wilson 12.05.2012 23:29

Мне продавец сказал, что будет тяга плохая вначале горея, потому как канал будет долго прогреваться... Со вставкой этот процесс будет в разы быстрее с его слов. Вот и спрашиваю.

Славка 12.05.2012 23:53

Цитата:

Сообщение от Serjio (Сообщение 77233)
Подскажите, пожалуйста. Дымоход выполнен из кирпича. В верней части вставка из асбестовой трубы (150). Дымоход выполнялся под ТТ котел. Поставили газовый атмосферник (настенник).
Вопрос, можно ли к выходу колта (130) подсоединять подсоединять трубу из нержавейки (диаметр 120 мм), чтобы ее дальше протянуть в дымоход. Труба большего сечения не войдет

Котёл работать будет конечно, но по всем нормам не допускается заужение дымохода меньше диаметра отводящей горловины котла. Могут быть проблемы с пожарными и газовиками.

Optimist 13.05.2012 01:13

Вот об этом как раз ОИК кажется и писал. Ежели дымоход камина разрывается (например перекрытием), то надо гильзовать. Хотя в указанной ранее статье - гильзовка камина - это зло.
Может ОИК прокомментирует?

Цитата:

Сообщение от sansan (Сообщение 77364)
Не надо, т.е. можно конечно, но смысла большого нет.


Optimist 13.05.2012 01:20

Цитата:

Сообщение от sansan (Сообщение 77324)
Утеплять наверное лучше и там и там. Но возможно и без всякого утепления будет нормальная тяга.

В дымоходе камина в области плит вставка, я тоже слышал про такое, ещё полагаю, что можно и без этой вставки. Выхлоп попрёт через вставку или без неё - куда ему переть? Ясное дело, что должно быть герметично в этом месте. Утеплять плиты, а зачем? Если найдёте ответы на эти встречные вопросы, станет очевидным как лучше делать.



Лучше снизу, но необязательно, толщины для газового котла минимальной хватит, температура невысокая у выхлопа.

Из какой стали брать гильзы? Я так понимаю, что AISI 304, правильно?

sansan 13.05.2012 01:23

я в марках не разбираюсь, но очевидно, что из наиболее жаростойкой. Немецкая Krups, вроде бы этому удовлетворяет...а для газового котла, думаю вообще это некритично.
первая попавшаяся ссылка на состав http://www.elecmet.ru/spravochnik/st.../marks_17.html

Optimist 13.05.2012 01:28

Чета я думал, что основная проблема для гильзы котла - это кислота в конденсате. Отсюда и нержа должна быть кислотостойкая. Или вся нержа, по умолчанию, кислотостойкая (даже пищевая)?

Цитата:

Сообщение от sansan (Сообщение 77436)
я в марках не разбираюсь, но очевидно, что из наиболее жаростойкой. Немецкая Krups, вроде бы этому удовлетворяет...а для газового котла, думаю вообще это некритично.
первая попавшаяся ссылка на состав http://www.elecmet.ru/spravochnik/st.../marks_17.html


sansan 13.05.2012 01:41

так 304 вроде и есть пищевая, но она же и кислотостойкая... погуглите, в зависимости от добавок немного свойства отличаются.

Optimist 13.05.2012 02:13

Точно.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%...B0%D0%BB%D1%8C

Цитата:

Сообщение от sansan (Сообщение 77442)
так 304 вроде и есть пищевая, но она же и кислотостойкая... погуглите, в зависимости от добавок немного свойства отличаются.


sanyok 13.05.2012 11:32

Цитата:

Сообщение от Optimist (Сообщение 77432)
Вот об этом как раз ОИК кажется и писал. Ежели дымоход камина разрывается (например перекрытием), то надо гильзовать. Хотя в указанной ранее статье - гильзовка камина - это зло.
Может ОИК прокомментирует?

Вот как раз гильзовка - это совсем не зло....
вот ссылочка на книжечку..не поленитесь почитать...там всё написано.....
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=3933

wilson 13.05.2012 11:44

Что значит разрывается? У меня в месте прохода перекрытия по шахте просто бетон залит.

sanyok 13.05.2012 12:05

это в смысле, когда разрывается целостность кирпичного дымоходного стояка, на уровне плит перекрытия.....чтобы не прерывался дымоход места "преравания" выполняются из огнеупорного материала(печного кирпича, бетона)...а гильза для того, чтобы этот материал не разрушился....

wilson 13.05.2012 17:07

Ну у меня получается все ок с этим - полнотелый кирпич и монолитные перекрытия.

