сути - это то же самое, что термоголовки, только управление дистанционное).

sanyok 23.02.2012 16:58

santeam, реально я могу реализовать все 4 пункта.....
только нет опыта у меня.....вот я и в заблуждении....

santeam 23.02.2012 17:23

1. недостойно вашего котла и 5 лет обсуждений :)
т.к. второго смесителя у вас нет, то забудьте 3.
Начните с 2., а если уже купили FW100, то 4.

sanyok 23.02.2012 17:29

1. тупо топить котёл...но выставить локальную температуру в каждой отдельно взятой комнате...
2. комнатный термостат греет котёл(уже не тупо) в зависимости от требуемой температуры(выставленной в самой холодной комнате), а термоголовки ограничивают температуру(не дают жарко нагреваться отдельно взятой комнате).
3. автомат тупо греет котёл, но при необходимости снижает температуру в контуре радиаторов через смеситель, а термоголовки доводят до нужного параметра...занижают.
4. автомат думает, когда и как греть котёл....а термоголовки доводят до кондиции...
...это как мне кажется.....
п.с...опять фигню написалллл

sanyok 23.02.2012 17:33

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 60262)
1. недостойно вашего котла и 5 лет обсуждений :)
т.к. второго смесителя у вас нет, то забудьте 3.
Начните с 2., а если уже купили FW100, то 4.

)))))))))))))))..опередил...
смеситель поставить не проблема, тока приводки и контролёры не дёшевы...
..FW 100 уже приобретён...))))
значит, п.4 ))))
тогда не нужен ни смеситель, ни дополнительный коммутатор IPM ???
остаёмся в схеме, что ниже???

П.С....значит нет необходимости сверлить дырку в корпусе стрелки для датчика...

sanyok 24.02.2012 14:42

подробнее про погодные регуляторы здесь..
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=270

Valery_SY 24.02.2012 17:45

sanyok, я бы на Вашей схемке подачу и обратку на бойлере косвенного нагрева местами поменял. Так правильнее будет.

sanyok 24.02.2012 17:46

Цитата:

Сообщение от Valery_SY (Сообщение 60690)
sanyok, я бы на Вашей схемке подачу и обратку на бойлере косвенного нагрева местами поменял. Так правильнее будет.

ну этоя пока схематично...до бойлера никак мозг не доберётся...с автоматикой маюсь...

sanyok 24.02.2012 17:48

Valery_SY,
чёта не нашёл схемы с бойлером......
вы про какую именно???

sanyok 17.06.2012 02:37

Вложений: 2
дождливыми летними вечерами сооружаем гидрострелку...

Valery_SY 17.06.2012 03:12

Ага, и года не прошло. Молодец!

sergN 17.06.2012 14:35

завтра свою "хрень" выложу.
на 16 л объема.
варили бесплатно , но ооочееень долго.(полгода)

sanyok 19.06.2012 11:40

Цитата:

Сообщение от Valery_SY (Сообщение 84135)
Ага, и года не прошло. Молодец!

ага ....
попробуй быстро резьбу напильником нарезать...
надфилем..

artexpress 19.06.2012 12:09

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 84449)
ага ....
попробуй быстро резьбу напильником нарезать...
надфилем..

Оффтоп

sanyok 19.06.2012 15:21

Цитата:

Сообщение от artexpress (Сообщение 84451)
Оффтоп

Оффтоп

artexpress 19.06.2012 16:25

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 84464)
Оффтоп

Оффтоп

sergN 21.06.2012 17:16

Вложений: 2
извините , что долго нес.
на входе 2 котла.
на выходе коллектор горячи+полы из середины+холодный.
сосков много лишних(от старого проекта остались)

нагрузки в коллекторах
2 радиаторных контура -все со смесительными узлами
бойлер
теплообменник бассейна.

+ соска на датчик потока+ на РБ+на ввод воды.
+гирлянда из термоментров..

подключение узлов будет нержавеющей гофрой DN 24 и
котллы DN32 и DN40.

sergN 21.06.2012 22:47

забыл.
"расчетная максим теоретическая " нагрузка 65 кВт (конденсатник внизу 35/55 и ЖТ (из ТТ)на отработке вверху) ..
//я извиняюсь - меня строительный ступор уже заипал так , что я как зомби уже не помню где и что писал....соберусь с силами-выложу в отдельную тему котельню....хотя выкладывать надо готовое...а процесс, только если он быстр./

S.G. 06.12.2012 22:16

Может кто подскажет где в Минске нержавейку ф32 можно купить? Нет времени метаться.
Заехал в магазин от металлобазы (по Могилевке который)там нет.

sergN 07.12.2012 00:51

уууу.купить-это проблема- надо по знакомым- будет дешевле .(ну или почти.)
можно у кана спросить-кому они привозили в последний раз.

S.G. 28.12.2012 23:31

Вложений: 1
Вот что получилось:

sanyok 28.12.2012 23:37

оооо...ищу такие гибкие трубы.....отца четвёртый раз за нос с ними водят в уручье....всё обещают, что будут...
А ещё какие фоты есть?

S.G. 28.12.2012 23:48

Санек - конт. по трубам могу дать. Хотел изначально взять 25, но они появятся после НГ. Пришлось согласится на 32, по ценнику -20 за метр, и гайки за каждую почти 20, второпях не забрал чек.

sanyok 28.12.2012 23:50

Оффтоп

Славка 29.12.2012 00:01

S.G., Позволю себе пару замечаний.

Кран подпитки правильней было врезать в трубу поближе к сливному, чтоб не пускать холодную воду на горячий теплообменник.

Если группа безопасности, а именно клапан подрывник, единственный в СО, то его надо поближе к котлу и чтоб никакой запорной арматуры между ним и котлом не было

S.G. 29.12.2012 00:08

Славка
Насколько я понял букварь к котлу Бош Экселенс 35Квт на котле уже установлена группа безопасности.
Подпитывал систему потихоньку приоткрывая кран, надеюсь в этой процедуре не будет постоянной необходимости.

sanyok 29.12.2012 00:31

Цитата:

Сообщение от S.G. (Сообщение 117557)
Бош Экселенс 35Квт

уууу...у меня такой же котёл....

---------- Сообщение добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее было в 23:16 ----------

уж больно знакомые вид и размеры гидрострелки))))

S.G. 29.12.2012 00:36

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 117561)
уууу...у меня такой же котёл....

---------- Сообщение добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее было в 23:16 ----------

уж больно знакомые вид и размеры гидрострелки))))

ну так :), грех было не воспользоваться советами этого замечательного форума.
Отдельный респект киевскому Сергею31, за расчет и рекомендации. Буду наблюдать за работой стрелки, после 40 минут работы показывала на выходе из котла 53, на подаче гидрострелки 51, на обратке 39.