Serjio 14.05.2012 00:06

Цитата:

Сообщение от sansan (Сообщение 77322)
ХЗ получается по сечению меньше почти на 20 кв. сантиметров. Как пониаю технической возможности поставить 130мм нет, сами понимаете, что сечение должно быть не меньше сечения выхода из котла. Возможно стоит попробовать, может и будет нормально работать. А выход турбо сделать не получится у этого настенника, прямо через стенку?

к сожалению висит на внутренней перегородке - далеко до стены от улицы.

lёwa 08.06.2012 00:58

Вложений: 1
сразу не обратил внимание, но по проекту дымоход пристроен к стене из КБ
блоков П-образно.
вставка из нержавейки будет.можно ли так? или всё таки дымоход сделать как положено -- обложить нержавейку по периметру?

sergN 08.06.2012 10:26

именно так.,
lёwa, можно даже сделать так- ставим каркас по гипсокартон-трубу оборачиваешь ватой (правильной) и облицовываешь по каркасу жаростойким гипсокартоном , или хорошим кирпичём на ребро.(или не на ребро.) под кирпич надо перевязку со стеной сделать(хотя бы проволоку на клей в стену загнать).
имхо

Zmeevik 14.08.2012 17:10

разговаривал с каменщиком, который вероятно будет класть дымоходы мне. Он сказал что если есть камин, обязательно делать вентшахту в этой же комнате. Это действительно так, или просто желание увеличить объем работ?

ister 14.08.2012 17:13

приточная вентиляция должна быть...

Zmeevik 14.08.2012 17:23

т.е. Если приток организовать снизу - второй вентканал не надо? Намного дешевле получится...

Tiger 14.08.2012 17:34

Обычно приток с подвала и берут

Zmeevik 14.08.2012 20:27

а если не с подвала, а с улицы? До подвала сложнее да и в подвал всего ф50 приток заложен.
Сколько кстати для притока в камин надо? 110 хватит? Если с улицы

Optimist 14.08.2012 20:38

Вентканал о котором вы говорите нужен не для притока воздуха для камина, а для вентиляции помещения, в котором установлен сам камин.

Приточка для камина - другое.

Цитата:

Сообщение от Zmeevik (Сообщение 93994)
разговаривал с каменщиком, который вероятно будет класть дымоходы мне. Он сказал что если есть камин, обязательно делать вентшахту в этой же комнате. Это действительно так, или просто желание увеличить объем работ?


Optimist 14.08.2012 20:44

А что за камин? Закрытый, открытый?

Не во всех топках для каминов закрытого типа предусмотрена приточка.

Ежели будете делать приточку для камина, не забудьте предусмотреть возможность закрытия оной, чтобы не сквозило.

Себе приточку тоже делал ф110. Нормально или нет, не знаю, учитывая, что дымоход ф200. Это вопрос к спецам по каминам - их есть на форуме в соотв. ветке.

Цитата:

Сообщение от Zmeevik (Сообщение 94023)
а если не с подвала, а с улицы? До подвала сложнее да и в подвал всего ф50 приток заложен.
Сколько кстати для притока в камин надо? 110 хватит? Если с улицы


Zmeevik 14.08.2012 21:00

Optimist, а вентиляцию помещения с камином через окошко (форточку) нельзя осуществлять? Обязательно ли нужна вентшахта и приток?
Камин не знаю какой будет

Optimist 14.08.2012 22:07

Для работы вентиляции, собственно, необходимы приточка и вытяжка.
Приточка - форточка, вытяжка - та самая вентшахта (это если она есть).

Убираем вентшахту, тогда форточка/окно - это вытяжка (ну или приточка).

Вы сами себе постарайтесь представить: у вас камин в комнате. Нет-нет, да и проникнет дым в помещение (например при растопке). Вас устроит проветривать это помещение открытыми форточками (окнами), когда на улице большой минус?

Ну и, например, кухня без вытяжки и проветриваемая форточками (окнами) - это как раз ваша комната с камином и без вытяжки.

Знаю, делают каминные шахты и без вентиляции и без много еще чего.

Решайте.





Цитата:

Сообщение от Zmeevik (Сообщение 94030)
Optimist, а вентиляцию помещения с камином через окошко (форточку) нельзя осуществлять? Обязательно ли нужна вентшахта и приток?
Камин не знаю какой будет


Игорь 14.08.2012 22:50

Zmeevik, себе заложил в стяжке 110 трубу приточки с улицы и вент канал над камином под потолком.
Вам так же советую, хуже точно не будет, а иначе, высока вероятность, что работающий камин опрокинет тягу в самом коротком вент. канале и подымит немного в помещение, оно вам надо...

VAR 18.08.2012 23:53

Цитата:

Сообщение от Игорь (Сообщение 94049)
Zmeevik, себе заложил в стяжке 110 трубу приточки с улицы и вент канал над камином под потолком.

-что значит в стяжке?
-вент канал отдельный?

sergN 19.08.2012 00:55

VAR, в смысле приточка для камина в полу,
а вытяжка наверху.

VAR 19.08.2012 01:33

я это понял!
непонятно как 110 трубу приточки запихнули в стяжку...?

sansan 19.08.2012 02:13

Либо такая толстая стяжка, либо имеется ввиду под стяжку, если стяжка прямо по подсыпке, а не по перекрытиям.
На самом деле тяжело камином, даже камином с открытой топкой тягу опрокинуть, хватает обычно щелей из которых воздух поступает.

misha_k 20.08.2012 00:40

Современные дома(правильные), как раз отсутвием щелей и отличаются..

Optimist 20.08.2012 12:08

Может и так. Мне каменщик-каминщик, имеющий у себя на даче открытый камин заявлял, что горящий камин так тянет воздух так, что приходится открывать форточки и сквозняк чувствуется приличный.
За некоторое время выстужает таким образом комнату прилично.



Цитата:

Сообщение от sansan (Сообщение 94982)
Либо такая толстая стяжка, либо имеется ввиду под стяжку, если стяжка прямо по подсыпке, а не по перекрытиям.
На самом деле тяжело камином, даже камином с открытой топкой тягу опрокинуть, хватает обычно щелей из которых воздух поступает.


Игорь 20.08.2012 12:48

Цитата:

Сообщение от VAR (Сообщение 94978)
я это понял!
непонятно как 110 трубу приточки запихнули в стяжку...?

лежит в слое ППС (8 см.) на черновой стяжке, а сверху чистовая

VAR 20.08.2012 12:51

о! мой вариант!

Игорь, расскажи поподробнее - как делал, изолировал ли трубу, не холодно ли по линии подачи воздуха?

и все равно не понятно как 110 можно всунуть в слой утеплителя 80!?

Игорь 20.08.2012 12:51

Цитата:

Сообщение от sansan (Сообщение 94982)
Либо такая толстая стяжка, либо имеется ввиду под стяжку, если стяжка прямо по подсыпке, а не по перекрытиям.
На самом деле тяжело камином, даже камином с открытой топкой тягу опрокинуть, хватает обычно щелей из которых воздух поступает.

у меня газовый котел опрокидывает тягу в вент. канале, когда все окна, двери, чердак и др. плотно закрыты, только чуть окно приоткрыл, сразу тяга восстанавливается, проверял куском горящей бумаги

Игорь 20.08.2012 12:56

VAR, глянь здесь начало процеса http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=666&page=18
попробую еще фото найти

Игорь 20.08.2012 13:04

Вложений: 3
вот этим малышом проковырял дырку на уровне черновой стяжки в стене на улицу, вставил 110 трубу, запенил, обложил утеплителем и сверху чистовая стяжка
п.с. труба лежит справа от камина вдоль стены(немного виден бугорок вдоль стены под пленкой)

sanyok 20.08.2012 13:08

хорош малышок....

Игорь 20.08.2012 13:29

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 95170)
хорош малышок....

это да, чуть руки мне не повыкручивал, а малышом его Иван-Долбо обзывает, ну и я поддержал:bo:

Славка 20.08.2012 13:43

У кумы приточку не сделали, при включении вытяжки на кухне начинает тянуть из камина дым.

Zmeevik 20.08.2012 13:58

Игорь, а у вас есть вентканал в комнате с камином?